Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 3

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ArtWX, 21.12.17.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    К чему при этом был присоединён ноль подключаемой линии?
     
  2. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    1. Скажите пожалуйста, а какой номинал автомата либо присоединяемая мощность прописаны в ТУ?
    2. Для вывода из ЩУ двух кабелей нужно в щит учёта ставить 2 автомата. Один из них трёхполюсной. Места, вроде как, нет?
    3. Информация о питающей линии - это тип и сечение проводов на столбах и расстояние до подстанции, а также длина отвода от линии к дому. Либо косвенно измерять ожидаемый ток короткого замыкания.
    4. Пожар в данном случае, это когда горит СИП по всей длине. Щит обошьём, а остальное? Поэтому СИП в дом и не таскают.
    5. Вопрос, как я говорил, не в марке, а, с моей точки зрения, завышенном номинале.
     
  3. OSova
    Регистрация:
    20.10.15
    Сообщения:
    1.332
    Благодарности:
    1.154

    OSova

    Живу здесь

    OSova

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.15
    Сообщения:
    1.332
    Благодарности:
    1.154
    не больше 63 А
    да с местами очень тяжко, розетку выкинем - место появится для двух автоматов, влезут? как Вы считаете?
    что на столбах - не знаю, висят 4 провода, столб на расстоянии 10 м от дома (ушло 15 метров СИПа), трансформаторная подстанция - около 230 м
     
  4. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    и зачем Вам 16 кВт на фазу, всего 48 кВт?
    [
    QUOTE="OSova, post: 20785032"]да с местами очень тяжко, розетку выкинем - место появится для двух автоматов, влезут? как Вы считаете?[/QUOTE]

    да, влезет.
    Если учтём провод по столбам в 50 мм2, а меньше найти тяжело, то Ваш вводной автомат проходит по грани. Если провода не линии толще, то с точки зрения тока короткого замыкания всё хорошо. Моё же личное мнение на эту тему, без расчётов и обоснований - если не собираетесь заниматься добычей криптовалюты, то автоматы номиналом больше C32 или B40 на вводе не нужны и опасны.
     
  5. OSova
    Регистрация:
    20.10.15
    Сообщения:
    1.332
    Благодарности:
    1.154

    OSova

    Живу здесь

    OSova

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.15
    Сообщения:
    1.332
    Благодарности:
    1.154
    спасибо. УЗМ51 на каждую фазу спасет ситуацию? или еще что-то нужно? когда выдавали техусловия - гл. инженер сам обращал внимание, что в районе перебои с электрической мощностью, поэтому дает больше, чтобы точно хватило на эл. котел, плиту и хоз. нужды - типа сварки, т. к. газа нет и не будет
     
  6. OSova
    Регистрация:
    20.10.15
    Сообщения:
    1.332
    Благодарности:
    1.154

    OSova

    Живу здесь

    OSova

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.15
    Сообщения:
    1.332
    Благодарности:
    1.154
    это будет практически невозможно, мы подключения света дожидались почти три года (и постоянно писали жалобы, напоминания и т. п.), если опять что-то менять и опломбировывать, то в порядке живой очереди, т. е. никогда для нашей СО. как можно добиться пожарной безопасности, не меняя вводной автомат, подскажите, пожалуйста?
     
  7. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Поставить после него в тот же щит дублирующий автомат меньшего номинала.
     
  8. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.275
    Благодарности:
    28.858

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.275
    Благодарности:
    28.858
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Ничего не нарушили, так как ИЕК АД14 это диф. автомат, т. е. АВ+УЗО в одном флаконе, вот только УЗО там электронное.
    И не совсем понятно - куда Вы поставили этот диф., если в ЩУ расположенном в доме, то он вообще не нужен. :no:
     
    Последнее редактирование: 21.01.18
  9. RickGrimes
    Регистрация:
    31.03.16
    Сообщения:
    272
    Благодарности:
    95

    RickGrimes

    Живу здесь

    RickGrimes

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.03.16
    Сообщения:
    272
    Благодарности:
    95
    Адрес:
    Тюмень
    Каждый раз подключал ноль к выходу нуля соответствующей фазе УЗО.
     
  10. Aswwwsa
    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    1.235
    Благодарности:
    917

    Aswwwsa

    Живу здесь

    Aswwwsa

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    1.235
    Благодарности:
    917
    я бы УЗО 100мА поставил только для кабеля 5х6...
     
  11. Rad1o
    Регистрация:
    30.05.17
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2

    Rad1o

    Участник

    Rad1o

    Участник

    Регистрация:
    30.05.17
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2
    Наконец то собрал свой первый шкаф учета. Осталось завести СИП в вводной автомат упаковав в гофру перед этим, засиликонить гофру в сальнике, протянуть пару раз, нанести маркировку жил и ... ВСЕ. Система TN-C-S, 15 кВт. TDM и УЗО на первое время пока строюсь - потом вместо них УЗО s 4хполюсное и два автомата на дом и баню.
     

    Вложения:

    • aR5M5JTnAcY.jpg
    • YAnsW32B7Rg.jpg
  12. OSova
    Регистрация:
    20.10.15
    Сообщения:
    1.332
    Благодарности:
    1.154

    OSova

    Живу здесь

    OSova

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.15
    Сообщения:
    1.332
    Благодарности:
    1.154
    дифавтомат сразу после счетчика. щит учета в доме. а почему не нужен, поясните, пожалуйста?
     
  13. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.275
    Благодарности:
    28.858

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.275
    Благодарности:
    28.858
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Потому что он с таким номиналом
    Не имеет никакого смысла в доме.
    УЗО с такой уставкой (100мА или 300мА) ставят в ЩУ на столбе, тогда они защищают кабель к дому от возможных утечек в случае повреждения кабеля, к тому же оно должно быть (очень желательно) селективным.
    В Вашем случае установка такого УЗО (а у Вас еще к тому же электронный диф.) не имеет никакого смысла, так как защищать нечего, а человека оно не защитит ни при каком раскладе.
     
  14. OSova
    Регистрация:
    20.10.15
    Сообщения:
    1.332
    Благодарности:
    1.154

    OSova

    Живу здесь

    OSova

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.15
    Сообщения:
    1.332
    Благодарности:
    1.154
    благодарю за отклик. я правильно поняла - что это выкинутые на ветер деньги за этот АД 14 4Р 63А 300 мА, его можно и нужно снять, чтобы освободить место в щитке? а вместо него поставить селективное УЗО (с буковкой S)?
     
  15. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.275
    Благодарности:
    28.858

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.275
    Благодарности:
    28.858
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Да, в этой ситуации так и есть.
    Да.
    Я уже Вам выше вроде все пояснил, если ЩУ находится в доме, то установка такого УЗО (даже селективного) особого смысла не имеет.
     