1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7

Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 3

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ArtWX, 21.12.17.

Статус темы:
Закрыта.
  1. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.177
    Благодарности:
    11.422

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.177
    Благодарности:
    11.422
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Да берите 25.
     
    Последнее редактирование модератором: 30.04.18
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.901
    Благодарности:
    26.175

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.901
    Благодарности:
    26.175
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да:
    Надёжнее будет, да и 4мм2 - это какие-то фитюльки, а не проводочки...
    Не забываем оконечивать: https://www.forumhouse.ru/useralbums/183851/view-image/nshvi12.jpg
     
  3. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.177
    Благодарности:
    11.422

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.177
    Благодарности:
    11.422
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Зачем?
     
  4. Tannen
    Регистрация:
    13.12.16
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1

    Tannen

    Новичок

    Tannen

    Новичок

    Регистрация:
    13.12.16
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1
    Видимо таковы правила у МРСК
     
  5. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.177
    Благодарности:
    11.422

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.177
    Благодарности:
    11.422
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Видимо вы готовы прогибаться под эти незаконные условия
     
  6. rlk1981
    Регистрация:
    05.07.16
    Сообщения:
    666
    Благодарности:
    96

    rlk1981

    Живу здесь

    rlk1981

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.16
    Сообщения:
    666
    Благодарности:
    96
    Адрес:
    Московская область, Россия
    Планирую модернизировать РЩ в доме, с установкой в него, к имеющемуся Новатек ОМ-310, контроллера modbus с выходом в интернет для мониторинга работы домашней электросети.
    В качестве контроллера будет использован Новатек ЕМ-481. Ниже его схема подключения.
    Как указано, ему надо подать 12В питание (его мощность 6Вт) и защитить предохранителем на 2.5А
    Выбрал следующие модульные компоненты
    1. Блок питания ABB CP-D 12/0.83
    2. Держатель для плавких вставок для постоянного тока ABB E 91/32 PV
    3. Плавкая вставка ABB E9F10GG2 2A

    Правильный ли сделан выбор? Вопросы:
    1. учитывая, что они пишут 6 Вт и 12В, почему проивзодитель указывает предохранитель на 2.5А? Может быть стоит взять другой блок питания, который может выдавать хотябы 2 или 2.5А ? Или можно ограничить в этой ситуации наоборот плавкой вставкой на 1А ? Беру минимум, так как не хотел бы место в щите "разбазаривать" (у ABB блоки питания с большей мощностью уже 2 или 3М).
    2. Можно ли заменить 2 и 3 каким либо АВ ? Каким?
    3. в описании блока питания в каталоге указано, что у него встроенный предохранитель на 1А, означает ли это, что я могу подать на него питание, взяв фазу с С16, без дополнительного АВ перед ним?

    upload_2018-5-19_15-52-16.png
    upload_2018-5-19_15-50-42.png

    upload_2018-5-19_15-48-5.png
     

    Вложения:

  7. Hasik74
    Регистрация:
    17.10.13
    Сообщения:
    2.992
    Благодарности:
    2.009

    Hasik74

    Живу здесь

    Hasik74

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.13
    Сообщения:
    2.992
    Благодарности:
    2.009
    Адрес:
    Липецкая область
    Парни, доброго времени суток, подскажите, чтобы подключить такую розетку Rozetka-dlya-e`lektroplityi-43.jpg в таком щите
    3фжз.PNG нужно три фазы на три нижних винта автомата, так?
    , а заземление розетки подсоединять к какому ? к синему или жёлто-зелёному ?
     
  8. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.801
    Благодарности:
    8.449

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.801
    Благодарности:
    8.449
    Адрес:
    Ярославль
    @rlk1981, небольшой 12-вольтовый бесперебойник не рассматриваете? Такие применяются в ОПС.
    К желто-зеленому. А что, Вашему трехфазному потребителю рабочая нейтраль не нужна?
     
  9. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    7.654

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    7.654
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Такую розетку вообще не стоит подключать к данному щитку, так как она, во-первых, не уличная. Во-вторых, если правильно понимаю, Вам нужно временное электроснабжение на период стройки. В эту большую розетку должен втыкаться трёхфазный удлинитель. Он по условиям безопасности должен быть защищён УЗО, а по картинке не ясно, есть ли оно.
    К выходной группе Вашего щитка должен подключаться бронированный кабель, и, в случае правильной сборки и подключении ЩУ это будет безопасно.
     
  10. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    7.654

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    7.654
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Тут могу поспорить. Щиток выглядит аккуратно, но даже в красивых щитках часто наблюдаю землю, не соединённую с нулём сети. Если эта розетка не под дифзащитой - толку-то с такой земли?
     
  11. rlk1981
    Регистрация:
    05.07.16
    Сообщения:
    666
    Благодарности:
    96

    rlk1981

    Живу здесь

    rlk1981

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.16
    Сообщения:
    666
    Благодарности:
    96
    Адрес:
    Московская область, Россия
    Рассуждал так: единственный прибор, которым я буду управлять (и за показаниями которого буду следить) в этом щите - ОМ-310. У него силовое питание, поэтому в случае отсутствия на входе следить будет не за чем. Зачем мне в таком случае ИБП? Опять же, место в РЩ "не резиновое"...

    В то же время если они есть надежные и в 1M исполнении, или в 2М, но с встроенной выходной защитой (предохранитель 2-2.5А), то можно подумать...
     
    Последнее редактирование модератором: 20.05.18
  12. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.801
    Благодарности:
    8.449

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.801
    Благодарности:
    8.449
    Адрес:
    Ярославль
    Нет, они значительно крупнее и не для монтажа на рейку.
     
  13. rlk1981
    Регистрация:
    05.07.16
    Сообщения:
    666
    Благодарности:
    96

    rlk1981

    Живу здесь

    rlk1981

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.16
    Сообщения:
    666
    Благодарности:
    96
    Адрес:
    Московская область, Россия
    @Nemetzelectro, понятно, спасибо. что в целом скажете о моей задумке и по заданным вопросам? Есть ошибки?

    Еще одно, нашел вроде бы такие на дин рейки
    upload_2018-5-20_18-32-58.png
    , но они все большие. У меня в РЩ всего 7 мест осталось. То, что я уже задумал, получается на 4 модуля, это уже некуда ставить практически...
     
    Последнее редактирование модератором: 20.05.18
  14. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.801
    Благодарности:
    8.449

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.801
    Благодарности:
    8.449
    Адрес:
    Ярославль
    Работоспособно.
    Ток зарядки конденсатора в фильтре питания контроллера. Кратковременный, потом потребляемый ток падает.
    Непонятно, что означают 2 и 3, поясните
    Да.
     
  15. rlk1981
    Регистрация:
    05.07.16
    Сообщения:
    666
    Благодарности:
    96

    rlk1981

    Живу здесь

    rlk1981

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.16
    Сообщения:
    666
    Благодарности:
    96
    Адрес:
    Московская область, Россия
    Поясняю:

    и
    т. е. вопрос в том, что можно ли вместо держателя для плавких вставок взять АВ постоянного тока?
     
Статус темы:
Закрыта.