1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Большая разница температур между этажами

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Spxxd, 23.02.18.

  1. Spxxd
    Регистрация:
    11.04.13
    Сообщения:
    411
    Благодарности:
    404

    Spxxd

    Живу здесь

    Spxxd

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.04.13
    Сообщения:
    411
    Благодарности:
    404
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Фото конечно моё.
    А в чём проблема с этим коллектором?
    И если она есть, то как её решить?
    Написано - коллектор для котельной разводки аскон
     
  2. Arcnet
    Регистрация:
    24.12.09
    Сообщения:
    3.275
    Благодарности:
    3.573

    Arcnet

    Живу здесь

    Arcnet

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.09
    Сообщения:
    3.275
    Благодарности:
    3.573
    Адрес:
    Пермь
    Посмотрел на фото. Видно плоховато, но показалось, что на второй этаж на 6 батарей идет 16мм металлопластик? Плюс отсутствие побатарейной балансировки, и имеем то, что имеем :(
     
  3. Spxxd
    Регистрация:
    11.04.13
    Сообщения:
    411
    Благодарности:
    404

    Spxxd

    Живу здесь

    Spxxd

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.04.13
    Сообщения:
    411
    Благодарности:
    404
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Вся линейная труба Тебо 25.
    От неё на краны на радиаторах отводы Д20.
     
  4. Arcnet
    Регистрация:
    24.12.09
    Сообщения:
    3.275
    Благодарности:
    3.573

    Arcnet

    Живу здесь

    Arcnet

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.09
    Сообщения:
    3.275
    Благодарности:
    3.573
    Адрес:
    Пермь
    Ладно, ждем схему.
     
  5. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    9.607

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    9.607
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Котельную от радиаторной отличаете ?
     
  6. Mikalas_rus
    Регистрация:
    15.09.18
    Сообщения:
    436
    Благодарности:
    56

    Mikalas_rus

    Живу здесь

    Mikalas_rus

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.18
    Сообщения:
    436
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Москва
    Подниму тему.
    У меня то же самое, но только я использую теплый пол по назначению (комфорт),
    а не для отопления. Но при этом разница температур достигает 5 градусов

    2_kotla.jpg Kotelnfy.jpg ZONT.jpeg

    Стены газобетон YTONG D500, радиаторы Kermi
    Котлы управляются ZONT H1000+ в погодозависимом режиме
    На втором этаже в ZONT выставил температуру 16 гр., т. к выше не поднимается, но
    если выставить 22 гр. то газовый котел вообще не выключается
    Насосы РО Grudfos Alpha1L 25-40
    насос ТП Grudfos Alpha1L 25-60
    Что можно сделать?
     
    Последнее редактирование: 05.01.24
  7. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    17.240
    Благодарности:
    6.991

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    17.240
    Благодарности:
    6.991
    Адрес:
    ---
    @Mikalas_rus, если нагрев от радиаторов, то добавить радиаторы/секции в тех комнатах, где мало тепла. Т е увеличить мощность радиаторов.
     
  8. Mikalas_rus
    Регистрация:
    15.09.18
    Сообщения:
    436
    Благодарности:
    56

    Mikalas_rus

    Живу здесь

    Mikalas_rus

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.18
    Сообщения:
    436
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Москва
    Я спрашивал об этом производителя работ, но он говорит, что радиаторы установлены с запасом
     
  9. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    17.240
    Благодарности:
    6.991

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    17.240
    Благодарности:
    6.991
    Адрес:
    ---
    @Mikalas_rus,
    А если газовый котел пашет на максимуме и не может нагнать нужную температуру, при этом перетопа в других помещениях не наблюдается, то, наверное, не хватает мощности котла, нет?
     
  10. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    17.240
    Благодарности:
    6.991

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    17.240
    Благодарности:
    6.991
    Адрес:
    ---
    Можно спросить другого специалиста.
     
  11. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    17.240
    Благодарности:
    6.991

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    17.240
    Благодарности:
    6.991
    Адрес:
    ---
    Радиаторы чисто теоретически могут быть с запасом, но при этом не сбалансированы с другими помещениями. Т е при одной температуре теплоносителя в разных комнатах будет разная температура.
    Или циркуляция теплоносителя разная будет давать не ту теплоотдачу, на которую рассчитывали изначально.
    И т д...
     
  12. Mikalas_rus
    Регистрация:
    15.09.18
    Сообщения:
    436
    Благодарности:
    56

    Mikalas_rus

    Живу здесь

    Mikalas_rus

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.18
    Сообщения:
    436
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Москва
    Нет, не на максимуме, а не выключается по нескольку часов
    ZONT.jpeg
    Может быть насос по мощнее поставить для 2 этажа?
     
  13. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    17.240
    Благодарности:
    6.991

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    17.240
    Благодарности:
    6.991
    Адрес:
    ---
    Т е пламя горелки смодулировано, верно? Ну как на газовой плите на горелке убавить газ, да?
     
  14. Arcnet
    Регистрация:
    24.12.09
    Сообщения:
    3.275
    Благодарности:
    3.573

    Arcnet

    Живу здесь

    Arcnet

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.09
    Сообщения:
    3.275
    Благодарности:
    3.573
    Адрес:
    Пермь
    Вы считаете, что это проблема?
    Кто-то наоборот борется с "тактованием", пытается добиться непрерывной работы котла :)
     
  15. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    17.240
    Благодарности:
    6.991

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    17.240
    Благодарности:
    6.991
    Адрес:
    ---
    Я так понимаю, проблема в неподнимании температуры выше 16 градусов.