1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Каркасник + и - заметки начинающего строителя

Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sepavi, 29.09.09.

Статус темы:
Закрыта.
  1. xserg
    Регистрация:
    08.04.08
    Сообщения:
    582
    Благодарности:
    346

    xserg

    Живу здесь

    xserg

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.08
    Сообщения:
    582
    Благодарности:
    346
    Адрес:
    Москва
    Финны давно все посчитали... и строят деревянные дома для хоз. нужд...
     
  2. sepavi
    Регистрация:
    09.01.09
    Сообщения:
    1.570
    Благодарности:
    887

    sepavi

    конструктор прораб

    sepavi

    конструктор прораб

    Регистрация:
    09.01.09
    Сообщения:
    1.570
    Благодарности:
    887
    Адрес:
    Рязань
    Господа, ну киньте проект, иль хоть планировку, проверим заодно кто ошибается. а то пока только общие места.


    если совсем хорошо, и правильно то ведь вообще без отопления практически можно обойтись, небось слышали про такие дома. Только у них один минус, я за 50 лет не сожгу столько топлива сколько они стоят. хотя если на мазуте :)
     
  3. AlexMann
    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.073
    Благодарности:
    10.764

    AlexMann

    FestoolFun

    AlexMann

    FestoolFun

    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.073
    Благодарности:
    10.764
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Возмем просто вариант

    9х9, 2 этажа. Простоя двускатная крыша, 30гр, холодный чердак. Высота этажа 2,6 в чистом. Толщина ререкрытия 200.
    фундамент не в счет, кровельный материал не в счет. без инженерии.

    каркасник - 150 мм эковаты ( или ППС) , чтоб без пленок., внутри ГКЛ, снаружи ... ОСП 12 мм + тупо винил. сайдинг, самый дешевый.
    брус - 150 мм хвойный

    посчитаем энергоэффективность (если можно) и смету, эскизно.



    Слышали :) но не видели. Дело то не не только в цене на топливо. А в эффективности владения, TCO , если угодно.
     
  4. kagami
    Регистрация:
    31.08.09
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    86

    kagami

    Живу здесь

    kagami

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.09
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    86
    Адрес:
    Россия
     

    Вложения:

  5. Porcupine
    Регистрация:
    29.11.08
    Сообщения:
    13.003
    Благодарности:
    35.322

    Porcupine

    котовидное ёжеобразное

    Porcupine

    котовидное ёжеобразное

    Регистрация:
    29.11.08
    Сообщения:
    13.003
    Благодарности:
    35.322
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну вот финский проектик простой, одноэтажный.
    Для расчета.

    PS Я извиняюсь у публики, но тему закрою до завтра, а то страсти как то накалились. :)

    Пусть топик стартер спокойно все посчитает а потом продолжим

    PPS Не удержался...
    из вечерних новостей... к вопросу о фетише утепления, кто сколько чего за жизнь сожжет и т.п..
    http://top.rbc.ru/society/30/09/2009/333621.shtml
    конец халявы то не за горами
     

    Вложения:

    • Kotiniemi-09.jpg
    • Kotiniemi-09_1.jpg
  6. sepavi
    Регистрация:
    09.01.09
    Сообщения:
    1.570
    Благодарности:
    887

    sepavi

    конструктор прораб

    sepavi

    конструктор прораб

    Регистрация:
    09.01.09
    Сообщения:
    1.570
    Благодарности:
    887
    Адрес:
    Рязань
    [​IMG]

    Итак поехали пример от Porcupine

    Определения.
    имеем дом 10,8 на 7,85 метра один этаж.
    высота окон не задана, принимаем все равные 1,3 метра.
    все двери имеют высоту 2 метра.
    считаем все окна и двери пластиковыми с двухкамерным стеклопактом. R=0,55
    Чердак принимаем холодным.
    Пол и потолок считаем утепленным базальтовым утеплителем, толщина 200 мм.
    В расчетах каркаса принебрегаем теплосопротивлением стоек, оставляя только утеплитель. но не учитывая фанеру и ОСП.
    Не принимаем во внимание внутреннюю отделку.
    высота потолков 2,6 метра
    внутренними стенами принебрегаем.
    неравномерностью температуры воздуха у пола потолка пренебрегаем.
    лучистой энергией пренебрегаем.
    Потерями через фундамент пренебрегаем
    и вообще всем остальным принебрегаем.

    Итак константы:

    1. Каркасная стена 200 она же пол и потолок R=4,88 ( Коэффициенты взяты из справочной информации по "технолайт")
    2. Каркасная стена 150 R=3,66
    3. Брус 150 R=1,07 Теплотехнические показатели - Сосна и ель поперек волокон (ГОСТ 8486, ГОСТ 9463); плотность 500 кг/м3
    4. Брус 250 R=1,43

    Расчет: для dt=50


    Площадь пола 10,8*7,85=84,78 м2
    площадь потолка 10,8*7,85=84,78 м2
    общая площадь пола и потолка 84,78+84,78=169,56 м2
    потери через пол и потолок 169,56/(R=4,88)*50=1738 Вт (для любого дома)

    периметр стен 10,8*2+7,85*2=37,3 м пог.
    площадь стен 37,3*2,6=96,98 м2

    площадь окон и дверей

    окна
    1,1*1,3=1,43
    1,1*1,3=1,43
    0,5*1,3=0,65
    0,5*1,3=0,65
    0,5*1,3=0,65
    0,5*1,3=0,65
    0,6*1,3=0,78
    1,5*1,3=1,95
    1,5*1,3=1,95
    двери
    0,86*2=1,72
    0,86*2=1,72
    0,9*2=1,8
    1*2=2
    Итого: 17,38 м2

    Получаем:
    площадь стен 96,98-17,38=79,6 м2
    площадь окон и дверей 17,38 м2
    потери для каркаса 150мм 79,6/(R=3,66)*50=1087 Вт
    потери для каркаса 200мм 79,6/(R=4,88)*50=850 Вт
    потери для бруса 200мм 79,6/(R=1,43)*50=2786 Вт
    потери для бруса 150мм 79,6/(R=1,07)*50= 3714 Вт

    потери для окон и дверей 17,38/(R=0,55)*50=1580 Вт.

    Итого:
    Каркасный 200мм = 1738+850+1580=4,167 - 100%
    Каркасный 150мм = 1738+1087+1580=4,404 -106%
    Брусовой 200мм = 1738+2786+1580=6,103 - 146%
    Брусовой 150мм = 1738+3714+1580=7,031 - 168%

    Добавляем вентиляцию.

    В стандарте НП "АВОК" "Здания жилые и общественные. Нормы воздухообмена" (2002 год) приводятся минимальные значения воздухообмена в квартирах:
    3 м3/ч на 1 м2 площади жилых комнат при заселенности менее 20 м2 общей площади на человека;
    при меньшей плотности заселения рекомендуется поддерживать кратность воздухообмена в квартирах дома на уровне 0,35 об/ч,
    но не менее 30 м3/ч на одного человека.

    Объем дома: 84,7*2,6=220 м3.
    рекомендуемый воздухообмен 0,35 час
    220*0,35=77,15 принимаем по второму условию 90 м3час (в семье 3 чел.)
    Вес м3 воздуха 1,22 кг.
    теплоемкость 1.
    Итого 90*1,22*1*50=5490 Вт на нагрев воздуха в час.

    Итого:
    Каркасный 200мм = 1738+850+1580=4,167+5490=9657 - 100%
    Каркасный 150мм = 1738+1087+1580=4,404+5490=9894 -102%
    Брусовой 200мм = 1738+2786+1580=6,103+5490=11593 - 120%
    Брусовой 150мм = 1738+3714+1580=7,031+5490=12521 - 129%

    Теперь тот же дом увеличим по площади в 2 раза увеличив одну стену с 7,85 до 15,7 . так же увеличив площадь окон в 1,5 раза.


    потери через пол и потолок 339,12/(R=4,88)*50=3476 Вт (для любого дома)

    потери для окон и дверей 25,72/(R=0,55)*50=2338 Вт.

    потери для каркаса 150мм 112,08/(R=3,66)*50=1531 Вт
    потери для каркаса 200мм 112,08/(R=4,88)*50=1148 Вт
    потери для бруса 200мм 112,08/(R=1,43)*50=3922 Вт
    потери для бруса 150мм 112,08/(R=1,07)*50= 5230 Вт

    Итого:
    Каркасный 200мм = 3476+1148+2338=6962 - 100%
    Каркасный 150мм = 1738+1087+1580=7345 -105%
    Брусовой 200мм = 1738+2786+1580=9736 - 139%
    Брусовой 150мм = 1738+3714+1580=11044 - 158%

    Объем дома: 169,56*2,6=440 м3.
    рекомендуемый воздухообмен 0,35 час
    440*0,35=154 принимаем по первому условию.
    Вес м3 воздуха 1,22 кг.
    теплоемкость 1.
    Итого 154*1,22*1*50=9394 Вт на нагрев воздуха в час.

    ИТОго вместе с вентиляцией
    Каркасный 200мм = 1738+850+1580=4,167+9394=16356 - 100%
    Каркасный 150мм = 1738+1087+1580=4,404+9394=16739 -102%
    Брусовой 200мм = 1738+2786+1580=6,103+9394=20438 - 116%
    Брусовой 150мм = 1738+3714+1580=7,031+9394=19130 - 124%

    В идеальном варианте где достаточно много опущено, экономия около 18 %
    это больше чем я писал, но это достаточно оптимистичный вариант,
    в реальности всегда существуют доп потери, через щели, двери, кухню во время готовки, и.т.д.
    это еще 1-4% потерь на мелочи.
     
  7. sepavi
    Регистрация:
    09.01.09
    Сообщения:
    1.570
    Благодарности:
    887

    sepavi

    конструктор прораб

    sepavi

    конструктор прораб

    Регистрация:
    09.01.09
    Сообщения:
    1.570
    Благодарности:
    887
    Адрес:
    Рязань
    А теперь экономика
    Для москвы:
    Длительность отопительного сезона (т.е. периода года со среднесуточной температурой воздуха Ј 8°С) – 214 сут.
    Средняя температура воздуха в отопительный период – минус 3.1°С.
    Температура воздуха наиболее холодной пятидневки °С, обеспеченностью 0,98 – минус 30°С.
    принимаем dt=23

    Для изначального дома


    Каркасный 200мм = 1738+850+1580=4,167+5490=9657/50*23=4442 Вт час
    Каркасный 150мм = 1738+1087+1580=4,404+5490=9894/50*23=4551 Вт час
    Брусовой 200мм = 1738+2786+1580=6,103+5490=11593/50*23=5314 Вт час
    Брусовой 150мм = 1738+3714+1580=7,031+5490=12521/50*23=5759 Вт час

    Количество часов для отопления 214*24=5112 часов

    Количество энергии необходимой для отопления за сезон :

    Каркасный 200мм 4442*5112=22708 Квт час
    Каркасный 150мм 4551*5112=23265 Квт час
    Брусовой 200мм 5314*5112=27167 Квт час
    Брусовой 150мм 5759*5112=29443 Квт час

    Теплотворная способность метана 35,9 Мдж/м3 Кпд котла 80%
    35,99*0,8=28,72 Мдж/м3
    1 ватт час = 3,6 КДж

    Итого для отопления необходимо М3 газа:

    Каркасный 200мм 4442*5112=22708 Квт час * 3600 /28,7 Мдж =2848
    Каркасный 150мм 4551*5112=23265 Квт час * 3600 /28,7 Мдж =2918
    Брусовой 200мм 5314*5112=27167 Квт час * 3600 /28,7 Мдж =3407
    Брусовой 150мм 5759*5112=29443 Квт час * 3600 /28,7 Мдж =3693


    При цене 2,2 руб

    Каркасный 200мм 4442*5112=22708 Квт час * 3600 /28,7 Мдж =2878*2,2=6266р (в мес 875)
    Каркасный 150мм 4551*5112=23265 Квт час * 3600 /28,7 Мдж =2918*2,2=6420р (в мес 900)
    Брусовой 200мм 5314*5112=27167 Квт час * 3600 /28,7 Мдж =3407*2,2=7496р (в мес 1050)
    Брусовой 150мм 5759*5112=29443 Квт час * 3600 /28,7 Мдж =3693*2,2=8125р (в мес 1139)

    за сезон.

    В европе газ стоит 280баксов 1000м3 280*31/1000= 8,68 руб.

    Каркасный 200мм 4442*5112=22708 Квт час * 3600 /28,7 Мдж =2848*8,6=24496р (в мес 3434р)
    Каркасный 150мм 4551*5112=23265 Квт час * 3600 /28,7 Мдж =2918*8,6=25098р (в мес 3518р)
    Брусовой 200мм 5314*5112=27167 Квт час * 3600 /28,7 Мдж =3407*8,6=29306р (в мес 4108р)
    Брусовой 150мм 5759*5112=29443 Квт час * 3600 /28,7 Мдж =3693*8,6=31761р (в мес 4452р)
    за сезон

    Как видим при нынешних ценах на газ, как то не особо экономия по деньгам, причем чем больше площадь тем меньшая разница между брусом и каркасом.
    к примеру на 250 метрах получается около 9%


    P.S. для верящих что газ будет как в Европе. Население России это не только Москва, на селе средняя ЗП это 5-10 т.р. дома площадью от 50 до 100 кв.м. без хорошего утепления. Платить эти люди по 5-10 т.р. за отопление физически не смогут. Деревни или вымрут или будут воровать, третьего не дано пока.
     
  8. tver_vic
    Регистрация:
    26.03.08
    Сообщения:
    531
    Благодарности:
    308

    tver_vic

    Стою отдельно

    tver_vic

    Стою отдельно

    Регистрация:
    26.03.08
    Сообщения:
    531
    Благодарности:
    308
    Адрес:
    Изподчеховские мы
    Замечательный проект дачного дома.
    Только такой дом для жизни я не пожелаю и врагу.
    Во-первых, три двери и все без тамбуров. Нормальная дверь - это двойная дверь утепленная пенопластом с R не ниже 1. В тамбуре поддерживаемая температура с улицей имеет dt совсем не расчетные 50, а не более 30 при температурах до -15. Поэтому теплопотери уменьшаются до вполне нормальных 54 Вт.
    Теперь про фактическую ошибку. В расчете по газу взят чистый метан, теплотворная способность которого более чем в два раза выше у бытового газа. Правильно считать - 15.9. Тогда разница по отоплению домов увеличивается более чем в 2 раза. И тогда по отоплению имеем разницу не в 9%, а в 20%.
    При отоплении электричеством, мазутом имеем уже кругленькую сумму.
    Вторая фактическая ошибка - в доме с газом неправильно посчитана вентиляция. Нужно учитывать что котлу для сгорания потребуется большой объем воздуха, который нужно будет прогнать через топочную.
     
  9. sepavi
    Регистрация:
    09.01.09
    Сообщения:
    1.570
    Благодарности:
    887

    sepavi

    конструктор прораб

    sepavi

    конструктор прораб

    Регистрация:
    09.01.09
    Сообщения:
    1.570
    Благодарности:
    887
    Адрес:
    Рязань
    Слушайте кончайте * дали всего 2 проекта, один вообще в виде схематичной планировки, выбрал какой попонятнее. какого вы тогда нифига не дали правильного проекта, потому и просил чтобы потом подобных предъяв не было.

    Посчитайте поспорим, а пока.

    (да а ванной может и 30 быть, а в детской 25)

    Примерная теплотворность бытового газа 3500 ккал/м3, природного газа — 8000 ккал/м это 33,28 Мдж/м3
    Везде при поиске в интернете пишут В деревни села и. т. д пришел "Природный газ" а не бытовой. Ошибки нет.

    батько я пишу про бюджетные дома, топиться круглый год электричеством и мазутом, это для богатых.

    посчитано все правильно большинство вешают универсальный котел АОГВ с закрытой камерой и коаксиальным дымоходом. КПД рассчитывается исходя из этого варианта.
     
  10. Хазад
    Регистрация:
    28.08.08
    Сообщения:
    1.821
    Благодарности:
    611

    Хазад

    Живу здесь

    Хазад

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.08
    Сообщения:
    1.821
    Благодарности:
    611
    Адрес:
    Рига - Москва
    Ну вот... Только хотел похвалить за прекрасный расчет, а тут такое...(девочки не сорьтесь), в любом случае инфа отличная для примерной оценки теплопотерь и эконимического расчета... От меня лично-
     
  11. sepavi
    Регистрация:
    09.01.09
    Сообщения:
    1.570
    Благодарности:
    887

    sepavi

    конструктор прораб

    sepavi

    конструктор прораб

    Регистрация:
    09.01.09
    Сообщения:
    1.570
    Благодарности:
    887
    Адрес:
    Рязань
    да он достал уже, ни одной цифры одни слова и наезды.
     
  12. Yury
    Регистрация:
    26.02.07
    Сообщения:
    2.124
    Благодарности:
    1.408

    Yury

    Инженер-строитель

    Yury

    Инженер-строитель

    Регистрация:
    26.02.07
    Сообщения:
    2.124
    Благодарности:
    1.408
    Адрес:
    Москва
    Я достаточно регулярно считаю теплопотери домов (для подбора котлов и радиаторов). Но для деревянного дома (бревенчатого, брусового) считать отказываюсь. В таких случаях расчеты дают результаты, далекие от реальных. В деревянных домах основные теплопотери - конвекционные, через щели в стенах, которые учесть невозможно. А если кто-то говорит, что используемое им дерево не поведет и швы будут супер-качественными, то извнините, не верю. Не встречал такого.
     
  13. DENdi
    Регистрация:
    22.04.09
    Сообщения:
    2.773
    Благодарности:
    1.584

    DENdi

    Живу здесь

    DENdi

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.04.09
    Сообщения:
    2.773
    Благодарности:
    1.584
    Адрес:
    Нижегородчина
    За расчет спасибо. Респект.
    Скажите пожалуйста, а в целом расчет верен, пусть чисто теоретически?
    И еще вопрос - утепление деревянного дома в состоянии отсечь эти конвективные потоки?
     
  14. sepavi
    Регистрация:
    09.01.09
    Сообщения:
    1.570
    Благодарности:
    887

    sepavi

    конструктор прораб

    sepavi

    конструктор прораб

    Регистрация:
    09.01.09
    Сообщения:
    1.570
    Благодарности:
    887
    Адрес:
    Рязань
    Вы несовсем правы, просто обычный бревенчатый или брусовой дом надо обязательно дополнительно конапатить, через год два эксплуатации. Обычный брусовой дом это вообще песня редкая.
    В профилированном сыром брусе, соединение делается на конус с натягом, и при высыхании бруса щель не образуется, брус просто садится чуть глубже, В клееном соединение ровное без натяга.
     
  15. Big Muzzy
    Регистрация:
    24.10.08
    Сообщения:
    371
    Благодарности:
    249

    Big Muzzy

    Без пяти наук кандидат

    Big Muzzy

    Без пяти наук кандидат

    Регистрация:
    24.10.08
    Сообщения:
    371
    Благодарности:
    249
    Адрес:
    Москва
    Моё виденье теплообмена.
    В брусовом доме холодный ветер гуляет снаружи по брусу эффективно его охлаждая. В каркаснике между основной стеной и отделкой (блок-хауз, имит. бруса, сайдинг) зазор в несолько сантиметров, в котором воздух нагреваясь движется медленно вверх, образуя пограничные ламинарные зоны с ухудшенным теплообменном.
    Данные положения подтверждаются многими примерами обшивки брусовых домов.
     
Статус темы: