    Не от того пляшем :).Печка - вот:
    Если на автомате написано 16А, то это не значит, что его рабочий постоянный ток составляет 16А :).
     
    Последнее редактирование: 16.03.18
  2. kam711
    Регистрация:
    26.04.09
    Сообщения:
    20.412
    Благодарности:
    43.042

    kam711

    Строю дом...

    kam711

    Строю дом...

    Регистрация:
    26.04.09
    Сообщения:
    20.412
    Благодарности:
    43.042
    Адрес:
    Москва
    мы специально отмеряли чтобы нормально на панель хватило.
     
  3. Денис Влад-ч
    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    11.012
    Благодарности:
    75.913

    Денис Влад-ч

    Живу здесь

    Денис Влад-ч

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    11.012
    Благодарности:
    75.913
    Адрес:
    Чехов
    Игорь, вопрос к тебе - кабель 2,5 мм2 будет греться, чтобы сработал автомат на 16А?
     
  4. Денис Влад-ч
    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    11.012
    Благодарности:
    75.913

    Денис Влад-ч

    Живу здесь

    Денис Влад-ч

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    11.012
    Благодарности:
    75.913
    Адрес:
    Чехов
    Андрей, у меня в квартире электроплита, у многих знакомых подключено через силовую розетку. Производитель тоже в инструкции об этом пишет. В чем криминал, никак не пойму?
     
  5. kam711
    Регистрация:
    26.04.09
    Сообщения:
    20.412
    Благодарности:
    43.042

    kam711

    Строю дом...

    kam711

    Строю дом...

    Регистрация:
    26.04.09
    Сообщения:
    20.412
    Благодарности:
    43.042
    Адрес:
    Москва
    скорее всего не слишком, на 25 А грелся прилично. Мои дятлы ЭЭ котел сначала 2.5 мм2, подключили, 4 мм2 под руой не было, потом еще по одному 2.5 мм2 добавляли.

    ну если ты помнишь - в советских квартирах были специальные розетки для ЭЭ плит, там и конструктив другой и обычно на кондовой керамической основе. Но говорю, что криминала нет - у самого в квартире кондовый цилиндр на полу валяется, просто напрямую проще и надежнее.
     
  6. Igor3
    Регистрация:
    29.05.12
    Сообщения:
    3.770
    Благодарности:
    13.611

    Igor3

    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!

    Igor3

    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!

    Регистрация:
    29.05.12
    Сообщения:
    3.770
    Благодарности:
    13.611
    Адрес:
    Москва
    Неправильная последовательность :). Нужно: Рабочий ток (*1.5 (2)->Автомат → кабель...
     
  7. Денис Влад-ч
    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    11.012
    Благодарности:
    75.913

    Денис Влад-ч

    Живу здесь

    Денис Влад-ч

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    11.012
    Благодарности:
    75.913
    Адрес:
    Чехов
    Ну, к сожалению, я сделал как у многих. Поздно мне пить Боржоми... Но я с тобой согласен.

    Игорь, я в электрике не силен. Ну поясни мне, что может быть не так при подключении духовки к автомату на 16А с помощью кабеля на 2,5 мм2? Только без обсуждения "левого" кабеля.
     
  8. kam711
    Регистрация:
    26.04.09
    Сообщения:
    20.412
    Благодарности:
    43.042

    kam711

    Строю дом...

    kam711

    Строю дом...

    Регистрация:
    26.04.09
    Сообщения:
    20.412
    Благодарности:
    43.042
    Адрес:
    Москва
    что ты зацепился - все будет нормально. Но розетку подбирай дорогую. А то сколько разбирал удлинителей - в основном просто пипец. Игорь хотел сказать, что при пиролизе токи близки к максимуму - а к примеру на тех же розетках 16 амперных попугаев.
     
  9. Allmas
    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    8.152
    Благодарности:
    24.273

    Allmas

    Живу здесь

    Allmas

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    8.152
    Благодарности:
    24.273
    Адрес:
    Москва
    Для 2,5мм2 16А - это нормальный ток, постоянно может быть. Ничего особо и греться не должно.
    У Дениса кондовый кабель ВВГ-НГ-ЛС Кольчугино, я такого монтаж не потянул бы - жесткий жесть.
    Но ГОСТ 100%.
    Если будет 16А постоянно, тепловушка в АВ может отработать. Ну заменишь на 20А, для кабеля такого без разницы.
    Не парься короче говоря.

    А розетки придуманы типа для оперативного отключения при ЧП. Ну там возгорание и пр.
    Что бы далекие от щитка и автоматов люди тупо дернули вилку - и всё.
     
  10. Stray
    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    19.924
    Благодарности:
    145.765

    Stray

    Почётный борец с помехами

    Stray

    Почётный борец с помехами

    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    19.924
    Благодарности:
    145.765
    Адрес:
    Махачкала
    А что значит?
     
  11. Allmas
    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    8.152
    Благодарности:
    24.273

    Allmas

    Живу здесь

    Allmas

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    8.152
    Благодарности:
    24.273
    Адрес:
    Москва
    Коля, хорошъ издеваться над любителями ;)
    Лучше скажи, почему у меня при КЗ выбивает не ближайщий АВ на 16А, и не общие 3-х фазные оба на 25А (в главном щите и распред) Шнайдеры Easy, а именно на улице ABB 25A?
    Может это быть изза характеристик?
    Они вроде C (16/25) у меня, а в ящик добрый электрик B25 поставил... вроде В25 быстрее отрабатывает, да?
     
  12. Денис Влад-ч
    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    11.012
    Благодарности:
    75.913

    Денис Влад-ч

    Живу здесь

    Денис Влад-ч

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    11.012
    Благодарности:
    75.913
    Адрес:
    Чехов
    Блин, у меня тут на неделе такая же ситуация в доме. Сгорела лампочка (я так думаю), слышал хлопок. В распредщитках осмотрел автоматы - все включены. Сработал поэтажный автомат в водном щитке. Ни я, ни отделочники не поняли, почему так произошло?
     
  13. kam711
    Регистрация:
    26.04.09
    Сообщения:
    20.412
    Благодарности:
    43.042

    kam711

    Строю дом...

    kam711

    Строю дом...

    Регистрация:
    26.04.09
    Сообщения:
    20.412
    Благодарности:
    43.042
    Адрес:
    Москва
    Денис, есть такое слово селективность
     
  14. Денис Влад-ч
    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    11.012
    Благодарности:
    75.913

    Денис Влад-ч

    Живу здесь

    Денис Влад-ч

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    11.012
    Благодарности:
    75.913
    Адрес:
    Чехов
    Полез читать. Означает ли это, что автомат в распредщитке неисправен?
     
  15. kam711
    Регистрация:
    26.04.09
    Сообщения:
    20.412
    Благодарности:
    43.042

    kam711

    Строю дом...

    kam711

    Строю дом...

    Регистрация:
    26.04.09
    Сообщения:
    20.412
    Благодарности:
    43.042
    Адрес:
    Москва
    Сейчас в машине не означает всё нормально
     
Статус темы: