1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6

"Народный контроллер" для теплового насоса - 2

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 13.03.18.

Статус темы:
Закрыта.
  1. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028
    Адрес:
    МО
    @Альтермолог,
     

    Вложения:

    • control_boad_fix_1.jpg
    • control_boad_fix_2.jpg
  2. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.236

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.236
    Адрес:
    Москва
    @vad711, дороги от RX2 и NX2 тоже резать?
    control_boad_fix_1_1.jpg
    Эта версия я так понял устарела и перемычка не нужна, верно?
     
  3. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028
    Адрес:
    МО
    Да.

    По той ссылке, если использовать набортный RS485.
    Но он хреново работает - у меня ошибки сыпались на частотнике, только со счетчиком электричества работало норм.
    По этому от набортного отказался и использую внешнюю китайскую плату UART - RS485 с опторазвязкой.
    Она направление передачи определяет сама, поэтому дефайн PIN_MODBUS_RSE нужно заремарить.
     
  4. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    Вадим, в чем разница по схемотехнике с китайской платой?
    у меня rs485 работает нормально
     
  5. dimex2015
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372

    dimex2015

    Живу здесь

    dimex2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372
    Адрес:
    Минск
    @dobrinia, У меня тоже было много ошибок. Их стало существенно больше после подключения счетчика. А вот после перехода на китайскую плату - по счетчику и омрону
    upload_2019-2-22_11-0-0.png
    С датчиками температуры хочу перейти на DS2482
     
  6. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028
    Адрес:
    МО
    upload_2019-2-22_11-18-43.png

    Китайская плата имеет опто-развязку по питанию, разрядники, фильтры помех и, как показала практика, работает без ошибок там, где схема на плате сыпит ошибками.
    Это из-за применения в качестве развязки медленных оптронов PC817, про подтяжку к 5 вольтам вообще молчу.
     
  7. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.236

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.236
    Адрес:
    Москва
    У Вас по случаю не осталось?
    Можно в двух словах, для тех кто в танке, для чего она, а то заказываю, а не понимаю для чего, да и идти будет чёт долго, может нужно ускорить*
     
  8. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028
    Адрес:
    МО
    Штук 10 еще есть, по моему.

    Для опоры АЦП (аналого-цифрового преобразователя), который "читает" аналоговые датчики.
    На плате добрыни в качестве опоры для АЦП используется питание DUE - 3.3V.
    Это напряжения может плавать в моменты увеличения нагрузки, от температуры и т. п.
    От этого показания аналоговых датчиков будут отличаться от реальных.
    Чтобы уменьшить это влияние и ставят дополнительный источник точного напряжения для АЦП.

    Правда, если использовать не точные китайские датчики давления и шумный БП и не регулировать ЭРВ по перегреву с использованием датчика давления, то смысла, мне думается, в этой опоре нет.

    upload_2019-2-22_13-47-22.png
     
    Последнее редактирование: 22.02.19
  9. dimex2015
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372

    dimex2015

    Живу здесь

    dimex2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372
    Адрес:
    Минск
    А как такую плату получить? Она есть китае или нужно самому паять? Я вон еще плату с DS2482 не допаял.
     
  10. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028
    Адрес:
    МО
    Самому. Плата состоит из переходника SOIC8 - DIP8, ADR4530ARZ, конденсаторы 1uF, 0.1uF * 2.
    Схема в даташите на ADR4530.
     
  11. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    @vad711, в личке картинки невставить. Но к нашему разговору upload_2019-2-22_17-56-13.png

    Это прямой алгоритм...
    Код:
    Run command: RESUME
    22/02/2019 17:01:24   Resume . . .
    Start modWork:0[Hp3]
    17:01:30 Heat Pump ON . . .
    17:01:30 Relay RPUMPB: ON
    17:02:30 Relay RPUMPB: OFF
    Save settings OK, wrote: 870 bytes, crc: 342a
    Save profile #1 OK, wrote: 315 bytes, crc: 830f
    17:13:50 Relay RTRV: ON
    Save settings OK, wrote: 870 bytes, crc: 9085
    Save profile #1 OK, wrote: 315 bytes, crc: 90a2
    17:13:52 Relay RPUMPI: ON
    17:13:54 Relay RPUMPO: ON
    Set Vacon: 40.00%
    EEV go preStartPos: 48
    17:14:00 Pause 5s before start compressor
    Vacon ON
    Pause 60 second before go starting position EEV . . .
    EEV go StartPos: 49
    Start task UpdateEEV
    17:15:23 Relay RPUMPOS1: ON
    17:15:23 Relay RPUMPOS2: ON
    FC> 30.00
    FC> 30.13
    FC> 30.04
    FC> 30.00
    FC> 30.01
    FC> 30.00
    17:20:23 TCONOUTG: Error CRC (-86). t=30.31, prev=30.31
    FC> 30.01
    FC> 30.00
    FC> 30.01
    FC> 30.00
    FC> 30.02
    FC> 30.04
    17:27:34 Relay RPUMPB: ON
    FC> 30.02
    FC> 30.00
    17:28:34 Relay RPUMPB: OFF
    FC> 30.01
    FC> 30.00
    FC> 30.01
    FC> 30.00
    FC> 30.01
    FC> 30.00
    FC> 30.02
    FC> 30.05
    FC> 30.02
    FC> 30.00
    FC> 30.01
    FC> 30.00
    FC> 30.01
    FC> 30.00
    FC> 30.01
    FC> 30.00
    FC> 30.01
    FC> 30.00
    FC> 30.01
    FC> 30.00
    17:48:07 TCONOUT: Error CRC (-86). t=28.31, prev=28.31
    FC> 30.01
    FC> 30.00
    FC> 30.01
    $UNAUTHORIZED
    $UNAUTHORIZED
    FC> 30.00
    FC> 30.03
    FC> 30.02
    FC> 30.01
    FC> 30.00
    FC> 30.01
    17:53:35 Relay RPUMPB: ON
    FC> 30.02
    Run command: STOP
    22/02/2019 17:53:51  Stopping...
    17:53:51 compressorOFF > modWork:4[Hp11]
      Stop control EEV
    Vacon OFF
    Delay: stop IN pump.
    Stop task UpdateHP
    Stop task UpdateEEV
    17:54:01 Relay RPUMPI: OFF
    Delay: stop OUT pump.
    На значения не смотри, скопировалась картинка когда уже в попыхах нажал выключить.
     
  12. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028
    Адрес:
    МО
    @Pskovsat, а не часто масло возвращается?
     
  13. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    Раз в 30 мин. раз в 10 с учетом снижения частоты... Но до масла я еще не дошел.
    Вижу пока что ЭТРВ открывается, а компрессор если и повышает обороты ну от силлы на 2-3 ГЦ
     
  14. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028
    Адрес:
    МО
    Так он устанавливает стартовую частоту инвертора, которая должна быть номинальной.
     
  15. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    Номинальной... Должна быть. Возможно!
    А почему, она должна быть номинальной?
     
Статус темы: