    Учитывая вводной АВ 40, смотрите РН-106.
     
  2. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Вообще стоит разными. Для себя потом проще будет понимать через 10 лет, что же там наворочено :)
    Если нет разных, то просто изолентой помечать с двух концов.
    Я как электрик при ремонте скажу только спасибо.
    12.
     
  3. Leha59
    Регистрация:
    14.07.16
    Сообщения:
    879
    Благодарности:
    222

    Leha59

    Живу здесь

    Leha59

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.16
    Сообщения:
    879
    Благодарности:
    222
    Адрес:
    Чайковский
    Господа электрики рассудите. По проекту в щите стоит автомат 2Р В6 для сигнализации, установщик сигнализации советует поставить отдельно 1Р 1А. Как будет правильно?
     
  4. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    В целом и концептуально правильнее ставить на прибор автомат, соответствующий его мощности. Т. е. в данном случае 1А. С другой стороны, перегрузок, которые приведут к возгоранию, в сигнализации, скорее всего не будет, так что защита в основном от КЗ. И потому можно оставить и 6А.
    2Р или 1Р в данном случае роли не играет вообще.
    Если что, я обычно ставлю на сигнализацию автоматы 6А.
     
  5. Leha59
    Регистрация:
    14.07.16
    Сообщения:
    879
    Благодарности:
    222

    Leha59

    Живу здесь

    Leha59

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.16
    Сообщения:
    879
    Благодарности:
    222
    Адрес:
    Чайковский
    Огромнейшее спасибо. Доходчиво развеяли все сомнения.
     
  6. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    12. 18-это в счётчик. Не забудьте про наконечники для двух проводов.
     
  7. s m c
    Регистрация:
    03.07.14
    Сообщения:
    799
    Благодарности:
    346

    s m c

    Живу здесь

    s m c

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.14
    Сообщения:
    799
    Благодарности:
    346
    Адрес:
    Сокол
    Я опять со своим щитом:)
    забыл, что в санузле еще у душевой кабины и шкафа-зеркала трансформаторы 12В для подсветки - откуда их запитать - от какой-нибудь существующей линии или отдельный кабель предусмотреть?
     

    Вложения:

    • 2001..png
  8. OSova
    Регистрация:
    20.10.15
    Сообщения:
    1.332
    Благодарности:
    1.154

    OSova

    Живу здесь

    OSova

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.15
    Сообщения:
    1.332
    Благодарности:
    1.154
    подскажите, пожалуйста, если вводной автомат Легранд С63 4Р 6000, тогда какое УЗО должно быть?
     
  9. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.275
    Благодарности:
    28.858

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.275
    Благодарности:
    28.858
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Минимум такое же - 63А.
    Это правило - номинал УЗО должен быть равен или больше вводного АВ характерно для нормальных брендов (АВВ, Легран, Хагер, Шнайдер), для всех остальных лучше ставить на ступеньку больше. ;)
     
  10. OSova
    Регистрация:
    20.10.15
    Сообщения:
    1.332
    Благодарности:
    1.154

    OSova

    Живу здесь

    OSova

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.15
    Сообщения:
    1.332
    Благодарности:
    1.154
    спасибо, за отклик, а если я после вводного автомата легранд с63 4р 600 поставила ИЭК АД 14 4Р 63А 300 мА, то я нарушила эти правила?
     
    Последнее редактирование: 20.01.18
  11. komodd
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    1.428
    Благодарности:
    111

    komodd

    Живу здесь

    komodd

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    1.428
    Благодарности:
    111
    Адрес:
    Россия
    Что скажете про схему? Ничего переделывать не нужно?
     

    Вложения:

    • elshema9.jpg
  12. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Для IEK - да, это нехорошо. Но решать вопрос безопасности в Вашем случае я бы стал снижением номинала вводного АВ. По практике - СИП 4х16 ощутимо греется уже при токе в 40 А. АВ С63А может думать около часа для срабатывания при 63*1,45=91 А, что превышает долговременный допустимый ток СИП. По короткому замыканию недостаточно информации о Вашей питающей линии, но могу сказать, что в моём электрохозяйстве в 50 % случаев ток короткого замыкания будет недостаточен для мгновенного срабатывания вводного АВ С63А. А это пожар.
     
  13. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Предлагаю добавить ещё одну линию розеток на кухню. Лучше с отдельным автоматом. Там обычно розеток не хватает. В остальном жизнеспособно.
     
  14. OSova
    Регистрация:
    20.10.15
    Сообщения:
    1.332
    Благодарности:
    1.154

    OSova

    Живу здесь

    OSova

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.15
    Сообщения:
    1.332
    Благодарности:
    1.154
    благодарю за отклик. по техусловиям 3 фазы (380),однотарифный счетчик меркурий, щит учета в доме. планирую из щита учеты вывести лини в два распределительных щита - один на первый этаж (котел эл., водонагреватель, варочная панель, духовой шкаф, свет и розетки комнаты и кухни, санузел - стиралка и бритва), второй на второй этаж - розетки и свет в комнатах.
    чем заменить ИЭК? это был единственный автомат в продаже такого рода
     
  15. OSova
    Регистрация:
    20.10.15
    Сообщения:
    1.332
    Благодарности:
    1.154

    OSova

    Живу здесь

    OSova

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.15
    Сообщения:
    1.332
    Благодарности:
    1.154
    а если щит учета обшить стеломагниевыми листами - это поможет?
     