1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Электрокотел Эван NEXT

Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем asdwww, 06.03.18.

  1. АСЦ_ЭВАН
    Регистрация:
    29.03.18
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    69

    АСЦ_ЭВАН

    Живу здесь

    АСЦ_ЭВАН

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.18
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    69
    Адрес:
    Санкт-Петербург, Южное шоссе 37
    Скидываете любую клемму по цепи управления и безопасности и в разрыв подключаете комнатный термостат. Предохранитель>аварийный термостат>рабочий термостат. Отследите по цвету проводов. Для сохранения гарантии используйте ответные клеммы, что бы не резать штатные провода. Если не разобраться самостоятельно лучше пригласить специалиста.
     
  2. АСЦ_ЭВАН
    Регистрация:
    29.03.18
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    69

    АСЦ_ЭВАН

    Живу здесь

    АСЦ_ЭВАН

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.18
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    69
    Адрес:
    Санкт-Петербург, Южное шоссе 37
    Данный котёл штатного разъема на комнатный термостат не имеет!
     
  3. solex
    Регистрация:
    18.10.13
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    1

    solex

    Живу здесь

    solex

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.10.13
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Спасибо. Попробую через неделю. А в какой промежуток делаем врезку комнатного термостата? А то Котел очень часто работает. И объём теплоносителям всего 10 литров на два небольших радиатора.
     
    Последнее редактирование: 31.03.18
  4. александрветров
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    451
    Благодарности:
    169

    александрветров

    Живу здесь

    александрветров

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    451
    Благодарности:
    169
    Адрес:
    Москва
    Ждёмс фото отчёта с благодарностью .
     
  5. АСЦ_ЭВАН
    Регистрация:
    29.03.18
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    69

    АСЦ_ЭВАН

    Живу здесь

    АСЦ_ЭВАН

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.18
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    69
    Адрес:
    Санкт-Петербург, Южное шоссе 37
    Читайте внимательно выше - ЛЮБУЮ КЛЕММУ ЦЕПИ УПРАВЛЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ И ДАЛЕЕ...
     
  6. александрветров
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    451
    Благодарности:
    169

    александрветров

    Живу здесь

    александрветров

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    451
    Благодарности:
    169
    Адрес:
    Москва
    А по конкретнее для не особо разбирающийся в электронике, но умеющих читать электросхемы, не покажете на схеме какие разъёмы можно разорвать чтобы не спалить котёл, чтобы вставить термостат ?
     
  7. АСЦ_ЭВАН
    Регистрация:
    29.03.18
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    69

    АСЦ_ЭВАН

    Живу здесь

    АСЦ_ЭВАН

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.18
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    69
    Адрес:
    Санкт-Петербург, Южное шоссе 37
    Снимаете любую из двух клемм с рабочего термостата и в разрыв подключаете комнатный термостат. Вам понадобится БЕСПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ термостат, провод шввп 2х0,75, и две обжимные клеммы, вроде 5 мм), мама и папа.
     
  8. solex
    Регистрация:
    18.10.13
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    1

    solex

    Живу здесь

    solex

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.10.13
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А под рабочим термостатом Вы понимаете термостат, который стоит в блоке управления? Которым мы регулируем температуру нагрева теплоносителя ?
     
  9. АСЦ_ЭВАН
    Регистрация:
    29.03.18
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    69

    АСЦ_ЭВАН

    Живу здесь

    АСЦ_ЭВАН

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.18
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    69
    Адрес:
    Санкт-Петербург, Южное шоссе 37
    Да, тот которым мы задаем температуру теплоносителя в котле. Термостат саем.
     
  10. lie47
    Регистрация:
    16.10.18
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    4

    lie47

    Новичок

    lie47

    Новичок

    Регистрация:
    16.10.18
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    4
    Мне достался котел Эван NEXT 9, который вроде должен иметь колодку для подключения внешнего термостата, но на деле ревизия, видимо, отличалась от конечного варианта и не имела данной колодки (на рис. за номером 2, и под знаком вопроса на фото).
    Но в этом нет ничего страшного, как писали выше можно "врезаться" в линию термостата можно не теряя гарантию используя ответные обжимные клеммы соответствующего типа.
    Я использовал промежуточное реле с 2 перекидными контактами (Реле 55-02, U ~220В, 2П, Ток: 5А) и колодку для подключения PYF08A-E.
    Соответственно, первый контакт - в разрыв линии термостата (режим работы в этом случае также описан в инструкции). Второй - в разрыв фазы насоса, который ранее просто вручную приходилось включать в розетку. (насос установлен неправильно криворукими - колодка подключения должна быть всегда сверху насоса)
    В схеме котла предусмотрена возможность подключения насоса на внутреннюю колодку (на рис. за номером 1), однако в случае использования без реле, насос будет включен всегда, вне зависимости от режима работы котла, что, конечно, не очень правильно.
    Таким образом при подаче напряжения на реле, включается как котел, так и насос. Реле 5А, - в моем случае насос потребляет максимум 72Вт\ч на третьей скорости, так что его хватит с запасом, а контакт на разрыв к термостату просто управляемый.
    Управление подачей напряжения на реле был выбран выключатель Xiaomi, который в свою очередь подключен к системе умного дома. Выключатель должен быть с нейтралью (с разрывом фазы модель корректно работать отказалась). Его также спокойно подключаем к той же колодке, что и насос внутри котла.
    В доме стоят несколько датчиков температуры и с помощью сценариев в Mi Home котел автоматически управляется как этого требуют установки. (например в зависимости от времени суток\температуры на 1\2 этажах и пр.)
    Единственное, что требует ручного управления в этой схеме - это выставление режима работы ступеней, при необходимости. Меня пока не очень запаривает менять его в зависимости от сезона.
    Также радует возможность регулировки температуры теплоносителя в системе, т. е. внутренний термостат продолжает работать в штатном режиме.
    Цена вопроса в моем случае была:
    1. Реле + колодка - 336р
    2. Выключатель Xiaomi - 1300р

    Я купил двух-клавишный выключатель Xiaomi (он по неизвестным мне причинам был гораздо дешевле однокнопочной версии) и это в последствии навело меня на мысль о том, что с помощью него я могу слегка изменить схему и управлять всеми тремя ступенями нагрева тенов также, как это сейчас делают штатные клавиши управления на передней панели.

    Прелесть простой схемы управления данного котла стала как раз очень кстати :)
    Думаю без чрезмерных доработок можно подключать любые модули управления даже не теряя гарантии.
     

    Вложения:

    • photo_2018-12-02_14-05-39.jpg
    • photo_2018-12-02_14-06-16.jpg
    • photo_2018-12-02_14-06-04.jpg
    • photo_2018-12-02_14-06-30.jpg
    • photo_2018-12-02_14-06-23.jpg
  11. maratovich
    Регистрация:
    24.11.12
    Сообщения:
    674
    Благодарности:
    430

    maratovich

    Живу здесь

    maratovich

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.11.12
    Сообщения:
    674
    Благодарности:
    430
    Адрес:
    Петропавловск-Камчатский
    В чем принципиальное отличие Эван Некст 9 от ЭВПМ-9 ? с виду по картинкам одинаковые.
     
  12. lie47
    Регистрация:
    16.10.18
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    4

    lie47

    Новичок

    lie47

    Новичок

    Регистрация:
    16.10.18
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    4
    эпвм-9 не довелось видеть. Принципиальная схема вроде та же... ну а что там внутри, только вскрытие покажет...
    В нексте, например, колодку при первой же возможности заменю.
     
  13. АСЦ_ЭВАН
    Регистрация:
    29.03.18
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    69

    АСЦ_ЭВАН

    Живу здесь

    АСЦ_ЭВАН

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.18
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    69
    Адрес:
    Санкт-Петербург, Южное шоссе 37
    Если Вы имеете ввиду кртел ЭВПм производства теплотех, то он отличается разрешенным давлением (1,5 Bar) и блок тэном. Блок у них производства в городе Миас. Очень суровый по Челябински. :))
     
  14. АСЦ_ЭВАН
    Регистрация:
    29.03.18
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    69

    АСЦ_ЭВАН

    Живу здесь

    АСЦ_ЭВАН

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.18
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    69
    Адрес:
    Санкт-Петербург, Южное шоссе 37
    А вообще Эван практически «содрал» котел NEXT с теплотеха. Они очень долго тестировали теплотех, гоняли по разному... Усилили тело котла (теплообменник) он стал до 4 бар и воткнули в него нормальный блок тэн backer, немного облагородили корпус. Отсюда и получилось сие изделие.
     
  15. Метценгерштейн
    Регистрация:
    03.03.13
    Сообщения:
    586
    Благодарности:
    66

    Метценгерштейн

    Живу здесь

    Метценгерштейн

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.13
    Сообщения:
    586
    Благодарности:
    66
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @АСЦ_ЭВАН, скажите, а чем отличается принципиально Эван некст он более дорогих котлов эван? Эксперт, например. Встроенный насос, еще что? Блок электроники? Что он делает? Какие там есть функции на 40 тыс. руб? Вопрос - можно ли к котлу некст добавить самостоятельно электроники, чтобы получить те же вещи, что и эксперте? Про термостат уже выяснили, что можно. Что еще там? Управление фугасом? Мегасложно, конечно)
    Насчет термостата в нексте- это какой датчик? Электронный? Он встроен в контур? И он рвет реле? Или как происходит поддержание температуры?