    Грубо говоря, испытания на огнестойкость проводят примерно так: тычят в щиток куском проволоки, нагретом до 650°С. Пластик не должен воспламениться. Естественно, если будет источнмк внешнего огня - щит благополучно сгорит. Как в своё время выразился кто-то из форумчан (не помню кто), "не горит только бетон в пруду".
    Оплавленные Мистрали не попадались. Но это не значит, что этого не может быть.
     
  2. MisyaginAG
    Регистрация:
    16.05.12
    Сообщения:
    1.452
    Благодарности:
    1.518

    MisyaginAG

    Кайфмэн

    MisyaginAG

    Кайфмэн

    Регистрация:
    16.05.12
    Сообщения:
    1.452
    Благодарности:
    1.518
    Адрес:
    север Масквабада
    Я у себя в такой шкаф 2х16 ВВГ завёл
    https://www.forumhouse.ru/attachments/6017499/
    https://www.forumhouse.ru/posts/22241984/

    Через кабельный ввод.
    Гофру буду как-то сверху ввода.
     
  3. alexmsm
    Регистрация:
    01.07.18
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    15

    alexmsm

    Живу здесь

    alexmsm

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.07.18
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    15
    Подскажите я правильно сам собрал вводной ящик?
     

    Вложения:

    • IMG_20180913_184635.jpg
  4. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Смертельно опасен эксперимент с подключением ОИН к заземляющему контакту розетки. Это главный косяк. Второстепенный - фазный вывод ОИН подключается после вводного автомата. Третьестепенный - ОИН должен подключаться между фазой и нулём, который, в свою очередь, повторно заземляется в системе TN-C-S.
    По мелочам:
    - именно этот диф славится крайне низкой надёжностью. У меня горела электроника, с дымом и вонью;
    - даже если диф хороший, то ставить его на ввод - очень плохая идея. Поверьте. Лучше - простой автомат.
    - неясно, чем обжали наконечники. Если нет спец. приспособлений, суньте лучше концы СИП в автомат.
    - розетка не защищена от перегрузки.
    - идея с шинами около счётчика не красива. А если учесть, что на выход тоже нужен автомат - то и не обоснована. Проще перекидать потроха в нормальный щиток с монтажной панелью, а вводной АВ поставить в боксик.
    Да, свет гореть будет, но недолго.
     
  5. alexmsm
    Регистрация:
    01.07.18
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    15

    alexmsm

    Живу здесь

    alexmsm

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.07.18
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    15
    Разве ОИН подключается не сверху фаза, снизу земля, на нем разметка такая? и я думал он до дифавтомата должен стоять, чтобы перенапряжение дифавтомат не спалило.

    Это в техтребовании мордовэнергосбыта написано, на ввод узо+автомат или дифавтомат.

    Еще не обжимал, хочу плоскогубцами, конец СИП в ОИН не лезет.

    Розетка защишена дифавтоматом, она временная, потом на сарае, бане, доме будут вводные автоматы, эти линии я к шинам подключу, этот щит я на столб вешаю.
     

    Вложения:

    • Снимок.PNG
  6. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    В вашем случае (система ТТ) нужны 2 ОИН, один на фазу, другой на ноль Это если вообще нужны, в чём я сильно сомневаюсь. Сопротивление растеканию заземлителя неплохо бы проверить. Норматив не помню. К этому заземлителю подключать заземляющий контакт розетки уже нельзя, как и заземляющую шину дома.
    Слать недоучек лесом. УЗО ставить после счётчика, и то на 100 мА, и желательно селективное. Электронным дифам в главной цепи ЩУ вообще не место.
    Сгорите.
    Думаю, это должно навести на мысли, что ему там не место.
    Ну пусть, хотя 25А для розетки хватит, чтобы обуглиться.
    А отключать при необходимости будете всё ранчо вместе? Ваша идея прямо запрещена ПУЭ, и в противоречии со здравым смыслом. Свой автомат должен быть на каждой отходящей линии.
     
  7. alexmsm
    Регистрация:
    01.07.18
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    15

    alexmsm

    Живу здесь

    alexmsm

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.07.18
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    15
    В тех требованиях ОИН и дифавтомат обязательны, если их поставить после счётчика, то что его защищать будет? И как его например на зиму отключить, и опять если ОИН после дифавтомата поставить, то он сломается от перенапряжения?
    За все остальное спасибо, исправлю
     
  8. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Отказывайтесь от таких ТУ, пусть пишут новые. Образец в ПП861. Дифзащита до счётчика не используется, и в некоторых случаях прямо запрещена.
    Иначе следующий Ваш вопрос на форуме - как поменять опломбированный дифавтомат.
    Схемотехника однофазного щита учёта:
    1. Автомат, в него вводится СИП. В боксе под опломбировку.
    1.1 На выход вводного автомата - ОИН, 1 или 2 штуки в зависимости от типа системы заземления.
    2. Счётчик.
    3. УЗО 100-300 мА, желательно селективное.
    4. Автоматы отходящих линий.

    ОИН (причём, не такой) Правилами требуется только при воздушном вводе в здание, а Вы ставите сей ящик на улице.
    Счётчик защищается вводным автоматом. Про защиту от импульса при близкой грозе - не с этим ОИН, и не с вашим заземлением. А на меньшее в счётчике есть свой варистор.
     
  9. alexmsm
    Регистрация:
    01.07.18
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    15

    alexmsm

    Живу здесь

    alexmsm

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.07.18
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    15
    IMG_20180914_070221.jpg IMG_20180914_070240.jpg У меня воздушный ввод на столб, вот технические условия: IMG_20180914_070221.jpg IMG_20180914_070240.jpg
     
  10. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.711
    Благодарности:
    35.576

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.711
    Благодарности:
    35.576
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Обсуждение ТУ и прочих взаимоотношений с различными организациями в разделе
    Электроснабжение
     
  11. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.699
    Благодарности:
    8.571

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.699
    Благодарности:
    8.571
    Адрес:
    Москва
    При трех фазах модулька широкая, поэтому ширина 18М обычно удобнее.
    Берите 4х18, точно не ошибетесь. А зачем нужны свободные динрейки сверху-снизу и просто запас места в щите, это вы по ходу дела почувствуете ;)
     
  12. ALEXUS_81
    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.132
    Благодарности:
    1.107

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    ALEXUS_81

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.16
    Сообщения:
    2.132
    Благодарности:
    1.107
    Идея просторности щита ясна: 4х18 безусловно удобнее в монтаже, но мне надо лишь 45 мест, потому купил 3х18 :hello:, да и зияющие дыры в щите с запасной рейкой на 18 мест мне как-то не комильфо + за 18мест доплатить 5тыс + больше долбить стену + имеет значение компактность, поскольку этот щит на виду будет.
     
  13. alexmsm
    Регистрация:
    01.07.18
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    15

    alexmsm

    Живу здесь

    alexmsm

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.07.18
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    15
    С учётом замечаний Eugene47, изменил схему щита:
     

    Вложения:

    • IMG_20180917_193248.jpg
  14. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    ОИНы перекиньте на выход вводного АВ. Да, ОИНы тоже могут попросить опломбировать, предусмотрите боксик.
    Сальник PG21, как минимум, для ввода СИП в ящик.
    Также вопросик - а как к выходу дифа подключите линию? Клемма примет только 2 провода одного сечения.
    Ну и вопрос с заземлением - оно достойное? Корпус щита не забыть присоединить...
     
  15. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.699
    Благодарности:
    8.571

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.699
    Благодарности:
    8.571
    Адрес:
    Москва
    Вы потом расскажите, хватило ли целых 54, когда надо лишь 45 :aga: