1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Будет ли работать данная схема

Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем pudsmoke, 06.02.18.

  1. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.622
    Благодарности:
    19.224

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.622
    Благодарности:
    19.224
    Адрес:
    Донецк
    Простите Вы из каких краёв будете? Это не в плане в гости напроситься, интересно, где такие "талантливые" манагеры растут, что так лихо лапшу вешают и разводят народ на деньги.
    Делайте спокойно ПП трубами, желательно производитель, не совсем китай -подвал.
    Всё остальное без комментариев, ребята просто нашли свободные уши.
     
  2. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.622
    Благодарности:
    19.224

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.622
    Благодарности:
    19.224
    Адрес:
    Донецк
    Обратите пожалуйста внимание Viessmann Vitopend 100-W 12 кВт (A1JB009) имеет мощность на отопления 12 кВт, а на ГВС (горячая вода)-24 кВт.
    С сайта сертифицированного сервиса.
     
  3. pudsmoke
    Регистрация:
    06.02.18
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    3

    pudsmoke

    Участник

    pudsmoke

    Участник

    Регистрация:
    06.02.18
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    3
    Я из Петербурга, переехал лен. обл., ну ходил по многим магазинам, зашёл в специализированные даже, не леруа, не Петрович, а теплотехнику. Мне сказали следующие, ставьте ппр, но система будет периодически завоздушиваться, теплообменник в котле будет жить меньше, т. к. поступает кислород, привели таблицы. Ну я наивный чукотский парень, спросил у монтажника опытного, вроде делал очень много систем и ппр и медью и сшитым, ну вроде на все руки мастер. он подтвердил, что это не лучший выбор. Хотя где по Питеру не хожу, везде металопластиком или ппр. Вот поэтому и сижу в раздумьях. Ещё один вопрос возник в процессе. Выход прямой и обратки с котла 32 делать дальше два стоянка 25, а к радиаторам 20 правильно ?
     
  4. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.622
    Благодарности:
    19.224

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.622
    Благодарности:
    19.224
    Адрес:
    Донецк
    Чем "специализированей" супер\гипер тем круче манагеры:)], таблицы которые показывали кем "нарисованы"? Вам такое, как заказные статьи знакомо? то есть всё что выкладывается производителем или по его заказу, составляется по основополагающему принципу рекламы - сильные стороны выпячиваем до небес, слабые, скромно умалчиваем. Кто есть такой кислород проникающий через стенки ПП труб говорят многие, но никто реально не предъявил, как с феноменом "чёрная кошка в тёмной комнате". Гораздо больше проблем создаёт свежезалитая не прокипячённая вода в закрытой СО под избыточным давлением 1..2 bar, в ней то реально воздуха содержащего кислород на порядки больше.
    О этом может и хотели сказать товарищи из "теплотехники", но у Вас не достигнуто было взаимопонимание.
    По схеме #1 полотенцесушилку ПП20 и радиатор №3. Выход из котла и радиаторы ПП25.
     
  5. pudsmoke
    Регистрация:
    06.02.18
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    3

    pudsmoke

    Участник

    pudsmoke

    Участник

    Регистрация:
    06.02.18
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    3
    На входе в котёл будет стоять умягчитель, СО заполнять буду водой дистиллированной.
    Т. е. вот так?
     

    Вложения:

    • CorelDRAW X7 Graphic.jpg
  6. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.622
    Благодарности:
    19.224

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.622
    Благодарности:
    19.224
    Адрес:
    Донецк
    приблизительно, да. Замечания не влияющие на работоспособность системы: радиатор №3 подключил бы ПП20 как полотенцесушилку, начиная от развилки. Радиаторы №1 и №2 собственно "подводка" ПП20, как на схеме #20 подключен радиатор №3.
     
  7. pudsmoke
    Регистрация:
    06.02.18
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    3

    pudsmoke

    Участник

    pudsmoke

    Участник

    Регистрация:
    06.02.18
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    3
    Спасибо за разъяснения!
     
  8. pudsmoke
    Регистрация:
    06.02.18
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    3

    pudsmoke

    Участник

    pudsmoke

    Участник

    Регистрация:
    06.02.18
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    3
    Немного я всё-таки переработал схему. Так меньше труб под потолок будет.
     

    Вложения:

    • CorelDRAW X7 Graphic.jpg
  9. pudsmoke
    Регистрация:
    06.02.18
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    3

    pudsmoke

    Участник

    pudsmoke

    Участник

    Регистрация:
    06.02.18
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    3
    Ох господа, я снова к вам за помощью. Сделал все бумажки на газ при замерах была монтажная группа, которая собственно устанавливает и котельное оборудование, предложили мне монтаж, за сносные деньги, но вот одно, сказали что по моим схемам делать не будут, не рабочие они и все. Что и воздухопровод чики не помогут, не будет носитель так циркулировать и всё. Упёрлись рогом. Сказали либо штробим пол и матерьяла используем меньше либо больше матерьяла, но ветвь первого этажа ведём в обход двери, т. е. в другую сторону, тогда не будет никаких пробок и т. д. закрались сомнения. Я уже и почти все купил, готовлюсь к монтажу и тут такие сомнения.
    Говорят следующее, что обратка такую петлю над дверью да ещё если воздух будет не пройдет, иными словами радиатор на первом этаже будет холодный.
    Вот вопрос, монтажник вроде опытный, но и тут люди дело пишут.
    Писали что работать будет, да и намного дешевле сделать самому да ещё трасса труб не большая.
    Переделывать мрак :(
    Подскажите, что же лучше провести над дверью или сделать ветку длинную но в другую сторону от двери. Чукча первый раз делает, не ругайте) ну или ругайте, но подскажите)
     
  10. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630
    Адрес:
    Пермь
    Делайте как нарисовано, все будет работать. Только я бы после тройника с которого уходят трубы на радиатор первого этажа сделал ПП20. А вот фото где разводка по потолку а радиаторы внизу
    IMG_20170808_185457.jpg
    IMG_20150730_174012.jpg
     
  11. pudsmoke
    Регистрация:
    06.02.18
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    3

    pudsmoke

    Участник

    pudsmoke

    Участник

    Регистрация:
    06.02.18
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    3
    На схеме выше вроде 20-й и нарисовал)
    На фото с чугунной батареей в верхней точке два крана? или это воздухоотводы?
     
  12. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630
    Адрес:
    Пермь
    На схеме на радиатор второго этажа после тройника идёт ПП25, но это в общем неплохо, отбалансируется кранами радиатора. По поводу фото, там краны, в которые, если понадобится, вкрутятся воздухоотводчики, но пака не понадобилось, все работает причём на антифризе.
     
  13. pudsmoke
    Регистрация:
    06.02.18
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    3

    pudsmoke

    Участник

    pudsmoke

    Участник

    Регистрация:
    06.02.18
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    3
    Спасибо, вселяет уверенность.
    "Только я бы после тройника с которого уходят трубы на радиатор первого этажа сделал ПП20"
    я поэтому переспросил, ещё раз спасибо. Тогда продолжаю
     
  14. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630
    Адрес:
    Пермь
    Если и до радиатора первого этажа сделаете ПП25 хуже не будет. На бОльшем диаметре несколько сложнее заузить проход при пайке.
     
  15. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.622
    Благодарности:
    19.224

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.622
    Благодарности:
    19.224
    Адрес:
    Донецк
    "Монтажную группу" лесом, не на них одних свет клином сошёлся, в остальном полностью согласен с ув. @Юрген72, Да и после таких заявлений, как-то страшновато нанимать "монтажную группу", а вдруг их схема не заработает, по причине "звёзды не так стали".