1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7

Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 3

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ArtWX, 21.12.17.

Статус темы:
Закрыта.
  1. VladimirKolyada
    Регистрация:
    15.05.17
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    3

    VladimirKolyada

    Участник

    VladimirKolyada

    Участник

    Регистрация:
    15.05.17
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    3
    Т. е. вы их тех, кто предлагает ориентироваться просто по току? И не учитывать некоторый теоретический ток утечки? Т. е. по сути он ->0
     
  2. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.275
    Благодарности:
    28.848

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.275
    Благодарности:
    28.848
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Я из тех кто собрал не один десяток щитов, в которых под групповым УЗО стояло по 5-8 АВ.
    И все эти щиты работают исправно и по сей день.
    А вот Даша развела здесь демагогию на ровном месте по применению УЗО.
    Если есть желание и деньги, то можете поставить хоть на каждую линию АВ+УЗО, или хороший качественный диф. (ABB DS201-202), но думаю что от этой затеи Вы откажетесь ввиду не бюджетности решения.
     
  3. VladimirKolyada
    Регистрация:
    15.05.17
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    3

    VladimirKolyada

    Участник

    VladimirKolyada

    Участник

    Регистрация:
    15.05.17
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    3
    Спасибо что помогли Даше! Даша выбрала:
    Снимок 2.JPG
     
  4. leomay
    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.509

    leomay

    Живу здесь

    leomay

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.509
    Адрес:
    Москва
    Может, я к ночи плохо соображаю, но разве в последовательной электрической цепи ток «до» автомата отличается от тока «после» автомата?
     
  5. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Ток не отличается, но провод "до" и "после" автомата отличается частенько.
     
  6. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.951
    Благодарности:
    6.477

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.951
    Благодарности:
    6.477
    Адрес:
    Рязань
    Вы несогласны с тем, что АВ реагирует на повреждения в цепи ПОСЛЕ себя, а не ДО?
     
  7. VladimirKolyada
    Регистрация:
    15.05.17
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    3

    VladimirKolyada

    Участник

    VladimirKolyada

    Участник

    Регистрация:
    15.05.17
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    3
    Даша немного посчитала монеты в кармане.
    Снимок.PNG
     
  8. Никодим1972
    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    32

    Никодим1972

    Живу здесь

    Никодим1972

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Москва
    А зачем Вам связка вольтамперметра ВАР-М01-08 и РН-106? РН вроде бы сам показывает напряжение. Если хотите видеть ток, то поставьте амперметр, если достаточно напряжения, то ВАР не нужен.
     
  9. VladimirKolyada
    Регистрация:
    15.05.17
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    3

    VladimirKolyada

    Участник

    VladimirKolyada

    Участник

    Регистрация:
    15.05.17
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    3
    ВАР запоминает значения минимума и максимума, а Реле Напряжения, по сути не особо определился, воткну туда УЗМ-51М, не суть важно
     
  10. Никодим1972
    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    32

    Никодим1972

    Живу здесь

    Никодим1972

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Москва
    А ещё наверное можно автоматы С16 и С10 перенести под групповое УЗО 63\30. Далее УЗО 25\10 и 16\10, а вот после этих УЗО автоматы уже не нужны будут.
     
  11. leomay
    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.509

    leomay

    Живу здесь

    leomay

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.509
    Адрес:
    Москва
    Вот здесь все правильно. Этого уточнения и ждал. Что и подтверждается ПУЭ, п. 3.1.15:
    "Аппараты защиты следует устанавливать, как правило, в местах сети, где сечение проводника уменьшается (по направлению к месту потребления электроэнергии) или где это необходимо для обеспечения чувствительности и селективности защиты (см. также 3.1.16 и 3.1.19)".
     
  12. VladimirKolyada
    Регистрация:
    15.05.17
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    3

    VladimirKolyada

    Участник

    VladimirKolyada

    Участник

    Регистрация:
    15.05.17
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    3
    Я понимаю о чем вы, но не хочу, мне кажется от этого схема станет неудобнее с точки зрения коммутации и расположения в щитке. Я могу ошибаться.
     
  13. Никодим1972
    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    32

    Никодим1972

    Живу здесь

    Никодим1972

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Москва
    Вам решать. Зато поимели бы двухуровневую дифзащиту мокрых потребителей, что важнее удобства монтажа. ИМХО
     
  14. VladimirKolyada
    Регистрация:
    15.05.17
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    3

    VladimirKolyada

    Участник

    VladimirKolyada

    Участник

    Регистрация:
    15.05.17
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    3
    Узо в щитке есть, насколько мне известно (будет) общее, я правда думаю его заменить на селективное
     
  15. leomay
    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.509

    leomay

    Живу здесь

    leomay

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.509
    Адрес:
    Москва
    Абсолютно согласен. Причем понятно, что мы говорим о КЗ. Но речь была не о реакции автомата на повреждение (КЗ) в цепи после него, а о защите провода:
    И если провод до АВ и после него имеет одинаковое сечение (вопреки требованиям п. 3.1.15), то этот провод может повредиться (например, расплавится изоляция, или даже произойдет ее возгорание при наличии локальных дефектов самой изоляции) как до АВ, так и после. Можете считать мои слова буквоедством, но хотел уточнить только этот момент.
     