    Я бы объединил в одну линию свет коридор-ванная-балкон и в одну линию розетки коридор-ванная-балкон. Но это не принципиально, коль проводка уже проложена, пусть будет как есть.
    А ЩЭ у Вас, насколько можно судить по фото, в очень приличном состоянии.
     
  2. Leha59
    Регистрация:
    14.07.16
    Сообщения:
    873
    Благодарности:
    221

    Leha59

    Живу здесь

    Leha59

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.16
    Сообщения:
    873
    Благодарности:
    221
    Адрес:
    Чайковский
    По проводке наверно оставлю распределение как есть. Но все равно спасибо.
    В общем то да. Пыль сдуть и нижние автоматы не трогать)
    А по остальным характеристика в проекте моего щита есть какие то еще недочеты?
     
  3. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.815
    Благодарности:
    6.461

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.815
    Благодарности:
    6.461
    Адрес:
    Рязань
    Крайний вариант выложите.
     
  4. Leha59
    Регистрация:
    14.07.16
    Сообщения:
    873
    Благодарности:
    221

    Leha59

    Живу здесь

    Leha59

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.16
    Сообщения:
    873
    Благодарности:
    221
    Адрес:
    Чайковский
    Ух ёооо. Приготовил файлы и не загрузил. Пардон.
    img-327183640-0001.jpg
    Забыл сказать. Свет в спальне, зале, коридоре и кухне будет через импульсное реле.
     

    Вложения:

  5. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.815
    Благодарности:
    6.461

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.815
    Благодарности:
    6.461
    Адрес:
    Рязань
    У Вас несколько своеобразно нарисована схема. Например, под первым УЗО дае линии: свет спальня и детская- В10, розетки спальня и детская - С16, я правильно понял? И ещё, к АВ В6 под вторым УЗО подключена сигнализация?
     
  6. Leha59
    Регистрация:
    14.07.16
    Сообщения:
    873
    Благодарности:
    221

    Leha59

    Живу здесь

    Leha59

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.16
    Сообщения:
    873
    Благодарности:
    221
    Адрес:
    Чайковский
    Да все верно поняли. Не правильно такое распределение?
     
  7. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.815
    Благодарности:
    6.461

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.815
    Благодарности:
    6.461
    Адрес:
    Рязань
    Да нет, ничего страшного нет. Часто стараются разнести свет и розетки одного помещения под разные УЗО, но, в общем-то, это не принципиально.
    2-е УЗО можно убрать и его линии, кроме сигнализации, добавить к 1-му УЗО. Сигнализацию лучше совсем вывести из-под УЗО.
     
  8. Leha59
    Регистрация:
    14.07.16
    Сообщения:
    873
    Благодарности:
    221

    Leha59

    Живу здесь

    Leha59

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.16
    Сообщения:
    873
    Благодарности:
    221
    Адрес:
    Чайковский
    Спасибо. По поводу УЗО хорошее замечание.
    img-328154524-0001.jpg
     

    Вложения:

  9. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.815
    Благодарности:
    6.461

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.815
    Благодарности:
    6.461
    Адрес:
    Рязань
    "Свет спальня-детская" под первым УЗО поменяйте местами с "розетки спальня-детская" под вторым УЗО.
    Только сейчас заметил, у Вас в ванной свет и розетки на одной линии. В принципе, в данном случае, это не криминально, но если захотите поменять розетку, будете это делать с фонариком. Эту линию можно поменять местами с линией "свет кухня" под 3-м УЗО.
     
  10. Leha59
    Регистрация:
    14.07.16
    Сообщения:
    873
    Благодарности:
    221

    Leha59

    Живу здесь

    Leha59

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.16
    Сообщения:
    873
    Благодарности:
    221
    Адрес:
    Чайковский
    Про одну линию в ваной на свет и розетки замечание понял, учел. А про перемену местами "свет спальня-детская" под первым УЗО и "розетки спальня-детская" под вторым УЗО, не понял.
     
  11. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.815
    Благодарности:
    6.461

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.815
    Благодарности:
    6.461
    Адрес:
    Рязань
    Чтобы линии света спальн и детсаой не были под одним УЗО и чтобы линии розеток и света одной комнаты не были под одним УЗО.
     
  12. Leha59
    Регистрация:
    14.07.16
    Сообщения:
    873
    Благодарности:
    221

    Leha59

    Живу здесь

    Leha59

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.16
    Сообщения:
    873
    Благодарности:
    221
    Адрес:
    Чайковский
    Если я правильно понял Вашу мысль, то вот.
    img-328163524-0001.jpg
     

    Вложения:

  13. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.815
    Благодарности:
    6.461

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.815
    Благодарности:
    6.461
    Адрес:
    Рязань
    УЗО1:
    розетки "спальня-детская"+свет "зал-коридор"
    УЗО2:
    розетки "зал-коридор"+свет "спальня-детская"
     
  14. Leha59
    Регистрация:
    14.07.16
    Сообщения:
    873
    Благодарности:
    221

    Leha59

    Живу здесь

    Leha59

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.16
    Сообщения:
    873
    Благодарности:
    221
    Адрес:
    Чайковский
    Вон Вы как глубоко мыслите. Очень интересно.
    img-329123429-0001.jpg
     

    Вложения:

  15. Leha59
    Регистрация:
    14.07.16
    Сообщения:
    873
    Благодарности:
    221

    Leha59

    Живу здесь

    Leha59

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.16
    Сообщения:
    873
    Благодарности:
    221
    Адрес:
    Чайковский
    @СтранникXXI, добрый день. Извините, что достаю Вас с вопросами.
    Ранее вы спрашивали про серию модульных автоматов, подскажите у Schneider Electric какя серия лучше? И еще, правильно ли будет для определения размеров щита просто сложить количество модулей?
     
Статус темы:
Закрыта.