    Добрый вечер, в этой теме прочитал, что не рекомендуется ставить 4п.автомат из-за вероятности не синхронного включения и возможностью получить 380в. на фазу. А как обстоят дела в этом вопросе с 4п. УЗО ? P_20190518_182347.jpg
     
  2. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.238
    Благодарности:
    11.435

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.238
    Благодарности:
    11.435
    Адрес:
    Россия, Челябинск
  3. home2017
    Регистрация:
    02.10.17
    Сообщения:
    479
    Благодарности:
    47

    home2017

    Живу здесь

    home2017

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.17
    Сообщения:
    479
    Благодарности:
    47
    Ок, буду ставить на каждый кабель.
    Правильно ли я планирую, вводный S203 C40 и 2 УЗО - FH204AC-25/0,3 и F204 AC-40/0,3 на каждый кабель, или УЗО выбирать на 100мА, из АББ.
     
  4. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.821
    Благодарности:
    6.458

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.821
    Благодарности:
    6.458
    Адрес:
    Рязань
    100мА или 300мА селективные. АББ обойдутся не дешево.
     
  5. home2017
    Регистрация:
    02.10.17
    Сообщения:
    479
    Благодарности:
    47

    home2017

    Живу здесь

    home2017

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.17
    Сообщения:
    479
    Благодарности:
    47
    Альтернатива?
     
  6. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.821
    Благодарности:
    6.458

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.821
    Благодарности:
    6.458
    Адрес:
    Рязань
    Наименее затратный вариант - ИЭК, УЗОшки у них вполне приличные.
    Есть АСТРО, примерно на 1500-1800 руб. дешевле АББ.
     
  7. home2017
    Регистрация:
    02.10.17
    Сообщения:
    479
    Благодарности:
    47

    home2017

    Живу здесь

    home2017

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.17
    Сообщения:
    479
    Благодарности:
    47
    Спасибо. А УЗИП (защита электрооборудования от перенапряжений, вызванных ударами молний) в ЩУ вместо УЗО не ставят? Вроде как разумнее. А УЗО в щите дома, если котел, электрплита и т. д.
     
  8. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.821
    Благодарности:
    6.458

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.821
    Благодарности:
    6.458
    Адрес:
    Рязань
    У этих девайсов совершенно разное назначение, по УЗИПам есть
    отдельная тема. УЗО в ЩУ можно вообще не ставить, я уже говорил.
     
  9. Denverus
    Регистрация:
    01.09.12
    Сообщения:
    8.339
    Благодарности:
    9.502

    Denverus

    Живу здесь

    Denverus

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.12
    Сообщения:
    8.339
    Благодарности:
    9.502
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    нечаянно сами ответили на свой вопрос) УЗО от утечки УЗИП от удара молний. Несколько разные вещи КМК. Не боитесь утечки от щита до дома (на человека или оборудование) - не ставьте. Боитесь - ставьте)
     
  10. home2017
    Регистрация:
    02.10.17
    Сообщения:
    479
    Благодарности:
    47

    home2017

    Живу здесь

    home2017

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.17
    Сообщения:
    479
    Благодарности:
    47
    От забора, где будет ЩУ в земле на 0.7м в земле уже проложил к обоим домам на участке, кабели такие: ВБбШв 4х10 и 4х6 ГОСТ 31996 (Электрокабель НН). Насчет утечки хз.
     
  11. Denverus
    Регистрация:
    01.09.12
    Сообщения:
    8.339
    Благодарности:
    9.502

    Denverus

    Живу здесь

    Denverus

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.12
    Сообщения:
    8.339
    Благодарности:
    9.502
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    будет утечка утекать будет на броню скорее всего. ас нее видимо в землю. Вроде как особо переживать смысла нет.

    Но тут как подушка безопасности в машине. Даже если ни разу не пришлось пользоваться радуешься что она есть)
     
  12. home2017
    Регистрация:
    02.10.17
    Сообщения:
    479
    Благодарности:
    47

    home2017

    Живу здесь

    home2017

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.17
    Сообщения:
    479
    Благодарности:
    47
    Цены на селективные у легранда и абб под штангу. Нашел астро - Ф-2312 АС (S) 25 A/100 мА и Ф-3312 АС (S) 40 А/100 мА, цены по 5т.р.
    Насчет ЩУ еще почитаю подумаю. В доме однозначно УЗО с 30мА ставить нужно. Кстати, а ставят один или целесообразнее на каждый весомый потребитель? В доме планируется котел, бойлер, косв. нагрева, электроплита, может быть стиралка.
     
  13. home2017
    Регистрация:
    02.10.17
    Сообщения:
    479
    Благодарности:
    47

    home2017

    Живу здесь

    home2017

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.17
    Сообщения:
    479
    Благодарности:
    47
    Наверно это не селективные.
     
  14. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.821
    Благодарности:
    6.458

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.821
    Благодарности:
    6.458
    Адрес:
    Рязань
    Аналогия совершенно не коррректна.
     
  15. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.821
    Благодарности:
    6.458

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.821
    Благодарности:
    6.458
    Адрес:
    Рязань
    Селективные. Вы ж сами цены привели, порядка 5тыр. АББшные стоят примерно 6.8тыр, получается 1.8тыр разница.
     