1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Неисправность котла беретта сити 24/beretta city 24 csi

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем larinson, 01.03.18.

Метки:
  1. larinson
    Регистрация:
    01.09.15
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    larinson

    Участник

    larinson

    Участник

    Регистрация:
    01.09.15
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    нет, не стоит

    сейчас выложу виде без крышки в режиме СО. звук явно идет из теплообменника СО, а треск после выключения из теплообменника ГВС. также видно как дергается шланг, идущий на РБ
     
  2. larinson
    Регистрация:
    01.09.15
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    larinson

    Участник

    larinson

    Участник

    Регистрация:
    01.09.15
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
  3. he-sjan
    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    394

    he-sjan

    Живу здесь

    he-sjan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    394
    Адрес:
    Грузия, Тбилиси
    Это плохо. На этом котле внутренних фильров нет. И помпа занесла какой-то мусор в главный теплообменник. Вот он и закипает!
     
  4. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.503
    Благодарности:
    21.128

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.503
    Благодарности:
    21.128
    Адрес:
    Россия, Москва
    Никита, да накипь это скорее всего от многолетних ежедневных подпиток.
     
  5. Electronik22
    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.081
    Благодарности:
    328

    Electronik22

    Живу здесь

    Electronik22

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.081
    Благодарности:
    328
    Адрес:
    Новозыбков
     
  6. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.503
    Благодарности:
    21.128

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.503
    Благодарности:
    21.128
    Адрес:
    Россия, Москва
    Учитывая пришедших "диагностов", то может и хорошо, что ему они же ТО не проводили, хоть 5 лет, но проработал котёл.
     
  7. larinson
    Регистрация:
    01.09.15
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    larinson

    Участник

    larinson

    Участник

    Регистрация:
    01.09.15
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    вот тоже не сторонник мешать организму работать, учитывая некоторые характеристики специалистов из "горгаза"
     
  8. larinson
    Регистрация:
    01.09.15
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    larinson

    Участник

    larinson

    Участник

    Регистрация:
    01.09.15
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Уважаемые форумчане, так с чего все-таки начать решать проблему? с теплообменника ГВС? Прмывки т/о СО?
     
  9. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.503
    Благодарности:
    21.128

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.503
    Благодарности:
    21.128
    Адрес:
    Россия, Москва
    Судя по дёрганью стрелки осциллографа манометра и шланга подключения РБ - с химической промывки первичного теплообменника https://www.forumhouse.ru/threads/92152/ и проверки (и скорее всего - замены) расширительного бака https://www.forumhouse.ru/posts/1247549/
     
  10. larinson
    Регистрация:
    01.09.15
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    larinson

    Участник

    larinson

    Участник

    Регистрация:
    01.09.15
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    это решит проблему треска во вторичном и постоянной подпитки?
     
  11. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.503
    Благодарности:
    21.128

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.503
    Благодарности:
    21.128
    Адрес:
    Россия, Москва
    Ну вторичный тоже промойте. У меня наушники поломались, поэтому только изображение и текст воспринимаю:)
    Это даст более полную картину - стоит ли ввязываться в дальнейший ремонт или всё-таки купить новый котёл. Эти процедуры не особо затратные (при условии целостности мембраны РБ.)
     
  12. larinson
    Регистрация:
    01.09.15
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    larinson

    Участник

    larinson

    Участник

    Регистрация:
    01.09.15
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Спасибо!
    Жаль, без этих звуков картина неполная
     
  13. larinson
    Регистрация:
    01.09.15
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    larinson

    Участник

    larinson

    Участник

    Регистрация:
    01.09.15
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Что порекомендуете? Интересно Ваше мнение
     
  14. he-sjan
    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    394

    he-sjan

    Живу здесь

    he-sjan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    394
    Адрес:
    Грузия, Тбилиси
    Хорошо, если накипь. Промывается. У меня, с точно таким котлом, с точно такой картиной работы, залетела стружка от трубы металопластика. Фильтр не стоял. Два дня мудохались, кончилось заменой первичника.
     
  15. he-sjan
    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    394

    he-sjan

    Живу здесь

    he-sjan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    394
    Адрес:
    Грузия, Тбилиси
    Сделать промывку главного теплообменника, да и вторичного по обеим контурам. Подкачать (если испорчен, заменить РБ). Ещё много сопровождающих мелочей...