1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Балансир для аккумуляторов - 2

Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем si856495009, 14.01.18.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.798
    Благодарности:
    6.719

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.798
    Благодарности:
    6.719
    Адрес:
    Калининград
    86?
     
  2. kuznechov119m
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.509
    Благодарности:
    964

    kuznechov119m

    Живу здесь

    kuznechov119m

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.509
    Благодарности:
    964
    Точно ошибся, по мануалу так по факту на ячейках побольше чуть-чуть было .
     
  3. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.264
    Благодарности:
    2.310

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.264
    Благодарности:
    2.310
    Адрес:
    Москва
    Визуально можно контролировать, если аккумуляторы в легко доступном месте и состоят из 6 ячеек. А когда ячеек 56, да еще два аккумулятора в труднодоступном месте, это становится весьма напряжно.
    Плюс к тому, ячейки быстрее разбегаются, когда используются активно, а не стоят в буфере.
     
    Последнее редактирование: 17.05.20
  4. kuznechov119m
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.509
    Благодарности:
    964

    kuznechov119m

    Живу здесь

    kuznechov119m

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.509
    Благодарности:
    964
    Ну так я и написал про личное использование, ячеек по минимуму лёгкая доступность и нагрузка минимальная. Так всё равно везде информация что нельзя литий без балансировки использовать.
     
  5. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.740
    Благодарности:
    7.018

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.740
    Благодарности:
    7.018
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    нельзя... сегодня смотрите, а завтра отвлеклись и приплыли... я так типа "под постоянным контролем" заряжаю одиночные ячейки напрямую от солнцепанели из 8ми ячеек. И уже раза 3 ячейки загонял в 4,5V :aga:
    Человек не робот и монотонные процедуры рано или поздно задалбывают и контроль ослабевает.

    Если относиться к ячейкам типа "рано или поздно они всё равно сдохнут" как это делаю я то почему бы и нет... А если носиться с ними як с писаной торбой "ещё мои внуки ими будут пользоваться" то только автоматика на контроль.
     
    Последнее редактирование: 17.05.20
  6. kuznechov119m
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.509
    Благодарности:
    964

    kuznechov119m

    Живу здесь

    kuznechov119m

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.509
    Благодарности:
    964
    У меня нет отдельного заряда от солнечных панелей, если и заряжаю то всё ISDT контролирует. Перезаряда точно не будет, единственное те что в буфере стоят приходится изредко вольтметром тыкать. Всё лень на них отдельные вольтметры повесить .
     
  7. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.740
    Благодарности:
    7.018

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.740
    Благодарности:
    7.018
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Таки уж определитесь заряд без автоматического контроля ячеек или ISDT всё контролирует...
    Когда пишут даташит на литий явно не предполагают что к каждой сборке прилагается по хоббийному заряднику.
     
  8. kuznechov119m
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.509
    Благодарности:
    964

    kuznechov119m

    Живу здесь

    kuznechov119m

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.509
    Благодарности:
    964
    Конечно через ISDT с подключением каждой ячейки, просто писали про данный вид балансировки что это бестолковое в применении к литию и нужно обязательно минимум встроенную в батарею BMS .
     
  9. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.740
    Благодарности:
    7.018

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.740
    Благодарности:
    7.018
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не путайте тёплое с мягким. есть разные режимы использования.

    Вы свой лифер используете как типичный хоббийщик - полетали\поездили (там никакого поячеечного контроля в моделях нет), поставили на зарядку к хоббийному заряднику подключив балансирный хвост и после заряда положили на полочку...

    Это форум резервно-автономного где подразумевается, что вся система функционирует абсолютно независимо от человека. Я уезжая на 2 недели оставляю всё работать "как есть" абсолютно не запариваясь, что жена и доча не смогут правильно зарядить лифер. Летом уезжаем все вместе на месяц опять же ничего не отключая потому как оно работает само.
    Но я то "балуюсь", а тут у многих форумчан системы куда серьёзнее работают годами.

    Ваш же лифер в Ваше отсутствие может разве что на полочке лежать.

    зы. на работе ИБП собранные на МАП + Лиотех (с балансирами от Микроарта) работают без какого либо вмешательства в августе будет уже как 4 года... за всё это время я только раз 10 подключался удалённо к компам стоящим на их мониторинге чтоб глянуть логи. А там 3 сборки 16S.
     
    Последнее редактирование: 17.05.20
  10. kuznechov119m
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.509
    Благодарности:
    964

    kuznechov119m

    Живу здесь

    kuznechov119m

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.509
    Благодарности:
    964
    У меня две батареи лифёры на дешёвых ибп Энергия 500, на одной батарея со встроенными балансирами (недавно приобретена), на другой просто ячейки без навесного. Пока раз в неделю и на той что с балансирами вольтаж проверяю, подключение круглосуточное. Отключения электричества продолжительно не было, пока выводы о новой батареи не могу сделать. Та которой год и без балансиров сильного разбега ни разу не наблюдал до 3.2 вольта на ячейку малым током разряжалась, вот всё и не решусь ставить защиту или продолжать самому следить .
     
  11. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.740
    Благодарности:
    7.018

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.740
    Благодарности:
    7.018
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    нуууу ооочень сложное решение... опаcаетесь шо дешманский балансир\бмс оставит Вас безработным? :aga:
    а как же извечная мечта человечества "вкааалывают рооооботы, а не человек" ?
     
  12. id394442633
    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.853
    Благодарности:
    2.751

    id394442633

    Lisichkin73

    id394442633

    Lisichkin73

    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.853
    Благодарности:
    2.751
    Адрес:
    Великий Новгород
    Я тут написал 7 статей про свинцовые АКБ, почему они дохнут при заряде (в том числе при параллельном соединении 12В АКБ) и про балансиры
    Первая вот
    https://zen.yandex.ru/media/id/5ea7d96f49c15f1ece86c6d8/vashi-akkumuliatory-slujat-nedolgo-togda-my-idem-k-vam-chast-1-5ea7dc55d1cbcf0a0cd09edf
    и так далее.
    Если кто все прочитает, то готов здесь обсудить (если вопросы будут).
    Площадка конечно выбрана не очень удачно, но меня подкупил внешний вид (размер шрифта и картинок).
    Прошу по очкам сильно не бить :|:
    Этими статьями я попытался вразумить народ балансиры ставить. Излагать старался максимально просто.
     
  13. sensey371
    Регистрация:
    07.11.13
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    3.403

    sensey371

    Живу здесь

    sensey371

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.13
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    3.403
    Адрес:
    деревня под Киржачом
    Так как же спасти отдельную банку, в 12-ти вольтовом аккумуляторе, при помощи балансира? :)]
     
  14. sensey371
    Регистрация:
    07.11.13
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    3.403

    sensey371

    Живу здесь

    sensey371

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.13
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    3.403
    Адрес:
    деревня под Киржачом
    @id394442633, в одной из статей, Вы обобщили желаемую работу дешёвых, срелних и "профи" ИБП, по этому на вас и накинулся оппонент-правдоруб.
     
  15. id394442633
    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.853
    Благодарности:
    2.751

    id394442633

    Lisichkin73

    id394442633

    Lisichkin73

    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.853
    Благодарности:
    2.751
    Адрес:
    Великий Новгород
    ну да, утрировал немного, каюсь :|:
     
Статус темы:
Закрыта.