1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7

Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 3

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ArtWX, 21.12.17.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Pelya
    Регистрация:
    23.08.14
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    4

    Pelya

    Участник

    Pelya

    Участник

    Регистрация:
    23.08.14
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Чита
    Вот. Добавил ВРУ, и поправил ошибки.
     

    Вложения:

  2. Leha59
    Регистрация:
    14.07.16
    Сообщения:
    873
    Благодарности:
    221

    Leha59

    Живу здесь

    Leha59

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.16
    Сообщения:
    873
    Благодарности:
    221
    Адрес:
    Чайковский
    Всем доброго дня. Всех с пятницей!
    Вот и подошло время устанавливать щиток, а у меня конь не валялся. В связи с низким уровнем образованием в этой сфере (уровень интернета) прошу критики к моему творчеству. Электро щит для 3-х комнатной квартиры.jpg
     

    Вложения:

  3. Вячеслав 30
    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    2.025
    Благодарности:
    1.551

    Вячеслав 30

    Живу здесь

    Вячеслав 30

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    2.025
    Благодарности:
    1.551
    Адрес:
    Апрелевка
    @Leha59, у меня в подъезде стоит старый однопоюсный черный такой пакетник на 25а. Я на него не надеюсь, поэтому сейчас ставлю в квартирном щитке 2р 25а. А вы чем руководствуетесь устанавливая вводной 50а? Далее у вас должны спросить, какая плита? А почему часть цепей защищено узо+АВ, а часть дифавтоматами?
     
  4. Leha59
    Регистрация:
    14.07.16
    Сообщения:
    873
    Благодарности:
    221

    Leha59

    Живу здесь

    Leha59

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.16
    Сообщения:
    873
    Благодарности:
    221
    Адрес:
    Чайковский
    Вводной автомат в подъезде тоже чёрный и тоже под замену. Автомат в квартире это рубильник. Плита это электро духовка и розжиг у газового стола, духовой шкаф 3,5 кВт. Руководствовался картинками из интернета ...
     
  5. Никодим1972
    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    32

    Никодим1972

    Живу здесь

    Никодим1972

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Москва
    Как учит "семья и школа" - связка УЗО+автомат дешевле, и если в шкафу есть место, то лучше связку
     
  6. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.815
    Благодарности:
    6.461

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.815
    Благодарности:
    6.461
    Адрес:
    Рязань
    1. Модульку какой серии планируете использовать?
    2. Проводка проложена?
     
  7. Leha59
    Регистрация:
    14.07.16
    Сообщения:
    873
    Благодарности:
    221

    Leha59

    Живу здесь

    Leha59

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.16
    Сообщения:
    873
    Благодарности:
    221
    Адрес:
    Чайковский
    Спасибо, учту. Шкаф ещё не купил.
     
  8. Leha59
    Регистрация:
    14.07.16
    Сообщения:
    873
    Благодарности:
    221

    Leha59

    Живу здесь

    Leha59

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.16
    Сообщения:
    873
    Благодарности:
    221
    Адрес:
    Чайковский
    1. Легранд или шнайдер
    2. Проводка проложена почти везде 7AC0D9CA-539B-48E6-8685-21FF3001B4ED.jpeg
    Остались кухня с ванной. Проводка классическая 3х1,5 и 3х2,5
    284385D1-37CD-4B96-8EC1-93F0CD495CE4.jpeg 178F524F-34F6-4747-9F9F-148D3D9FF787.jpeg
     
  9. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.815
    Благодарности:
    6.461

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.815
    Благодарности:
    6.461
    Адрес:
    Рязань
    Шнейдер Шнейдеру рознь. Какая именно серия?
    Часть линий можно было бы сократить. Но, коль уж лежит, так лежит. Я бы не заморачивался с дифами, разделил бы все линии между 3-4-мя УЗО.
    Реконструкции стояков, конечно, не было?
     
  10. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.905
    Благодарности:
    3.364

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.905
    Благодарности:
    3.364
    Адрес:
    Москва
    Я про электрика из УК и говорил. Левый с улицы полюбому будет неадекватный, он деньги срубил и симку выбросил.
    В Вашем доме устаревшая система электроснабжения, что бы её поменять, УК должна заказать проект электроснабжения, затем найти подрядчика, проконтролировать выполение работ и принять их.
    По Вашему заявлению о том, что - нет точки где разделяются 4 входящих провода, они могут только повертеть пальцем у виска. Ну нет, и что? Какого дома год? Что есть, то и обслуживаем.
     
  11. АЛогинов
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    464
    Благодарности:
    146

    АЛогинов

    Живу здесь

    АЛогинов

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    464
    Благодарности:
    146
    Адрес:
    Омск
    Добрый день.
    Каким способом подключить к вводному автомату 4р домашнем электрощитке дополнительный провод для вывода на дополнительный эл. щиток? Шинки нулевые для этой цели некуда ставить. Провода будут разного сечения: 6 и 4.
     
  12. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.137
    Благодарности:
    11.399

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.137
    Благодарности:
    11.399
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Дурак ваш старожил и шутки у него дурацкие
    А может вместо кучи жестов всё это показать?
     
  13. АЛогинов
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    464
    Благодарности:
    146

    АЛогинов

    Живу здесь

    АЛогинов

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    464
    Благодарности:
    146
    Адрес:
    Омск
    @GBS electrik,
    Так особо показывать нечего: обычный вводной автомат 4р, от него отходят провода 6 мм. кв. на прочиеАВ. Нужно отвести от автомата доп. кабель 4 мм. кв.
    Как под один зажим два провода приспособить?
     
  14. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    7.653

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    7.653
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Если места мало - заменить вводной на S204. Там двойные клеммы.
    Если место позволяет, то воткнуть распред. блок.
     
  15. Leha59
    Регистрация:
    14.07.16
    Сообщения:
    873
    Благодарности:
    221

    Leha59

    Живу здесь

    Leha59

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.16
    Сообщения:
    873
    Благодарности:
    221
    Адрес:
    Чайковский
    В сериях не разбираюсь. Знаю у Legrand хорошая "DX3", на этом познания заканчиваются.
    А если сократить то как бы Вы предложили?
    Дифы убрал. Как сказал
    будем сокращать затраты. Не в ущерб качеству конечно)
    Реконструкции не было, с этим все печально.
    IMG_2369-09-02-18-08-35.JPG
     
Статус темы: