Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 3

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ArtWX, 21.12.17.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.259
    Благодарности:
    28.798

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.259
    Благодарности:
    28.798
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    А вы попробуйте "натыкать" - велика ли наука. ;)
    И потом не всегда возможно предварительно собрать и смонтировать готовый щит уже на объекте.
    Правильно спроектированный и собранный щит подключит даже домохозяйка, а вот шеф-монтаж щита порою просто не возможен из-за значительных расстояний между сборщиком щита и местонахождением заказчика.
    И даже когда расстояния не столь значительны заказчик не всегда готов оплачивать такой монтаж.
    К тому же бОльшая часть щитов собирается по ТЗ заказчика с учетом его монтажа по мере строительства, так что не все так просто.
     
  2. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.113
    Благодарности:
    3.820

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.113
    Благодарности:
    3.820
    Адрес:
    Новороссийск
    Это да. У меня от ТДМ. Экскаваторщик его зацепил - выколол угол. Стальной бы только чуть погнул. Есть и свои минусы. Теперь эпоксидка, шпакло, стекловолокно и пару часов работы на восстановление. Но! Не ржавеет - самое главное и весомое. Ставил брату шнайдер - отвалил за него около 5 т. р года 4 назад - мне все у веска крутили палец, я же думал что покраска долговечна - уже в рыжиками начал покрываться, но сталюка там хороша.
     
  3. kolayka
    Регистрация:
    26.10.17
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    5

    kolayka

    Участник

    kolayka

    Участник

    Регистрация:
    26.10.17
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Долгопрудный
    Доброе время суток, уважаемые форумчанин!
    Ну вот и мой первый щиток, по схемам и фоткам уважаемого форумчанин @Avs7153 и его ЩУшкам (с)

    1. Покритикуйте меня, пожалуйста! все ли правильно и осмысленно сделал. Электричество, все-таки)
    2. Знаю, @Avs7153 категорически против - розетка в щитке. Не понял, правда почему. Но у меня без вариантов. Долго думал как подключить розетку, подключил как продолжение щитка. При отводке от УЗО провода 5*10, одножильный, на объект сделаю раздвоение на разетку и отвод. Аналогично, как ввод на УЗО астро «0». Только соединю одножильный (отвод) и многожильный (розетка через диф. автомат).

    Думаю можно звать МОЭСК) А Ваше мнение, форумчане? Спасибо,

    З. ы. Если фотки неудобные, могу добавить
     

    Вложения:

    • 21022C82-5943-4C43-84F3-CB86F055DD65.jpeg
    • 699FA21F-6390-4094-BCC2-52A1E0524B2E.jpeg
    • 9E66924E-31B9-47AF-9D46-6B697A9D9037.jpeg
  4. loginov88
    Регистрация:
    15.08.14
    Сообщения:
    721
    Благодарности:
    248

    loginov88

    Живу здесь

    loginov88

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.14
    Сообщения:
    721
    Благодарности:
    248
    Адрес:
    Москва
    Ребят, а подскажите мне не ведающему, какой провод или кабель нужно использовать при сборке щитка? Имею ввиду от автомата к счетчику и от счетчика далее?
     
  5. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.658

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.658
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Дифавтомат на розетку нужно было подключать на вход УЗО, сразу после счётчика. Защитный контакт розетки лучше оставить неподключенным.
     
  6. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.343
    Благодарности:
    26.355

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.343
    Благодарности:
    26.355
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В тесноте да в обиде...:close:
    На выход - уже двухступенчатая дифзащита же получается.
    Категорически да! Вообще, народ просто без ума от розеток на дин-рейку - дёшево и круто! А жёлто-зелёные провода - просто красота неописуемая...:aga:
    Волшебная вещь - наконечник НВИ, под 2.5мм2 - синего цвета. Охотно лезет под шляпку винта клеммы УЗО!
     
  7. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.658

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.658
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Зачем нужна ступень дифзащиты 300 мА без третьего провода в розетке?
    А подключать кабель к УЗО будет конкретно неудобно. Вот если бы F204...
     
  8. MisyaginAG
    Регистрация:
    16.05.12
    Сообщения:
    1.452
    Благодарности:
    1.518

    MisyaginAG

    Кайфмэн

    MisyaginAG

    Кайфмэн

    Регистрация:
    16.05.12
    Сообщения:
    1.452
    Благодарности:
    1.518
    Адрес:
    север Масквабада
    Доброго времени всем!
    Начал прикидывать ВРУ на 1 фазу 15 кВт.
    Ящик хочу пластиковый.
    Прошу оценить (прокомментировать, посоветовать) наполнение и компоновку :|:
    Решения черпал из схем и фото участников, в частности - из альбомов Avs7153

    Компоновка
    Модель.jpg

    Спецификация

    upload_2018-6-26_11-15-24.png

    Волнует радиус изгиба СИП, да и вообще - не тесноват ли ящик?
    Вообще он 300х400 по внешним габаритам, внутри потеснее.

    Надо ли в пластиковом ящике заземлять монтажную пластину?

    Спасибо! :hello:
     

    Вложения:

    • upload_2018-6-26_11-6-12.png
  9. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.658

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.658
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Как много раз говорил - 15 кВт по одной фазе - довольно стрёмное мероприятие, вследствие высоких токов. СИП нужен, однозначно, 25 кв. мм. В маленьком ящике с ним тяжело.
    Кабель, опять же, нужен 16 кв. мм.
    Если правильно понимаю, выбор однофазного присоединения связан с отсутствием трёхфазной линии. А на старую однофазную я бы однозначно присоединялся по системе ТТ, то есть двухполюсной вводной АВ и далее по тексту.
    Расцепитель вырубит Вам питание при грозовом перенапряжении, частом в ВЛ, и не включит обратно.
    Про счётчик. Он до 60 ампер. При 15 кВт по одной фазе пора задуматься о трансформаторе тока.
     
  10. MisyaginAG
    Регистрация:
    16.05.12
    Сообщения:
    1.452
    Благодарности:
    1.518

    MisyaginAG

    Кайфмэн

    MisyaginAG

    Кайфмэн

    Регистрация:
    16.05.12
    Сообщения:
    1.452
    Благодарности:
    1.518
    Адрес:
    север Масквабада
    Выбор однофазного присоединения - решение СО.
    Трехфазка новая строится, но отводы делают по 1 фазе.
    Соответственно, к ТТ не очень склоняюсь.

    Требований к счётчикам в ТУ особых нет, кроме предусмотренных 442 ПП.

    Про СИП4 2х25 понял, но не знаю, каким СИП отвод кинут. Если СО 2х16 кинет, мне всё равно есть смысл 2х25 делать до них (хочу сам заранее развести)?
    Или ввод медью сразу сделать, чем-то типа КГ 2х16? А переход на СИП - проблема СО?

    однофазный счётчик трансформаторного включения... а их есть в природе, чтобы доступные? Может, лучше (и реальнее) какой-нибудь 5 (100) подобрать?

    Про расцепитель понятно, что сам обратно не врубит. На это я согласен.
     
  11. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.658

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.658
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Попросите три фазы - то есть, класс напряжения 0,4 кВ. Это должно быть Вашим решением. Отказать не должны. Заодно и потерь будет меньше.
    Отводы по одной фазе делают, восстанавливая существующие присоединения, нормальная практика.
    Кабель КГ - только для времянок, он долго не живёт. Используется до сих пор только потому, что гибкий, и даже в мороз. Сварка, опять же.
     
  12. MisyaginAG
    Регистрация:
    16.05.12
    Сообщения:
    1.452
    Благодарности:
    1.518

    MisyaginAG

    Кайфмэн

    MisyaginAG

    Кайфмэн

    Регистрация:
    16.05.12
    Сообщения:
    1.452
    Благодарности:
    1.518
    Адрес:
    север Масквабада
    Про КГ понял, спасибо. :hello:

    Если буду увеличивать мощность, буду просить 0,4 кВ.

    Пока что у 0,23 кВ есть плюсы в отсутствии необходимости балансировки фаз по нагрузке и т. д.

    Есть и минусы (в частности, более серьёзные требования к кабелям и т. д.), но пока в моей ситуации не вижу смысла отзывать заявку и затевать всё сначала, на 0,4 кВ.

    Спасибо ещё раз. :hello:
     
  13. MisyaginAG
    Регистрация:
    16.05.12
    Сообщения:
    1.452
    Благодарности:
    1.518

    MisyaginAG

    Кайфмэн

    MisyaginAG

    Кайфмэн

    Регистрация:
    16.05.12
    Сообщения:
    1.452
    Благодарности:
    1.518
    Адрес:
    север Масквабада
    Вот, поменял счётчик на НЕВА мт113 5 (100).
    Стало потеснее, конечно.
    Другой ящик брать?

    Модель 2.jpg

    Остальная спецификация та же.
     
  14. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.658

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.658
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Я бы, конечно, запихал. Но присоветую таки ящик побольше.
    400×500, как минимум. "Мой любимый размер..."
     
  15. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.935
    Благодарности:
    6.473

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.935
    Благодарности:
    6.473
    Адрес:
    Рязань
    А если отключение произойдёт в Ваше отсутствие?
     