1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Двигатели вентиляторов ЕС и АС

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ViktorSPb1969, 28.01.18.

  1. staska
    Регистрация:
    12.02.08
    Сообщения:
    3.324
    Благодарности:
    1.560

    staska

    Stanislav

    staska

    Stanislav

    Регистрация:
    12.02.08
    Сообщения:
    3.324
    Благодарности:
    1.560
    Адрес:
    Вильнюс
    Дополнительно. Проблема нехватки мощности для усиленного проветривания гостинной решается одной заслонкои которая закрывает подачи в спальни. Если заслонка с приводом - то даже и удобно. Две скорости и заслонка.
     
  2. neokort
    Регистрация:
    11.01.16
    Сообщения:
    478
    Благодарности:
    176

    neokort

    Живу здесь

    neokort

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.16
    Сообщения:
    478
    Благодарности:
    176
    Адрес:
    Вологодская обл.
    ЕС окупается за 10 лет

    вот ещё интересный нюанс, например 2 варианта: АС движок + частотник и ЕС движок.
    если в первом варианте горит движок, мы его просто меняем, оставляя старый частотник, но если горит ЕС движок - его нужно менять полностью
     
  3. ViktorSPb1969
    Регистрация:
    06.04.16
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    83

    ViktorSPb1969

    Живу здесь

    ViktorSPb1969

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.16
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    83
    Адрес:
    Санкт-Петербург-Рапполово
    Про Мицубиси пишут:
    Модели серии LGH-RVX-E оснащены бесколлекторными двигателями вентиляторов постоянного тока, что обеспечивает низкое потребление электроэнергии.
    Это и есть ЕС двигатели?
     
  4. Verkhushin_1980
    Регистрация:
    09.10.15
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    261

    Verkhushin_1980

    Живу здесь

    Verkhushin_1980

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.15
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    261
    Адрес:
    Иркутск
    да
     
  5. Нахалыч
    Регистрация:
    21.08.14
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    22

    Нахалыч

    Живу здесь

    Нахалыч

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.14
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    22
    День добрый.

    Подскажите, пожалуйста,(Soler & Palau) Вентилятор канальный TD-500/150-160 Silent это ЕС?

    Но почему-то не попадается нигде график производительность- напор. Здесь, вероятно, как в гидравлике. Точка работы должна находиться повыше центра на линии работы?

    Удачи!
     
  6. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.346
    Благодарности:
    18.302

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.346
    Благодарности:
    18.302
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Нет. Обычный 2-скоростной асинхронник.
    TD-500_150-160.jpg
     
  7. Нахалыч
    Регистрация:
    21.08.14
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    22

    Нахалыч

    Живу здесь

    Нахалыч

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.14
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    22
    А такой вентилятор Круглые канальные вентиляторы SHUFT серии CFs ЕС ?

    Может кто подскажет бесшумный, канальный, ЕС.

    Заранее благодарю за понимание.
     
  8. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.175
    Благодарности:
    14.087

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.175
    Благодарности:
    14.087
    Адрес:
    Москва
    Бесшумных не бывает, про вентиляторы с ЕС двигателями производители не говорят и даже не пишут, они про них кричат громкими буквами, ходите по оф. сайтам системэйра, остберга и прочих (если захотите побольше времени потратить) и глядите на характеристики нужные Вам (напор/расход) и на шумы (к окружению, ко входу и на выходе из вентилятора). Все нудно и от этого просто. По памяти иногда у остберга меньше шум (аж на 1-1,5дБА), чем у системэйра.
     
  9. 2001photo
    Регистрация:
    08.11.10
    Сообщения:
    2.892
    Благодарности:
    1.665

    2001photo

    Живу здесь

    2001photo

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.11.10
    Сообщения:
    2.892
    Благодарности:
    1.665
    Адрес:
    Переславль-Залесский
    Уточните, пожалуйста, для меня. Вы загоняете вытяжку из санузлов в...
    1/ Венус, или
    2/ бумажный рекуператор, или
    3/ металлический рекуператор?

    Кто-то может подсказать магазин в ближайших, к России европейских странах, где можно посмотреть цены на рекуп? Сравнил цены на Венус в Мск с Германией и Чехией... появился повод с женой прокатиться в забугорье, заодно купить рекуп.
     
  10. ViacheslavE
    Регистрация:
    05.11.18
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    ViacheslavE

    Новичок

    ViacheslavE

    Новичок

    Регистрация:
    05.11.18
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Правда что у EC и АС двигателей разный рабочий диапазон мощности? Т. е. если пву условные 500м3, то минимальный прокачиваемый объем у EC будет значительно меньше.
     
  11. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.632
    Благодарности:
    1.810

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.632
    Благодарности:
    1.810
    Не правда.
    Может быть все что хочешь.
    И что значит "значительно меньше ..." ? Это примерно то же самое что "три - это куча или нет ..." ?
     
  12. ViacheslavE
    Регистрация:
    05.11.18
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    ViacheslavE

    Новичок

    ViacheslavE

    Новичок

    Регистрация:
    05.11.18
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Задам вопрос по другому: какой примерно диапазон мощности у ПВУ номинальной мощностью 700м3 и диаметром вентканала 250см. Условно, от 70 до 700 или от 300 до 700? Какая можнет быть минимальная мощность такой установки и влияет ли на это тип двигателя?
     
  13. oz045
    Регистрация:
    21.02.14
    Сообщения:
    845
    Благодарности:
    274

    oz045

    Живу здесь

    oz045

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.14
    Сообщения:
    845
    Благодарности:
    274
    Адрес:
    Жуковский МО
    Многое влияет. Очень многое. В том числе и тип двигателя, его показатели, а так же управление, КПД и прочее.
     
  14. amikhailov
    Регистрация:
    17.09.10
    Сообщения:
    516
    Благодарности:
    488

    amikhailov

    Живу здесь

    amikhailov

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.10
    Сообщения:
    516
    Благодарности:
    488
    Адрес:
    Москва
    КМК при размерности до Киловатта особой экономии не получить - если считать правильно, с учетом стомости денег и альтернативной доходности.

    Смысл в другом, в возможности глубокой регулировки сигналом 0-10 Вольт, что упрощает интеграцию с контроллерами "умного дома".

    И, что еще более важно - отсутствие противного симисторного писка при снижении оборотов, см. соседнюю тему с жалобами на несколько сотен страниц. Я туда иногда захожу почитать с недоумением.

    А что касается разницы в цене в 800 Евро... Я бы написал вежливое письмо производителю с предложением накинуть 200 Евро.
     
  15. amikhailov
    Регистрация:
    17.09.10
    Сообщения:
    516
    Благодарности:
    488

    amikhailov

    Живу здесь

    amikhailov

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.10
    Сообщения:
    516
    Благодарности:
    488
    Адрес:
    Москва
    Нет, три это не куча. Потому как невозможно разместить три объекта таким образом, чтобы их центры вышли за пределы одной плоскости.