Электрокотел Navien

Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем криворотов, 06.03.18.

  1. truethuggy
    Регистрация:
    01.12.24
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    6

    truethuggy

    Участник

    truethuggy

    Участник

    Регистрация:
    01.12.24
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    6
    Добрый день. Ситуация следующая.
    Котёл Navien EQB12HW, 4 дня назад подключили бойлер косвенного нагрева. 3 дня котёл работал без сбоев, после чего начала появляться ошибка 15, все рекомендации по рук. пользователя выполнил, не помогло. переключил дип переключатель обратно, на использование котла только для тёплого пола, не помогло. Переключил HL с 2 на 1, бойлер так и не подключал котёл проработал ещё 1 день.
    Бойлер умеет работать отдельно от розетки, так и подключил его и работает по сей день. Сейчас снова ошибка 15, уже на HL 1.
    На всякий случай заказал плату управления, придёт она 07 декабря, к этому моменту хотел бы исключить все другие варианты неисправности. Сейчас планирую померить сопротивление на тенах. Куда ещё смотреть, подскажите.
    Только что открутил заземление, котёл работать около 15 минут на HL - 1, приключил на HL -2, он сразу выключился. Поменял на HL -1 также ошибка 15.
    За ранее благодарен.
     
  2. Adviser_chin
    Регистрация:
    14.10.09
    Сообщения:
    8.406
    Благодарности:
    17.715

    Adviser_chin

    Живу здесь

    Adviser_chin

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.09
    Сообщения:
    8.406
    Благодарности:
    17.715
    Адрес:
    Москва, Серпухов
    Самое простое, утечка тока с тенов на корпус. Тэн перегорел.
     
  3. truethuggy
    Регистрация:
    01.12.24
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    6

    truethuggy

    Участник

    truethuggy

    Участник

    Регистрация:
    01.12.24
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    6
    После вскрытия, один тен показал сопротивление 1 по всем контактам, другой 49-50 (1 тен 6квт)
    Вопрос такой, могу ли я установить тен обратно, и отключить от него штекер, и пользоваться котлом на 1 тене, пока не приедет новый?
    Уже довольно холодно, нужно хоть как то обогреть дом.
     
  4. truethuggy
    Регистрация:
    01.12.24
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    6

    truethuggy

    Участник

    truethuggy

    Участник

    Регистрация:
    01.12.24
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    6
  5. Adviser_chin
    Регистрация:
    14.10.09
    Сообщения:
    8.406
    Благодарности:
    17.715

    Adviser_chin

    Живу здесь

    Adviser_chin

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.09
    Сообщения:
    8.406
    Благодарности:
    17.715
    Адрес:
    Москва, Серпухов
    Если ТЭН показывает 1 ом, это КЗ.
    Все пишут, что сдохла плата управления. Возможно скачки напряжения в сети. Или высокое напряжение, больше 245в.
    Зовите мастера, или в ремонт.
    Если в электрике немного разбираетесь, то...
    Можно тЭны напрямую пробросить и на выходную трубу поставить датчик от термореле или термопару от бойлера Аристон, пусть она управляет контакторами.
    Или вкрутить вместо штатного тэна, ТЭН от бойлера с термопарой, и напрямую прокинуть провода от автомата. Единственно, термопара больше 2 кВт не коммутирует.
    Вопрос по компановке, у вас вкручено 3 блока ТЭНов?
     
  6. truethuggy
    Регистрация:
    01.12.24
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    6

    truethuggy

    Участник

    truethuggy

    Участник

    Регистрация:
    01.12.24
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    6
    Прикладываю фото 1 из 2 тенов. Удалось взять новую плату и тен на тест.
    В электрике на столько не разбираюсь, не полезу. Специалиста не против вызвать, только где его взять? у нас совсем плохо с этим, возможно я не там искал.
    Хочу подкинуть рабочий тен и блок управления, перед этим сделаю замер напряжения.
     

    Вложения:

    • media_20241201_223123_313870655689981805.jpg
    • media_20241201_223123_5345279986663737917.jpg
  7. Adviser_chin
    Регистрация:
    14.10.09
    Сообщения:
    8.406
    Благодарности:
    17.715

    Adviser_chin

    Живу здесь

    Adviser_chin

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.09
    Сообщения:
    8.406
    Благодарности:
    17.715
    Адрес:
    Москва, Серпухов
    Принципы работы эл. котла с хваленой защитой понятны любому электрику или радиотехнику. Вот с платой сложнее. Т. к. там микропроцессор со своей логикой.
    Напряжение в сети не меряли? 250 бывает?
     
  8. truethuggy
    Регистрация:
    01.12.24
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    6

    truethuggy

    Участник

    truethuggy

    Участник

    Регистрация:
    01.12.24
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    6
    250 не бывает.
    Поставил исправный тен, перед этим померил его сопротивление, поставил рабочий блок управления. Ситуация аналогичная, на HL - 1 пытается завестись, на HL - 2 выбивает моментально, ошибка 15.
     
  9. truethuggy
    Регистрация:
    01.12.24
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    6

    truethuggy

    Участник

    truethuggy

    Участник

    Регистрация:
    01.12.24
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    6
    Все фазы сейчас 227
     
  10. truethuggy
    Регистрация:
    01.12.24
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    6

    truethuggy

    Участник

    truethuggy

    Участник

    Регистрация:
    01.12.24
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    6
    На данный момент котёл признаков жизни не подаёт. При включении всегда моргает красная лампочка на блоке управления, загорается дисплей, далее 11, далее 15. На этом всё. Выключил автомат котла, снял новый блок управления, поставил старый, после включения автомата когда дисплей ещё не успел загореться, на блоке начинает мигать красная лампочка, через некоторое время включается дисплей, на нём загорается 11, далее 15.
    В предыдущие дни после замены и включения автомата всегда отрабатывал контактор, включался насос котёл начинал греть и после этого выключался контактор и загоралась ошибка 15 сегодня контактор и насос не реагируют.
    Обзвонил 5 СЦ взятых с сайта, по телефону никто ничего сказать не может, специалиста обещают на 20 числа, смог поговорить с их представителем, я не говорил, что у меня есть новый блок управления, спец сказал приедет, осмотрит, проверит соединения и 90% приговорит блок управления на замену, но что это поможет гарантий не даст.
    В доме дубак, либо психану и поеду покупать новый котёл, либо приборы обогрева и далее везти его в сервис.
    Котёл я это не выбирал, достался от застройщика.
    Вижу над блоком управления ещё одна плата, может ли проблема быть в ней, есть возможность взять с другого котла на проверку.
     

    Вложения:

    • 7ff134ed964e48ba57f1b5ab5845b31d.jpg
  11. Adviser_chin
    Регистрация:
    14.10.09
    Сообщения:
    8.406
    Благодарности:
    17.715

    Adviser_chin

    Живу здесь

    Adviser_chin

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.09
    Сообщения:
    8.406
    Благодарности:
    17.715
    Адрес:
    Москва, Серпухов
    Конечно, если есть возможность пробуйте. Площадь дома 150-200 кв. м? Если в системе вода, то есть шанс "разморозить "батареи.
    Проводка от застройщика не позволит поставить в каждую комнату мощный конвектор. Скорее всего силовой кабель только до котла. По комнатам хорошо, если 1,5 квадрата. Перед покупкой обогревателей раскрутите розетки и (отключив сеть) померяйте штангельциркулем толщину жилы. Если многожильный то посчитайте количество жил. И надо знать какой автомат (сколько ампер) на сколько розеток. А то вышибать будет, или пожар.
     
    Последнее редактирование: 02.12.24
  12. truethuggy
    Регистрация:
    01.12.24
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    6

    truethuggy

    Участник

    truethuggy

    Участник

    Регистрация:
    01.12.24
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    6
    Проблема решена. Котёл работает, возможно кому то пригодится эта информация.
    На гофре, что идёт к тенам присутствуют две катушки (как я понимаю что то типа ферритовых колец, если на прав объясните кто знает) отключил их, котёл завёлся, ошибок нет, работает уже около 2 часов. Даннный способ посоветовал знающий человек, за что дай Бог ему здоровья.
    Adviser_chin так же благодарен за советы и оперативную реакцию.

    На досуге попытаюсь разобраться по какой причине при подключенных "кольцах" котёл уходит в ошибку 15, если получится отпишусь здесь, возможно кто то уже знает причины, буду признателен за разъяснения.
     
  13. Adviser_chin
    Регистрация:
    14.10.09
    Сообщения:
    8.406
    Благодарности:
    17.715

    Adviser_chin

    Живу здесь

    Adviser_chin

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.09
    Сообщения:
    8.406
    Благодарности:
    17.715
    Адрес:
    Москва, Серпухов
    @truethuggy, Как резервный котел рекомендую прикупить ЭВПМ-12. В нем нет расширительного бака, и нет циркуляционного насоса, нет умных датчиков и нет контроллера. Это Т-34 среди котлов. Но в нем бывают некачественные ТЭНы, которые стоят 2 тр.
    Возможно это индукционные датчики, по ним мозги котла знают, что ТЭН потребляет ток. Как раз в теме котла ЭВПМ про них "вчера" говорили.)
     
  14. truethuggy
    Регистрация:
    01.12.24
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    6

    truethuggy

    Участник

    truethuggy

    Участник

    Регистрация:
    01.12.24
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    6
    К котлу обязательно присмотрюсь.
    Тему посмотрел, на инд. датчики очень похожи) человек который посоветовал их отключить, сказал что из за них 90% проблем с ошибкой 15, а также где они были отключены котлы работают исправно.
     
  15. truethuggy
    Регистрация:
    01.12.24
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    6

    truethuggy

    Участник

    truethuggy

    Участник

    Регистрация:
    01.12.24
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    6
    Думал выдохнуть, а нет. Спустя 2 дня работы происходит следующее. Сегодня в обед выбило основной автомат дома, в тот момент пользовался эл. инструментом, не обратил внимание, включил автомат подождал, все нормально, через 6 часов проблема повторилась, нагрузки на сеть не было, работал только котёл. Только уже выбило автомат котла и осн. автомат дома.
    Сейчас при включении котла, в нем происходят сильные шумы как будто по нему гоняется вода, после чего он выбивает 2 автомата без каких либо ошибок. Нашёл специалиста на завтра вызову, на ночь опять без обогрева, возможно есть какие то предположения? Спасибо.