1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7

Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 3

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ArtWX, 21.12.17.

Статус темы:
Закрыта.
  1. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.958
    Благодарности:
    6.477

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.958
    Благодарности:
    6.477
    Адрес:
    Рязань
    Ну дык это ж совсем другое дело. Без PE такие потребители желательно подключать через УЗО 10мА.
     
  2. lubava
    Регистрация:
    11.12.11
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    84

    lubava

    Живу здесь

    lubava

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.12.11
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    84
    Адрес:
    Северодвинск
    На схеме в ГРЩ на вводе АВ 32А 4 р, правильно ли я понимаю, что лучше поставиь АВ 3 р? И возможно ли заменить АВ на ВН, и, если возможно, какой ВН использовать? Как коммутировать (разделить правильно) N проводник?
     

    Вложения:

  3. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.396
    Благодарности:
    26.379

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.396
    Благодарности:
    26.379
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ай, маладца! :victory:
    А что ж НШВИ2-10-14 не подрезаны? :(
     
  4. renat322
    Регистрация:
    06.11.11
    Сообщения:
    3.313
    Благодарности:
    1.853

    renat322

    Живу здесь

    renat322

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.11
    Сообщения:
    3.313
    Благодарности:
    1.853
    Адрес:
    Самара
    Честно - были мысли подрезать.
    Но стриппер мой не тянет ровную четкую подрезку таких наконечников. А другого не было. Да и попробовал выдернуть из АВ - сидит мертво. Посчитал, что будет норм.
    На будущее - исправлюсь :pioner:
     
  5. SiMuS
    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    484
    Благодарности:
    144

    SiMuS

    Живу здесь

    SiMuS

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    484
    Благодарности:
    144
    Адрес:
    Москва
  6. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.275
    Благодарности:
    28.858

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.275
    Благодарности:
    28.858
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    А чего критиковать то? :faq:
    Ну расставили модульку в щите, и что из этого ?
    Схема ГДЕ ? :faq:
    Вот ее и нужно критиковать. ;)
    А собрать можно и на Хагере, и на Легране, и на АВВ, да хоть и на ИЕКе. :aga:
     
  7. SiMuS
    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    484
    Благодарности:
    144

    SiMuS

    Живу здесь

    SiMuS

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    484
    Благодарности:
    144
    Адрес:
    Москва
    Схему не знаю в чем рисовать Если кратко то неотключаемый группы + рубильник на отключаемй группы, под
    Приложил щит и принципиальную схему. точнее схему не знаю в чем делать да и не нужна она.
    Распределение по фазам пока не учитывал.
     

    Вложения:

  8. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.508
    Благодарности:
    11.495

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.508
    Благодарности:
    11.495
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Ну если не нужна, то и ответ не нужен
     
  9. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.275
    Благодарности:
    28.858

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.275
    Благодарности:
    28.858
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Хммм. :super: :cool:
    Это не схема, а список нагрузок, и довольно абстрактный.
    Решили использовать дифы - флаг в руки (далеко не лучший способ реализации диф. защиты, к тому же достаточно дорогой).
    По вашей "схеме" щита и его компоновке вообще ничего не понятно - ее можно собрать ТЫСЯЧЬЮ ВАРИАНТОВ, при этом 990 из них работать не будут. :no:
    Вам лучше обратиться с такими рисунками к криптологам спец. служб. :close:
    Если вам схема не нужна, и вы готовы ее собрать по этим наскальным рисункам - собирайте.
    Проявите уважение к форумчанам и выложите схему в читабельном варианте, иначе обсуждать просто нечего. :no: :(
    PS/
    Вы тут не первый с подобными веяниями понятными только вам.
    PS2/
    Не нужно защищать однофазные нагрузки с помощью 3-х фазных УЗО. :no:

    С учетом сказанного выше это не так и критично.
     
  10. Aswwwsa
    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    1.235
    Благодарности:
    917

    Aswwwsa

    Живу здесь

    Aswwwsa

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    1.235
    Благодарности:
    917
    Alex992, расскажите, пожалуйста, почему. А то я уже напланировал себе...
     
  11. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.396
    Благодарности:
    26.379

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.396
    Благодарности:
    26.379
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  12. SiMuS
    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    484
    Благодарности:
    144

    SiMuS

    Живу здесь

    SiMuS

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    484
    Благодарности:
    144
    Адрес:
    Москва
    А че не так с диф автоматами?
     
  13. Aswwwsa
    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    1.235
    Благодарности:
    917

    Aswwwsa

    Живу здесь

    Aswwwsa

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    1.235
    Благодарности:
    917
    Фигня все это... Для реализации данной ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ проблемы нужно включить все однофазный потребители одновременно...
    Учитывая быстодействие УЗО, это просто смешно...

    Мало того! Это даже преимущество по сравнению с 3х-фазной нагрузкой.

    Другие ограничения есть?
     
  14. SiMuS
    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    484
    Благодарности:
    144

    SiMuS

    Живу здесь

    SiMuS

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    484
    Благодарности:
    144
    Адрес:
    Москва
    Теоретики они такие.
     
  15. SiMuS
    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    484
    Благодарности:
    144

    SiMuS

    Живу здесь

    SiMuS

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    484
    Благодарности:
    144
    Адрес:
    Москва
    так лучше?
     

    Вложения:

Статус темы:
Закрыта.