    Тема создана для обсуждения, критики, советов по сборке электрических щитов, в том числе и тех, фото которых размещены в теме Электрощиты. Фото.
    Модератор.
     
  2. pensioner-2011
    Регистрация:
    30.04.16
    Сообщения:
    3.203
    Благодарности:
    3.871

    pensioner-2011

    Живу здесь

    pensioner-2011

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.16
    Сообщения:
    3.203
    Благодарности:
    3.871
    Адрес:
    Московская область
    1. Вас, как частника, этот щит не касается ни каким боком. Если Вы не заказчик или инвестор конечно :)
    2. Вроде зелёный на фото, а не желтый.
    3. Не "можно", а нужно строго по проектно-сметной документации, одним из разделов которой является "Спецификация на оборудование и материалы".
    Не волнуйтесь! Все будет хорошо. Там такой технадзор, что за каждую копеечку заказчика три шкуры сдерет с исполнителя и, если что не так, заставит переделать.
     
  3. Kedruchu
    Регистрация:
    21.10.13
    Сообщения:
    6.102
    Благодарности:
    2.675

    Kedruchu

    Живу здесь

    Kedruchu

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.13
    Сообщения:
    6.102
    Благодарности:
    2.675
    Адрес:
    Москва
    Прошу вашего совета:
    в разводве в щитке нужно фазу раскинуть на 5 точке причём одна на 1 рейки, две на второй, и две на нижней, вообщес паук.
    Собираю одножильным кабелем 6мм2, делаю ушко и перебрасываю дальше, но тут уж больно длинный случай если одним кабелем.

    Можно ли соеденить гильзой ГМЛ три провода 6мм2 (фаза 25А) при разводке? было бы очень удобно такого паука сделать.
    вот собственно вопрос такой
     
  4. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Можно, а зачем? Задача решается проводом ПУгВ и двухместными наконечниками НШВИ.
     
  5. Maverick84
    Регистрация:
    20.01.18
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Maverick84

    Новичок

    Maverick84

    Новичок

    Регистрация:
    20.01.18
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте уважаемые форумчане необходима ваша помошь в оценке правильности сборки вводного щита на мичиринском участке, строений на участке нет висит на столбе. Представитель энергоснабжающей компании пояснил что схема собрана верно, но необходимо изменить последовательность подключения УЗО, т. е сначала ноль от счетчика мы кидаем на шину апотом сэтой шины берем берем ноль на ввод Узо, а не как сделано у меня, что посоветуете, я так понимаю в таком виде принимать энергетики этот щит принимать не будут..Со слов представителя. Фото прилагаю.
     

    Вложения:

    • IMG-20180705-WA0002.jpeg
    • IMG_20180703_120837.jpg
    • IMG-20180705-WA0000.jpeg
  6. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Всё после счётчика сетевиков не касается.
    Схема собрана верно. Косячок вышел только с автоматами - на розетку нужно 16 ампер, а на выход в дом можно поставить или 32А, или вообще двухполюсной рубильник ВН-32 на 63А.
    Заземляющий провод к щитовой розетке лучше не подключать.
     
  7. Papic
    Регистрация:
    24.08.10
    Сообщения:
    776
    Благодарности:
    199

    Papic

    Живу здесь

    Papic

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.10
    Сообщения:
    776
    Благодарности:
    199
    Адрес:
    Казань
    Друзья, купил вводной щиток ИЕК ЩУ-3/1-0 74 У1 IP54 вот такой:
    Щит учетно-распределительный навесной ЩУРн-3 IP54 ЩУ-3 1 дверь (MKM51-N-03-54)

    Принес все домой, разложил - и появилось сомнение что места для монтажа достаточно. Точнее что СИП вводной можно будет удобно проложить и согнуть. и планируемый выходной бронированный кабель завести в УЗО. Фото прилагаюВнутренний монтаж ПУГВ-10 будет.
    IMG_20180703_211647.jpg

    Еще строители просят розетку сделать. я правильно понимаю, что однополюсник на фото лучше заменить на двуполюсник, и розетку ставить снаружи щита? IP56 или круче? внутри места как то мало и оставлять щит с открытой дверцей как то не хочется - вдруг дождь?

    Кстати, у этого щита нет болтика заземления на двери. Это как вообще? забить или болт вкрутить? Еще купленный сальник на 30-42 мм не имеющиеся дырки 28мм (по паспорту) не лезет - рассверливать или использовать как есть?

    и еще совет нужен: замок плюшевый, есть смысл как то более надежно заблокировать дверь, что бы не сперли?
     

    Вложения:

    • 8519.jpg
    Последнее редактирование: 06.07.18
  8. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Можно.
    Можно, но сложнее.
    Зачем? Шестёрка уже с хорошим запасом.
    Необязательно. УЗО отключает всё.
    Можно, но лучше под козырьком. Розеток с таким IP не найдёте. Mureva или Plexo.
    По-хорошему, надо вкрутить, но обеспечив контакт болта с дверью.
    Ставить сальник PG21. Встанет как родной. Гофротрубу с СИП в щит тащить не стоит, хоть это и красиво.
    Сопрут вместе с замком.
     
  9. Papic
    Регистрация:
    24.08.10
    Сообщения:
    776
    Благодарности:
    199

    Papic

    Живу здесь

    Papic

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.10
    Сообщения:
    776
    Благодарности:
    199
    Адрес:
    Казань
    Ну поскольку сам буду включать, то только себя материть придется :)
    ПУГВ-10 просто есть (правда белый) ну и запас карман не трет, тем более в щите. Хуже то не будет?

    козырек с боков тоже делать? и дырки от болтов изолировать? а сетевики примут такой шкаф?
    Гровера хватит? и провод на корпус можно же и тонкий использовать?
    а стык гофры и сальника как лучше заделать? не синей же изолентой? :)
    обмотать тросом, вместе со столбом не поможет? хотя если захотеть, то все спереть можно. замки от честных людей...
     
  10. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Стык гофротрубы с сальником изолировать необязательно, задача герметизации тут не стоит. Ну, или делать как @Avs7153.
    Дырки использовать для крепления.
    Для розетки сотворить свой маленький козырёк.
    Сетевики разные. У нас с незаземлённой дверцей забракуют, и правильно сделают. Провод с дверцы на корпус - обычно 6 квадратов.
     
  11. Papic
    Регистрация:
    24.08.10
    Сообщения:
    776
    Благодарности:
    199

    Papic

    Живу здесь

    Papic

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.10
    Сообщения:
    776
    Благодарности:
    199
    Адрес:
    Казань
    так он гофру 32ю в сальник MG50 (30-42мм) затягивает, я собственно на его работы и ориентировался. Но не думал что в щитах отверстия разные :( а чем рассверлить, кроме напильника, даже не придумаю...

    6 квадратов нет. есть готовые проводочки от какого то шкафа, но они тоньше. есть ПУГВ-10 и буржуйский AWG10, он чуть только 6-ки. Им и прокину... В приниципе, для защитного заземления корпуса сечение провода не особо же принципиально? в том смысле что 4-6-10 мм?
     
  12. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    "А никто не обещал, что будет легко" (с). С СИП и бронью всегда морока, какого бы размера не был шкаф.
     
  13. pensioner-2011
    Регистрация:
    30.04.16
    Сообщения:
    3.203
    Благодарности:
    3.871

    pensioner-2011

    Живу здесь

    pensioner-2011

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.16
    Сообщения:
    3.203
    Благодарности:
    3.871
    Адрес:
    Московская область
    Мы таким пользуемся. Очень помогает когда щитов дофига и ни одно отверстие с сальником не дружит.
     

    Вложения:

    • 15308985212311059476733.jpg
  14. pensioner-2011
    Регистрация:
    30.04.16
    Сообщения:
    3.203
    Благодарности:
    3.871

    pensioner-2011

    Живу здесь

    pensioner-2011

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.16
    Сообщения:
    3.203
    Благодарности:
    3.871
    Адрес:
    Московская область
    Вот такая без козырька прокатывает. Есть и однопостовые. IP44.
     

    Вложения:

    • 15308988712771905150023.jpg
  15. pensioner-2011
    Регистрация:
    30.04.16
    Сообщения:
    3.203
    Благодарности:
    3.871

    pensioner-2011

    Живу здесь

    pensioner-2011

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.16
    Сообщения:
    3.203
    Благодарности:
    3.871
    Адрес:
    Московская область
    Отверстие под винтик шестерку, резьбой внутрь, внутри краску зачистить, провод+шайба+гровер+гайка.
    А по уму, если на крышке щита нет оборудования, то и заземлять ее не нужно. Но замучаешься это доказывать. Проще просверлить.
     