    А если Щит учёта установлен с наружной стороны дома, Узо надо ставить? Распределительный щит будет стоять внутри дома.
     
  2. SergGrebnev
    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    1.060

    SergGrebnev

    Живу здесь

    SergGrebnev

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    1.060
    Адрес:
    Новосибирск
    Если от ЩУ идёт только один кабель в РЩ (находящийся относительно недалеко), и все линии от РЩ имеют дифзащиту (10-30 мА), то УЗО 100 (300) мА в ЩУ не нужно.
    В противном случае (например, если есть (или будут) отходящие кабели от ЩУ или РЩ к гаражу, бане, сараю и пр. без диф. защиты), то УЗО 100 (300) мА имеет смысл поставить.
    (При этом в щитах гаража, бани и пр. следует предусмотреть диф. защиту 10-30 мА).
     
  3. leomay
    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.509

    leomay

    Живу здесь

    leomay

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.509
    Адрес:
    Москва
    А «относительно недалеко» - это сколько в метрах или сантиметрах? По-моему, логика должна быть другая: если на участке от ЩУ до РЩ есть вероятность повреждения кабеля – УЗО в ЩУ будет уместно. Причем, как было замечено – селективное. Но и при размещении УЗО 100 мА в РЩ – тоже хуже не будет, так как в случае отказа группового УЗО, оно может сработать при косвенном прикосновении (повреждении изоляции) в неисправной цепи, отработав в качестве первой ступени защиты. Причем, при установке его в РЩ, требования по селективности времени срабатывания могут не выполняться.
     
  4. Rad1o
    Регистрация:
    30.05.17
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2

    Rad1o

    Участник

    Rad1o

    Участник

    Регистрация:
    30.05.17
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2
    А как тогда быть с током утечки при повреждении кабеля между РЩ в доме и ЩУ. Автомат не сработает, а счетчик мотать будет?
     
  5. leomay
    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.509

    leomay

    Живу здесь

    leomay

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.509
    Адрес:
    Москва
    Об этом же было в начале сообщения:
     
  6. PavelFromVS
    Регистрация:
    05.08.13
    Сообщения:
    3.831
    Благодарности:
    6.840

    PavelFromVS

    Живу здесь

    PavelFromVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.13
    Сообщения:
    3.831
    Благодарности:
    6.840
    Адрес:
    Верхняя Салда
    Здесь на схеме. Красным обозначено ЩУ жёлтым РЩ, точно ещё не решил где будет стоять. Синим выход на баню. То есть все распределения будут идти от основного РЩ.
    InkedСкриншот 18-09-2017 000555_LI.jpg
    Что в моей ситуации надо ставить в ЩУ. Входящий автомат на 32А (по ТУ), счётчик, и что ещё, ведь сразу с счётчика провода не потянешь в дом, или так можно делать.
     
  7. Rad1o
    Регистрация:
    30.05.17
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2

    Rad1o

    Участник

    Rad1o

    Участник

    Регистрация:
    30.05.17
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2
    @PavelFromVS, я бы дак узо 100 или 300 мА поставил на кабеле в баню - чтобы душа не болела, а в бане 10 и 30 мА смотря какие помещения, от дома до бани далеко ?
     
  8. PavelFromVS
    Регистрация:
    05.08.13
    Сообщения:
    3.831
    Благодарности:
    6.840

    PavelFromVS

    Живу здесь

    PavelFromVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.13
    Сообщения:
    3.831
    Благодарности:
    6.840
    Адрес:
    Верхняя Салда
    @Rad1o, До бани около 15 м. Если ставить УЗО в основном РЩ то + 10 м проводка по дому. Баня пока в далёкой перспективе. Меня сей час больше интересует. ЩУ, что в нём должно стоять в моём случае.
     
  9. Rad1o
    Регистрация:
    30.05.17
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2

    Rad1o

    Участник

    Rad1o

    Участник

    Регистрация:
    30.05.17
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2
    Как мне кажется:
    Вводной автомат
    УЗИП и счетчик
    Автомат -кабель в дом
     
  10. PavelFromVS
    Регистрация:
    05.08.13
    Сообщения:
    3.831
    Благодарности:
    6.840

    PavelFromVS

    Живу здесь

    PavelFromVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.13
    Сообщения:
    3.831
    Благодарности:
    6.840
    Адрес:
    Верхняя Салда
    Вводной автомат и УЗИП это одно и то же? Я хочу в доме на каждую фазу ставить Регулятор Напряжения
    3875912_images_1873090949._S.jpg
    Это выполняет те же функции?
    У меня сейчас ЩУ временно так стоит.
    IMG_20180117_115841.jpg
    Получается, такой и надо оставить.
     
  11. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Вводной автомат, УЗИП и регулятор напряжения - это три разных устройства, выполняющие разные функции.
     
  12. Nikona
    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    2.794
    Благодарности:
    6.765

    Nikona

    Живу здесь

    Nikona

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    2.794
    Благодарности:
    6.765
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Рн-106 не регулятор напряжения, а реле напряжения, почувствуйте разницу... Ничего не регулируется, просто отключаете нагрузку...
     
  13. OSova
    Регистрация:
    20.10.15
    Сообщения:
    1.332
    Благодарности:
    1.154

    OSova

    Живу здесь

    OSova

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.15
    Сообщения:
    1.332
    Благодарности:
    1.154
    Доброе утро, необходим совет. СИПнг 4*16 заведен в дом, в доме щит учета с розеткой для строительных нужд. (распределительный будет в дальнейшем тоже внутри дома). Можно ли будет добиться пожарной безопасности от СИпа путем устройства из газобетонных блоков минишкафа, внутренние стенки которого обшить стекломагниевыми листами? или есть какие-то иные варианты? понижать мощность последующих автоматов можно, но вопрос в том, что на форуме предупредили о разбалтывающихся винтах крепления вводного автомат, что может повлечь за собой возгорание. СИПнг находится в негорючей гофре
     
  14. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    С учетом выделенного - зачем вообще городить какие-то шкафы? СИП от внешней среды уже изолирован.
    При разбалтывании возгорание может произойти в шкафу. ОК, шкаф просто должен быть металлическим. Ну и винты просто надо протянуть через полгода-год после монтажа.
     
  15. SergGrebnev
    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    1.060

    SergGrebnev

    Живу здесь

    SergGrebnev

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    1.060
    Адрес:
    Новосибирск
    Автомат (так же как и сейчас у Вас сделано).
    Перед кабелем на баню (в РЩ) поставьте УЗО 30 мА.

    Это реле напряжение. (Не регулятор, и не стабилизатор...).

    С УЗИПом поаккуратнее. По правилам, для установки УЗИП в щите абонента, необходимо соблюдение некоторых условий (обсуждалось, в том числе, на этом форуме в теме про УЗИП).
    Иначе установка на свой страх и риск, и лучше с полным осознанием того, что делаешь.

    Это и имел ввиду, но лень было формулировать и писать.

    Отчего же?
    Ведь селективность не потому, что лень во двор бежать (или на столб лезть). А для того, чтобы не отключился весь дом при неисправности в какой-либо линии, "локально" защищённой УЗО 30 (10) мА.
     