1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Интересует опыт работы с УЗМ-51МД

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем vulyan, 12.02.18.

  1. Steellord86
    Регистрация:
    01.06.13
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    19

    Steellord86

    Живу здесь

    Steellord86

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.13
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Нижний Новгород, д.Утечино
    что конкретно вам рассказать об этом говне глюченом? купил в квартиру вместо помершего узм 50, это чудо, оно стало ложно срабатывать, отключил все автоматы после него, результат тот же.
     
  2. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.449

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.449
    Адрес:
    Ярославль
    То есть, из этого можно сделать вывод, что "МД" ловит искрение не только в сети "после себя", но и "до".
    @Steellord86, можете назвать версию прошивки?
     
  3. Steellord86
    Регистрация:
    01.06.13
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    19

    Steellord86

    Живу здесь

    Steellord86

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.13
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Нижний Новгород, д.Утечино
    Вот "до" вполне может быть, дом то народная стройка, а где посмотреть версию прошивки? он в квартире, которую сдал, если буду там, посмотрю
     
  4. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.449

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.449
    Адрес:
    Ярославль
    Я с "МД" никогда дела не имел. Но Меандр утверждает, что с версии Х. Х "все глюки устранены (с)". Посмотрите дату выпуска, по ней попробую выяснить у представителя Меандра.
     
  5. glebski
    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    3

    glebski

    Участник

    glebski

    Участник

    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Добрый день. Приступаю к сборке щита в квартире, где планировал поставить два УЗМ-51МД (устройства уже куплены). На первый УЗМ (с длинной временной задержкой) думал расключить линии с холодильником и кондиционерами, на второй УЗМ - все прочие линии (наверное, кроме линий "жизнеобеспечения" типа слаботочного шкафа и т. п.) На имеющихся УЗМ 51МД стоит маркировка V10, дата производства 07.2017. Насколько УЗМ этого выпуска "глючные"?
     
  6. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.208
    Благодарности:
    11.424

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.208
    Благодарности:
    11.424
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Оставь надежду всяк сюда входящий
     
  7. Sergemsk
    Регистрация:
    31.07.12
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    92

    Sergemsk

    Живу здесь

    Sergemsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.07.12
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    92
    Адрес:
    Россия
    У меня стоят 51МД, три штуки, но пока в доме не живу. В выходные много работал с дрелью. Так вот, при работе со ступенчатым сверлом по металлу раз пять сработала защита - тяжелый режим, дрель слегка подклинивало. В остальном проблем пока не было, но и это не айс. Версия прошивки, полагаю, 10-я.
     
    Последнее редактирование: 14.03.18
  8. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.449

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.449
    Адрес:
    Ярославль
    Производитель обещал, что все глюки устранены :|: :aga:
     
  9. Kedruchu
    Регистрация:
    21.10.13
    Сообщения:
    6.064
    Благодарности:
    2.643

    Kedruchu

    Живу здесь

    Kedruchu

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.13
    Сообщения:
    6.064
    Благодарности:
    2.643
    Адрес:
    Москва
    как поживаете с ними? что нового у вас ?
     
  10. Serge3leo
    Регистрация:
    02.06.16
    Сообщения:
    1.119
    Благодарности:
    881

    Serge3leo

    Живу здесь

    Serge3leo

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.16
    Сообщения:
    1.119
    Благодарности:
    881
    Адрес:
    или Москва, или Волоколамский р-н
    Слышал, говорят, что ловит, и "до", и "после".

    Правда, следует отметить положительный опыт использования:
    1. У меня полгода на даче они стоят, на три фазы, после дифавтомата и в 20 метрах от ВЛИ. На соседей не реагируют;
    2. И в квартире года, тоже три штуки по трём группам потребителей, после групповых УЗО и входного УЗО, то же, ни на соседей особой реакции не замечено, ни на идущий капремонт дома. Да и когда пару раз по делу срабатывали (искрение плафона в ванной, искрение удлинителя) они по одному срабатывали, а не все скопом.
     
  11. kycok
    Регистрация:
    25.06.18
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    2

    kycok

    Новичок

    kycok

    Новичок

    Регистрация:
    25.06.18
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    2
    Несмотря на всю критику я решил поставить сей девайс на дачу. В первую неделю он нашёл плохой контакт внутри старого обогревателя 1.5 кВт - узм выключал питание несколько раз за ночь (определил это по громким щелчкам контактора 40А, который стоит в щитке). Обогреватель ещё не разбирал, но поэкспериментировав с утра обнаружил, что он немного искрит внутри.
    Мне кажется, для небольших квартир и дачных домов - вполне себе бюджетный вариант. Если заморачиваться, то по правильному нужно ставить девайсы от ABB или Siemens, но это уже совсем другая цена.
     
    Последнее редактирование модератором: 07.08.19
  12. Aant78
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.968
    Благодарности:
    8.800

    Aant78

    Живу здесь

    Aant78

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.968
    Благодарности:
    8.800
    Адрес:
    Серов
    все верно термореле срабатывает и контакт внутри размыкается, а там как раз искры
     
  13. glebski
    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    3

    glebski

    Участник

    glebski

    Участник

    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Только пару дней назад щиток собрал. На всякий случай поставил УЗМ МД на разные рейки, один УЗМ на отключаемые линии, второй на линии будущих холодильника и кондиционеров. Пока без нареканий, но и из нагрузки только свет и трансформатор гиг. душа, так что рано говорить. Отпишу о впечатлениях недели через две.
     
  14. kycok
    Регистрация:
    25.06.18
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    2

    kycok

    Новичок

    kycok

    Новичок

    Регистрация:
    25.06.18
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    2
    Речь не о моменте переключения реле. Искрит при замкнутом реле - нагар на нем, плохой контакт.
     
  15. glebski
    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    3

    glebski

    Участник

    glebski

    Участник

    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Пока эксплуатация щитка идет в режиме "завершения ремонта", из нагрузки только инструмент, свет и кондиционеры. Пока все, тфу 3 раза, без ложных срабатываний УЗМ