    Вы главное не нервничайте) вот жпег
    scheme.jpg scheme1.jpg scheme2.jpg scheme3.jpg
     
    Последнее редактирование модератором: 06.09.18
  2. кон9594452
    Регистрация:
    23.12.16
    Сообщения:
    592
    Благодарности:
    395

    кон9594452

    Живу здесь

    кон9594452

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.12.16
    Сообщения:
    592
    Благодарности:
    395
    Адрес:
    Город на Неве
    Лихо Вы, не зная, нарисовали однолинейку, да ещё на 3-х листах.

    Тут не экзамен, а вопросы, обсуждения, советы.

    SiMuS сказал (а): ↑
    Теоретики они такие.

    @SiMuS, А Вас прошу уточнить, что Вы имели ввиду.[/QUOTE]
     
  3. SiMuS
    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    484
    Благодарности:
    144

    SiMuS

    Живу здесь

    SiMuS

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    484
    Благодарности:
    144
    Адрес:
    Москва
    [/QUOTE]
    У данного софта есть значительный минус - маленький уровень вложенности. Пришлось выкинуть всю вводную часть + одно из реле (К5) не смогло залезть под свой автомат. Других похожих програм не знаю к сожалению.
     
    Последнее редактирование: 04.01.18
  4. SiMuS
    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    484
    Благодарности:
    144

    SiMuS

    Живу здесь

    SiMuS

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    484
    Благодарности:
    144
    Адрес:
    Москва
    я лишь согласился с высказыванием
    в некоторых местах коллеги уходят в теорию слишком далеко
    в моем случае 3-фазное узо стоит на 8 группах света.
    я вообще сомневаюсь, что там будут сколь-значимые утечки да еще такие, чтоб они про трем фазам взаимовычлись
     
  5. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.275
    Благодарности:
    28.858

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.275
    Благодарности:
    28.858
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Лучше, только схема для сборки щита нужна вам а не мне.
    Вопросов к сожалению меньше не стало, непонятно что стоит в ЩУ (номинал вводного АВ).
    Как 12кВт превратились в АВ 40А ? :faq:
    Часть линий можно смело объединить.
    Применение дифов считаю нецелесоообразным. :no:
    Деньги ваши считать не буду :no:, но тоже самое на УЗО+АВ выйдет минимум в 2 раза дешевле.
    И зачем такое количество кросс-модулей вообще непонятно. :faq: :faq: :faq:
    Отговаривать не буду - доводы вам привели (неоднократно проверенные), если есть желание все это еще раз проверить в своем доме, то никто возражать не будет, :no:
    Предупрежден - значит вооружен. ;)
     
  6. SiMuS
    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    484
    Благодарности:
    144

    SiMuS

    Живу здесь

    SiMuS

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    484
    Благодарности:
    144
    Адрес:
    Москва
    Ввод 30квт вводной автомат 50А. причину почему на схеме не нарисовал - написал выше
     
  7. SiMuS
    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    484
    Благодарности:
    144

    SiMuS

    Живу здесь

    SiMuS

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    484
    Благодарности:
    144
    Адрес:
    Москва
    всего два - один для неотключаемых линий, второй для отключаемых. Это много?
    Какие? Я тупо взял линии которые приходят к щитку. Объединить ну как вариант группы освещения.
    Возможно некоторые розеточные (холл и лестница).

    Про узо - считал и так но получается либо большое узо до кросс-модуля на кучу автоматов, тогда они будут двуполюсные, тогда места займут сильно больше.
    Другой вариант - бить на узо по фазам, но как тогда перекидывать нагрузки с фазы на фазу в случае перекоса?
    В общем не придумал я как красиво разбить узошками.
     
  8. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.275
    Благодарности:
    28.858

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.275
    Благодарности:
    28.858
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    В 1-2-3 это достаточно просто, но последовательность элементов ВАЖНА, иначе результат рисования не порадует. :no:
    Гораздо проще/нагляднее/удобнее рисовать схему в Экселе, например так.
    Шаблон схемы 2.jpg
    Все предельно ясно, и править/вносить изменения проще.
    Как это сочетается с АВ 40А в щите ?
    Зачем занижаете выделенную вам мощность ? :faq:
    Они при таком раскладе совсем не нужны. :no:
    А зачем что-то перекидывать ? :faq:
    От перекоса вы никуда не денитесь :no:, он был, есть и будет. :um:
    А это уже совсем другой вопрос. :aga:
     
  9. SiMuS
    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    484
    Благодарности:
    144

    SiMuS

    Живу здесь

    SiMuS

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    484
    Благодарности:
    144
    Адрес:
    Москва
    я примерно так изначально и приложил :)]
    Q16 действительно должен быть 63А это рубильник, это ошибка
    Q1 это 24квт котел ничем я его не ограничил по ТЕОРИИ 40А проходит и Q2 - освещение и розетки 2 этажа. ну не уверен что там будут такие нагрузки чт 40 а не потянет. Но номиналы для этих линий я пересчитаю по сечению кабеля. Просто нет пока данных этих.
    Почему?
    Ну кроссы позволят что-то поменять. Или просто делать L1-L2-L3 гребенку и все?
     
  10. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.275
    Благодарности:
    28.858

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.275
    Благодарности:
    28.858
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Вот именно - примерно, без указания номиналов, сечений и нагрузок.
    Ну и кто здесь упомянутый выше "теоретик" ?
    Там вся схема через пень колоду нарисована, и АВ 40А стоИт на вводе в щит.
    Естественно таких нагрузок там не будет. :no:
    А схему нужно рисовать по исходным данным, а не от балды.
    Потому что перекос фаз был, есть и будет, и никуда вы от него не денетесь. :no:
    При хорошем запасе по мощности транса вы его ощущать практически не будете, а вот если у вас персональный транс на 40кВт и реальная потребляемая мощность около 25кВт, то тогда уже есть над чем задуматься.
    Да не нужны вам никакие кроссы, нечего там менять, все делается один раз, и изменения необходимы только в случае серьезных изменений схемы.
    Гребенки (и компоновка щита) бывают разными. ;)
    PS/
    В вашей компоновке нарисованы 3 щита 4Х12.
    При нормальной проработке схемы есть очень большой шанс полностью избавиться от ОДНОГО щита.
     
  11. SiMuS
    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    484
    Благодарности:
    144

    SiMuS

    Живу здесь

    SiMuS

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    484
    Благодарности:
    144
    Адрес:
    Москва
    где?
    на схеме линейной нет такого

    у меня щит U53 - 3x5x12. одну из 5х12 хотел оставить под слаботочку но чет не умещаюсь походу.
    ну может хоть тезисно посоветуете куда копать?
    кроссы есть или нет - вопрос удобства. их можно и убрать.
    меня больше интересует принципиальный подход верный или нет, и что надо бы поменять?
     
  12. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.275
    Благодарности:
    28.858

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.275
    Благодарности:
    28.858
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Да, немного ошибся. :|:
    У вас в схеме стоят АВ 3Р 40А на газовую котельную и щит 2-го этажа. :ogo: :close:

    При правильном подходе все вместится.
    В сторону упрощения щита, но без потери диф. защиты.
    На мой взгляд подход в принципе не верный. :no:
    Давайте на пальцах посчитаем. ;)
    30 дифов занимают 60 модулей + 20 1Р (АВ, кнопки, реле) = 80 модулей + 2 кросса (10 модулей) = 100 модулей, и это без учета РН, рубильника и УЗО 4Р.
    Теперь посчитаем тоже самое на 6 групповым УЗО (12 модулей) + 30 АВ 1Р + 20 1Р (АВ, кнопки, реле), в итоге всего 62 модуля.
    Итого 100 против 62, а если убрать ненужные кроссы, то получите уже более весомую разницу = 110 - 62, то есть скромненькую экономию места на 48 модулей. :aga:
    Да, возможно некоторым потребителям понадобится дополнительное УЗО 10мА, но это уже не столь принципиально, тем более вы не указали какая система заземления планируется.
    Теперь к финансам (посчитаем на Хагере).
    диф. 16/30 тип А = 3500, умножаем на 30 = 105000 руб.
    Теперь полный аналог указанных выше дифов на 6 групповых УЗО тип А + АВ хар. В.
    УЗО тип А 40/30 = 4700 Х 6 = 28200 руб.
    АВ хар. В 1Р (считаю экзотический номинал 13А который дороже) - 280 Х 30 шт = 8400 руб.
    итого
    105000 против 36600., разница почти в ТРИ раза, а диф. защита та же.
    Делайте выводы. ;)
    Если посчитать то же самое на АВВ, то разница будет еще больше. :close:
    PS/
    Кстати, вы не озвучили какой бренд будете использовать, но судя по всему это будет Хагер.
     
  13. SiMuS
    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    484
    Благодарности:
    144

    SiMuS

    Живу здесь

    SiMuS

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    484
    Благодарности:
    144
    Адрес:
    Москва
    В деньгах да выигрыш есть. В модулях не все так прекрасно.
    Насколько я читал в случае применения групповых узо рекомендуется использовать 2р автоматы - чтобы как минимум проще отыскать проблемную линию.
    Плюс остается открытым вопрос каким образом разделить все группы на 6 узо? Я так понимаю узо имелись ввиду 1-фазные?
     
  14. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.275
    Благодарности:
    28.858

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.275
    Благодарности:
    28.858
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Можно конечно использовать АВ 2Р, но это уже для откровенных домохозяек. :aga:
    Под групповым УЗО будет 5-6 АВ 1Р, и нет ничего сложного воспользоваться отверткой и найти проблемную линию, и не забываем - это будет нештатная ситуация.
    А в чем проблемы ?
    Делите как считаете нужным, если что, то подправим. ;)
    Да, УЗО однофазные.
     
  15. SiMuS
    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    484
    Благодарности:
    144

    SiMuS

    Живу здесь

    SiMuS

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    484
    Благодарности:
    144
    Адрес:
    Москва
    Звучит убедительно.
    Остается вопрос в том - делить лучше с точки зрения балансировки фаз или по типам нагрузок?
    Первое правильнее конечно было бы, но в щите получится абра-кадабра с тчоки зрения обычного пользователя.
    Ладно прикикину пару вариантов и выложу на суд.
     