1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6

"Народный контроллер" для теплового насоса - 2

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 13.03.18.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Elprog
    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.393
    Благодарности:
    3.502

    Elprog

    Живу здесь

    Elprog

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.393
    Благодарности:
    3.502
    Адрес:
    Москва
    В свое время в журнале "радио" описывался БП с малой проходной емкостью.
    Брались два ферритовых кольца, на одном первичная обмотка, на другом вторичная. Эти кольца объединялись объемным КЗ витком. Получался БП с очень хорошей развязкой от сети.
     
    Последнее редактирование: 15.02.19
  2. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028
    Адрес:
    МО
    Зачем? Когда и так все работает норм.
     
  3. Igoryok
    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.702
    Благодарности:
    1.141

    Igoryok

    Живу здесь

    Igoryok

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.702
    Благодарности:
    1.141
    Адрес:
    Иваново
    Применяем такое, реально помогает.
    Только для НК эта технология ну как запорожцу турбонаддув.
     
  4. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    что именно она покажет? где искать это покажет?
    Инвертор простаивает в системах где особо понижать ниже 30Гц неможно.
     
  5. fotyaa
    Регистрация:
    25.05.14
    Сообщения:
    558
    Благодарности:
    538

    fotyaa

    Живу здесь

    fotyaa

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.14
    Сообщения:
    558
    Благодарности:
    538
    Адрес:
    Коломна
    Андрей, я уже говорил, нужна картинка линий датчиков и их расположение. Может как раз проблема в подключении датчиков или их расположении. Можно подключить 1-2-3 датчика с землей на - и посмотреть количество ошибок, можно осциллограф подцепить на шину и попытаться увидеть помеху, а дальше будет понимание.
     
  6. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    покажет будет ли зависать
    там где ниже 30гц зимой понижать надо, компрессор переразмерян (имхо)
     
  7. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    Картинка тут, https://www.forumhouse.ru/posts/23430975/
    До первых 2 штуки датчиков 1метр, до предпоследних 3х 6метров и последний 1н 7метров.
    Все длинны указанны от Ds
     
  8. Igoryok
    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.702
    Благодарности:
    1.141

    Igoryok

    Живу здесь

    Igoryok

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.702
    Благодарности:
    1.141
    Адрес:
    Иваново
    @Pskovsat, каким проводом выполнено подключение датчиков? Витая пара или просто проводники в экране? Если в экране, то в какой точке/точках и куда он подключен?
     
  9. fotyaa
    Регистрация:
    25.05.14
    Сообщения:
    558
    Благодарности:
    538

    fotyaa

    Живу здесь

    fotyaa

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.14
    Сообщения:
    558
    Благодарности:
    538
    Адрес:
    Коломна
    ds_bus.jpg
    У меня вот так, таким проводом, сигнальный в экране. Покупал как кабель для камер видеонаблюдения.
     
  10. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    UTP5 экранированная витая пара.
    Экран подключен к земле, с противоположной стороны контроллера.
     
  11. fotyaa
    Регистрация:
    25.05.14
    Сообщения:
    558
    Благодарности:
    538

    fotyaa

    Живу здесь

    fotyaa

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.14
    Сообщения:
    558
    Благодарности:
    538
    Адрес:
    Коломна
    Что означает - с противоположной стороны? Должен быть как на моей картинке.
     
  12. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    Земля к экрану подключена со стороны последнего датчика.
     
  13. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.263
    Благодарности:
    2.310

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.263
    Благодарности:
    2.310
    Адрес:
    Москва
    Так землю со стороны контроллера надо подключать.
    Я бы ещё попробовал керамический конденсатор по питанию на конце шлейфа подключить.
    Вообще датчики могут глючить по причине шума от совершенно другого устройства. У меня например далласовские датчики начинают сбоить когда сетевой инвертор включается. Ну и А уж в самом инверторном тн тоже источников помех достаточно. Это и бп и реле и частотник.
     
    Последнее редактирование: 15.02.19
  14. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    тут вот и ошибка. все земли и экраны, как я уже писал не один раз, должны соединяться в ОДНОЙ точке, в нашем случае возле НК все экраны датчиков соединяются. Возле жа самого датчика они висят в воздухе. Конденсаторы возле датчика конечно хорошо, но их паять там ой как не удобно, да и лично мне не помогло.
     
  15. dimex2015
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372

    dimex2015

    Живу здесь

    dimex2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372
    Адрес:
    Минск
    @vad711, Скажи - w5100 еще поддерживается? или только w5500 ?
     
Статус темы:
Закрыта.