1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Двигатели вентиляторов ЕС и АС

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ViktorSPb1969, 28.01.18.

  1. pirat-rediska
    Регистрация:
    27.09.17
    Сообщения:
    449
    Благодарности:
    191

    pirat-rediska

    Живу здесь

    pirat-rediska

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.17
    Сообщения:
    449
    Благодарности:
    191
    а причем тут плюсовая температура на выхлопе? речь о том, что из-за сочетания почти 100% влажности и отрицательной температуры на выхлопе обмерзает рекуператор.
     
  2. pirat-rediska
    Регистрация:
    27.09.17
    Сообщения:
    449
    Благодарности:
    191

    pirat-rediska

    Живу здесь

    pirat-rediska

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.17
    Сообщения:
    449
    Благодарности:
    191
    нормальные установки. простые в обслуживании и довольно надежные. все, что ставили-работает без нареканий. особо большой статистики нет, но то что имеется, вопросов не вызывает. как аналог-посмотрите установки турков. российского производства. говорят, что хорошие.
     
  3. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.346
    Благодарности:
    18.302

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.346
    Благодарности:
    18.302
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Да потому что вода не замерзает, при плюсовой температуре! И если, пластина обмерзает при -15, значит на выхлопе - минусовая температура. А до -15 на всасе - на выхлопе плюсовая температура (воздух с плюсовой температурой не дает нарастать инею на пластинах - растапливает его).
     
  4. ViktorSPb1969
    Регистрация:
    06.04.16
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    83

    ViktorSPb1969

    Живу здесь

    ViktorSPb1969

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.16
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    83
    Адрес:
    Санкт-Петербург-Рапполово
    @pirat-rediska, Турков хороши конечно, но минимальный ценник далеко за 100 тыс. А венус, который мне подходит около 80 тыс.
     
  5. pirat-rediska
    Регистрация:
    27.09.17
    Сообщения:
    449
    Благодарности:
    191

    pirat-rediska

    Живу здесь

    pirat-rediska

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.17
    Сообщения:
    449
    Благодарности:
    191
    очевидные вези написали. к чему спор то, не понимаю.
     
  6. Verkhushin_1980
    Регистрация:
    09.10.15
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    261

    Verkhushin_1980

    Живу здесь

    Verkhushin_1980

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.15
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    261
    Адрес:
    Иркутск
    Оценивать лучше комплексно, а не только цена. Шум, войдет ли габарит, эффективность, наличие запчастей. Это только из самых общих параметров.
    Я не за и не против туркова, а про то что нужно много моментов принимать во внимание. А про цены, если начать беседы с производителем или дилером, то могут быть очень интересные предложения. В моем случае это было снижение цены на ОЧЕНЬ большую сумму от того, что гуглил в интернете.
     
  7. staska
    Регистрация:
    12.02.08
    Сообщения:
    3.324
    Благодарности:
    1.560

    staska

    Stanislav

    staska

    Stanislav

    Регистрация:
    12.02.08
    Сообщения:
    3.324
    Благодарности:
    1.560
    Адрес:
    Вильнюс
    Втисну и я свой две копейки.

    Прицепил три варианта двигателей с той же крыльчаткой и разными двигателями - EC/EC/AC на 115/85 и 52 ватт. Кпд вентильного двигателя порядка 95% против 85% у асинхронного. Оно по графиках и видно. Если для асинхронного при 50 ваттах потребления получаем 200 кубов и 240 Па давления, то вентильный дает 200 кубов и 340 Па давления при 52 ваттах. Других близких точек не вижу. Но график понятен. Но боле скучная картина при регулировке асинхронного двигатель - кпд падает в разы. Особенно если регулировка вольтажом и без подбора конденсатора. Так бывает при выборе двигателей с запасом. Но если двигатель выбирать без запаса - тогда имхо, EC своих денег в жизни не окупит.

    Модели: K3G190-RB01-01, K3G190RG1901, K2E190RA2601

    Параметры и фото есть в сети.
     

    Вложения:

    • K3G190RG1901.png
    • k3g190-rb01-01.png
    • K3G190RB0101.png
    Последнее редактирование: 01.02.18
  8. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.346
    Благодарности:
    18.302

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.346
    Благодарности:
    18.302
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Ну, раз очевидные, то Вам должно быть очевидно и что
    Поскольку эффективность рекуператора определяется разностью температур воздуха на всасе, притоке, вытяжке и выхлопе (формулу Вы должны знать).
    И чем больше разница температур - тем выше эффективность.
     
  9. pirat-rediska
    Регистрация:
    27.09.17
    Сообщения:
    449
    Благодарности:
    191

    pirat-rediska

    Живу здесь

    pirat-rediska

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.17
    Сообщения:
    449
    Благодарности:
    191
    эффективность рекуператора иначе определяется.
    при наружной температуре -14, температуре вытяжки +22 температуре притока после рекуператора +5 эффективность рекуператора около 55%. что Вас не устраивает то? при этом выхлоп будет около 0
     
  10. ViktorSPb1969
    Регистрация:
    06.04.16
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    83

    ViktorSPb1969

    Живу здесь

    ViktorSPb1969

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.16
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    83
    Адрес:
    Санкт-Петербург-Рапполово
    В графиках почти ничего не понял, а из написанного стало понятно:
    1. ЕС моторы при прочих равных условиях дают больше напор.
    2. При использовании частичных нагрузок, например ПВУ будет почти всегда работать на 1-й или 2-й скорости, то ЕС моторы будут потреблять намного меньше электроэнергии.
     
  11. staska
    Регистрация:
    12.02.08
    Сообщения:
    3.324
    Благодарности:
    1.560

    staska

    Stanislav

    staska

    Stanislav

    Регистрация:
    12.02.08
    Сообщения:
    3.324
    Благодарности:
    1.560
    Адрес:
    Вильнюс
    Можно ввести модели двигателей в поисковик, будут те же графику. На графиках - поток воздуха/давление.
    1. + или такой поток и напор при меньшем потреблению.
    2. Считать установку без запаса по напору/потоку.

    И в условиях слабых сетей - только AC. Так как у вентильного есть защита по диапазонам.
     
  12. ViktorSPb1969
    Регистрация:
    06.04.16
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    83

    ViktorSPb1969

    Живу здесь

    ViktorSPb1969

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.16
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    83
    Адрес:
    Санкт-Петербург-Рапполово
    @staska, Слабые сети - это как? На счет ПВУ без запаса понятно, чтобы АС моторы работали на полную мощность с максимальным кпд. Шуму только многовато будет в таком режиме, думал использовать ПВУ на 1-й или 2-й скорости, а 3-ю включать изредка для быстрого проветривания или когда много гостей. Как бы прикинуть в граммах (кВт) насколько ЕС будет экономичнее, чем АС. Скажем оба мотора по 50 вт. работают на половину воздухообмена (пусть 150 куб. м.) при одинаковом напоре. Сколько будет потреблять ЕС мотор и сколько АС?
     
  13. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.632
    Благодарности:
    1.810

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.632
    Благодарности:
    1.810
    Вам нужна экономия или же комфорт ?

    Если экономия - то вариант - "приспособить рабочее колесо к велосипеду"
    Больше пользы и экономии куча. Плюс, здоровье, покрутив педали.

    Если же Вам все таки нужен комфорт то как бы Вы не экономили все равно будет какая-то "золотая середина" ниже которой смысла не будет что-то сделать.
    А самое главное. Почти все что не городится в квартире почти не окупается. А эксплуатационные затраты, в любом случае всегда будут большими. Такова натура человеческая. Всегда хочется больше чем можется ...
     
  14. staska
    Регистрация:
    12.02.08
    Сообщения:
    3.324
    Благодарности:
    1.560

    staska

    Stanislav

    staska

    Stanislav

    Регистрация:
    12.02.08
    Сообщения:
    3.324
    Благодарности:
    1.560
    Адрес:
    Вильнюс
    Слабаю сеть ниже 190 выше 245. Те что я предлагал и дадут вам 150 кубов при приерно 40 ватах потребления. Вентильный будет на 10-15 ватт экономней. Если двигатель 220 размера у которого номигал
    300-350 кубов и 65 ватт потребление то приемрно ватт 55.
     
  15. staska
    Регистрация:
    12.02.08
    Сообщения:
    3.324
    Благодарности:
    1.560

    staska

    Stanislav

    staska

    Stanislav

    Регистрация:
    12.02.08
    Сообщения:
    3.324
    Благодарности:
    1.560
    Адрес:
    Вильнюс
    Полит коректный пост ?