1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7

Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 3

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ArtWX, 21.12.17.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Andrik086
    Регистрация:
    28.02.13
    Сообщения:
    1.397
    Благодарности:
    586

    Andrik086

    Инженер

    Andrik086

    Инженер

    Регистрация:
    28.02.13
    Сообщения:
    1.397
    Благодарности:
    586
    Адрес:
    Таганрог
    А что гофра дает? От механических повреждений она не особо защищает. Изоляция СИПа намного устойчивей.
     
  2. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Мимо ящика пролезается легко. Но две местные компании ставить ящик на столб не разрешают.
    Лезть же по столбу, каждую секунду опасаясь за изоляцию СИП, очень неуютно. И да, я знаю, что полагается обесточивать линию.
     
  3. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.950
    Благодарности:
    6.477

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.950
    Благодарности:
    6.477
    Адрес:
    Рязань
    Какому духу и какой букве?
    Вы сказали, что без механической защиты ниже 3-х метров СИП не имеет права. Я Вас попросил привести документальное подтверждение, Вы сослались на п 2.4.60 ПУЭ. Я его привёл полностью, там нет ни полслова про механическую защиту. А волюнтаристские хотелки сетевиков в вашей области к нормативным документам не имеют никакого отношения и для жителей других регионов совершенно не аргумент.
     
  4. Александр0111
    Регистрация:
    22.11.10
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    14

    Александр0111

    Участник

    Александр0111

    Участник

    Регистрация:
    22.11.10
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Уфа
    Здравствуйте. Извините старика.
    В июле мы подали заявку на проведение трёхфазки вместо существующей двухфазной электролинии к дому-даче в деревне. До сего дня до дома у нас был закопан силовой бронированный трёхжильный кабель метров 50. И вот позавчера соседи из деревни позвонили и сказали, что нам и столб на неделе установили, и СИП протянули, и щит на стену дома установили со счётчиком CE 303 S31 746 JGVZ 5-100А 230/400В GSM Энергомера. По каталогам посмотрели цену, а счётчик под 12тысяч тянет. Я то рассчитывал под свой бюджет Меркурий231 покупать к весне только. Да и щит вообще какой-то неизвестный. Может кто знаком с таким? Прислали СМС, что какие-то документы у энергетиков готовы, и что можно приезжать забирать их. Вот и боюсь, как выложат мне счёт неподъёмный. И к томуже я успел щит металлический купить, автаматический выключатель, узо. Хорошо хоть счётчик не торопился покупать. IMGP2779.JPG IMGP2776.JPG IMGP2805.JPG IMGP2810.JPG
     
  5. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    @Александр0111, здравствуйте.
    Вопрос немного не по теме, но:
    Есть ли подписанный Вами договор и Технические условия?
    Если есть, то надо выложить, можно без личных данных.
    Зачем Вас зовут энергетики - непонятно, так как счётчик и автомат не опломбированы, соответственно, акта допуска узла учёта у них для Вас нет. Может про деньги поговорить?
     
  6. Александр0111
    Регистрация:
    22.11.10
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    14

    Александр0111

    Участник

    Александр0111

    Участник

    Регистрация:
    22.11.10
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Уфа
    Eugene47
    Договор подписанный и тех условия есть. Завтра выложу. Сегодня уже поздно бумаги искать. Подписывали их в ноябре-декабре. К оригиналу прикладывали заявление- просьбу о начале работ по подключению не раньше июня. Чтобы мы успели трубостойку с ЩУ установить и заземление сделать. А вон как получилось. Счётчик вроде опломбировали. IMGP2808.JPG IMGP2808.JPG IMGP2807.JPG
     
  7. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Опломбирована электроника счётчика, ещё на заводе.
    На клеммной коробке пломб нет.
     
  8. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.451

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.451
    Адрес:
    Ярославль
    Это пломбы госповерителя. Клеммник не опломбирован, у Вас же отходящие провода к счетчику не подключены.
     
  9. Александр0111
    Регистрация:
    22.11.10
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    14

    Александр0111

    Участник

    Александр0111

    Участник

    Регистрация:
    22.11.10
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Уфа
    Eugene47
    "Опломбирована электроника счётчика, ещё на заводе.
    На клеммной коробке пломб нет. "

    Понятно, Спасибо!
    Nemetzelectro
    "Это пломбы госповерителя. Клеммник не опломбирован, у Вас же отходящие провода к счетчику не подключены."

    Сын фоткал. Да и сам я бы не сообразил о таких тонкостях. Хорошо, что у вас спросил.

    Ладно, если уж придётся платить-будем платить. Хорошо, что хоть оперативно сделали работу.
    И главное существующее подключение не отрубили.
     
  10. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.889
    Благодарности:
    823

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.889
    Благодарности:
    823
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Друзья, может кто подскажет:
    Нужен щит распределительный
    Навесной
    От 96 до 144 модулей
    Пластиковый.

    На какие модели смотреть из нижнеценовой вилки?
    У iek только на 54 нашел- мало.
    Еще у ABB за 30 тыс:hello:

    Или брать iek 2*54 модуля?
     
  11. Никодим1972
    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    32

    Никодим1972

    Живу здесь

    Никодим1972

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Москва
    Посмотрите Текафор. Вроде хорошо делают и относительно не дорого. На форуме есть обзор, поищите. Но там максимум 54 модуля, надо будет 2 шт.
     
  12. Никодим1972
    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    32

    Никодим1972

    Живу здесь

    Никодим1972

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Москва
    Больше 54 модулей пластиковый и не дорого - не встречал. Себе брал ШЭ серия Pragma на 54 и 72. Вышло в 15 т. р. Если бы укладывался в 2 по 54 модуля брал бы Текафор IP65 и уложился бы в 5-7 т. р. наверное.
     
  13. Никодим1972
    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    32

    Никодим1972

    Живу здесь

    Никодим1972

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Москва
  14. Leha59
    Регистрация:
    14.07.16
    Сообщения:
    879
    Благодарности:
    222

    Leha59

    Живу здесь

    Leha59

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.16
    Сообщения:
    879
    Благодарности:
    222
    Адрес:
    Чайковский
    У Legrand 5х24 есть. Щит отличный.
     
  15. irgen24
    Регистрация:
    24.03.16
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    321

    irgen24

    Живу здесь

    irgen24

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.16
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    321
    Адрес:
    Великий Новгород
    Подскажите пожалста, сколько метров провода 6мм2 надо чтоб подключить в щитке на 3 фазы вводной АВ, счетчик, и ВН после счетчика? расстояниемежду динрейками 150 получается, считаю на один вход 30см, т. е. умножаем на 3 фазы+ноль и на 2 автомата, гдето 2.4м? чтоб лишка не валялась в хозяйстве
     
Статус темы:
Закрыта.