    Смотрел ту, которая была вчера, пост #3021. А что, была еще?
    Там нет жесткого указания.
    Зачем?
     
  2. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Я бы даже сказал больше, в ПУЭ вообще ни слова нет про 10 мА. В каком-то из СП есть рекомендация для зоны 3. Но рекомендация.
     
  3. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.961
    Благодарности:
    6.477

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.961
    Благодарности:
    6.477
    Адрес:
    Рязань
    Если не ошибаюсь, в СП256...(все цифры не помню)
     
  4. nediog
    Регистрация:
    22.12.17
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    nediog

    Участник

    nediog

    Участник

    Регистрация:
    22.12.17
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Количество линий, дело вкуса, почему нет, если есть возможность.
    УЗО как предложите сократит?
    10 мА, отдельная линия на ванну - почему нет!
    В характеристике "В" нет никакой необходимости - почему?
    "Неотключаемые линии" - от лукавого - почему?
    Розетку щита пустил мимо УЗМ, как раз на случай его срабатывания. У нас как-то 12 часов напруга было 100-110 В. Как раз на этот случай, телефон зарядить и т. п. ну и + защитил её УЗО от ванны, т. к. в ванне приборов могущих пострадать при отсутствии УЗМ нет.

    Спасибо за отзыв :)
     
  5. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.961
    Благодарности:
    6.477

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.961
    Благодарности:
    6.477
    Адрес:
    Рязань
    @AndrewB, сорри, смотрел не ту схему.
     
  6. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.961
    Благодарности:
    6.477

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.961
    Благодарности:
    6.477
    Адрес:
    Рязань
    УЗО вполне достаточно 3шт
    Отдельное УЗО на ванную при отсутствии в ней СМ (я так понял, она у Вас на кухне?) абсолютно бессмысленно (но если очень хотите и деньги девать некуда - воля Ваша)
    АВ с характеристикой В в новостройке особого смысла не имеют, поскольку стоят дороже, купить сложнее, а токи КЗ с лихвой перекрывают верхнюю границу характеристики С, т. е. время срабатывания будет практически одинаковым (опять же, если очень хотите - ради Бога)
    По поводу отключаемых-неотключаемых линий - баловство это все. Задайте себе вопрос, а действительно ли это Вам нужно и какой в этом смысл?
    Насчет УЗМ не на все линии - мне непонятно, зачем может понадобиться напряжение ниже 180 и выше 265В (популярные величины установки пределов отключения РН) Ваш пример про 110В не слишком убедителен, если такая ситуация имела место, значит была какая-то серьезная бяка, и лучше в таком случае, от греха, обесточить квартиру совсем.
     
  7. rlk1981
    Регистрация:
    05.07.16
    Сообщения:
    667
    Благодарности:
    96

    rlk1981

    Живу здесь

    rlk1981

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.16
    Сообщения:
    667
    Благодарности:
    96
    Адрес:
    Московская область, Россия
    СП 256-1325800.2016:

    А. 4.15 Для санитарно-технических кабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УДТ с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если для них выделена отдельная линия, в остальных случаях, например при применении одной линии для санитарно-технической кабины, кухни и коридора, следует применять УДТ с номинальным дифференциальным отключающим током до 30 мА. (Докипедия: Рекомендации по применению устройств защитного отключения дифференциального тока в электроустановках жилых зданий)
     
  8. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.961
    Благодарности:
    6.477

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.961
    Благодарности:
    6.477
    Адрес:
    Рязань
    QUOTE="rlk1981, post: 20594064, member: 1831882"]СП 256-1325800.2016:

    А. 4.15 Для санитарно-технических кабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УДТ с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если для них выделена отдельная линия ...[/QUOTE]
    Рекомендуется - не значит обязательно. В УЗО 10мА в TN-C-S, да еще в новостройке смысла мало, поскольку время срабатывания УЗО 10мА и УЗО 30мА в подавляющем большинстве случаев будет практически одинаковым.
     
  9. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.397
    Благодарности:
    26.380

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.397
    Благодарности:
    26.380
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это если где-нибудь фаза взяла и быстро, решительно завалилась на корпус. А вот когда влажность росла, росла, росла и наконец доросла... Или ТЭН в воде - травил, травил и таки вытравил.
    Если это выразить в миллиамперах - 2,3,4,6,8,10,14,18... По оси Х, допустим, минуты для первого примера или неделя для второго.
     
  10. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.961
    Благодарности:
    6.477

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.961
    Благодарности:
    6.477
    Адрес:
    Рязань
    И каково будет напряжение прикосновения, скажем, при 22мА при "недогоревшем" ТЭНе?
     
  11. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.397
    Благодарности:
    26.380

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.397
    Благодарности:
    26.380
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    У нас был вопрос про одновременное или не очень срабатывание 10мА и 30мА УЗО.
    Даже независимо от этого, рекомендуемое мною последовательное размещение этих устройств повышает надёжность и безопасность системы.
    Если Вы иного мнения, посчитайте напряжение прикосновения самостоятельно, и все поймут, что УЗО 10мА не нужно. У меня возражений нет...
     
  12. Aswwwsa
    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    1.235
    Благодарности:
    917

    Aswwwsa

    Живу здесь

    Aswwwsa

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    1.235
    Благодарности:
    917
    Подскажите пожалуйста, обязательно необходимо ставить 4х-полюсный автомат на входе в распределительный щит, или хватит и 3х-полюсного только на фазы?
     
  13. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.508
    Благодарности:
    11.495

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.508
    Благодарности:
    11.495
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Хватит четырехполюсного. Чтобы организовать себе проблемы с нулем. Почитайте про отгорание нуля.
     
  14. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.171
    Благодарности:
    3.477

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.171
    Благодарности:
    3.477
    Адрес:
    Москва
    Очень вредно ставить четырехполюсный автомат.
    Трехполюсный только на фазы повышает надежность системы.
     
  15. rlk1981
    Регистрация:
    05.07.16
    Сообщения:
    667
    Благодарности:
    96

    rlk1981

    Живу здесь

    rlk1981

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.16
    Сообщения:
    667
    Благодарности:
    96
    Адрес:
    Московская область, Россия
    И давно 4-х полюсные автоматы перестали разрывать все полюсы одновременно?
     