1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6

"Народный контроллер" для теплового насоса - 2

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 13.03.18.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    Датчики токовые или напряжения стоят?
    Четыре резистора точно 0 ом?
    SS12 это шотки быстрый диод. Или все таки стабилитрон?
     
  2. Sheeny
    Регистрация:
    25.05.10
    Сообщения:
    740
    Благодарности:
    881

    Sheeny

    Живу здесь

    Sheeny

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.10
    Сообщения:
    740
    Благодарности:
    881
    Адрес:
    Ивантеевка
    По всей видимости - токовые. Иначе был бы делитель напряжения...
    Резисторы - просто перемычки - 0 Ом. Напряжение снимается с R64, R68 и подается на А8, А9. При R= 100 Ом и токе 20 мА, максимальное напряжение на входах будет 2V, при 5 мА = 0,5 V (пригодится для расчета коэффициентов аналоговых датчиков)
    По обозначению - диоды Шотки...
     
  3. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    Осталось разобраться с опорным напряжением на DUE.
    Я так понимаю на дуне нужно увеличить емкость конденсатора?
     
  4. Sheeny
    Регистрация:
    25.05.10
    Сообщения:
    740
    Благодарности:
    881

    Sheeny

    Живу здесь

    Sheeny

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.10
    Сообщения:
    740
    Благодарности:
    881
    Адрес:
    Ивантеевка
  5. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028
    Адрес:
    МО
    @Pskovsat, Раз пошла такая пьянка, с самосбором в виде отдельных плат, то лучше поставить источник опорного напряжения ADR4530ARZ, на 3V.

    Я вот тоже хоть и использую плату добрыни, в итоге подцеплено 6 внешних мини-плат:
    1. Плата с 10-ю твердотельными реле
    2. Плата для датчиков температуры на две отдельных линии с мостами DS2482
    3. UART - RS485 для экрана
    4. UART - RS485 с изоляцией для частотника и электро-счетчика, так как встроенный на плату добрыни мост MAX485 читает с ошибками частотник, а разбираться было лень.
    5. Микроплата на проводках в термоизоляции с оптопарой FOD852, в качестве реле постоянного тока, для включение компрессора
    6. Распаянная ADR4530ARZ на переходнике SOIC-8 - DIP.
     
  6. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    ADR4530ARZ ей по выходу операционник нужно ставить?
    4. UART - RS485 с изоляцией для частотника - изоляция имеется виду опто-пара?
     
  7. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028
    Адрес:
    МО
    Нет:
    upload_2018-5-31_17-46-53.png
    Это плата, купленная на али:
    upload_2018-5-31_17-48-20.png
     
  8. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    Так у неё нагрузка 10мА по выходу...
     
  9. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028
    Адрес:
    МО
    У кого? У ADR? Так она в качестве опоры, а не питания. На вывод AREF DUE подключается.
    Vin = 3.3V.
     
  10. Tawman
    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856
    Адрес:
    Москва
    Вот это класс!
    Чувствуется мастер!
     
  11. Филл17
    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.451
    Благодарности:
    561

    Филл17

    чатланин ))

    Филл17

    Заблокирован

    чатланин ))

    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.451
    Благодарности:
    561
    Адрес:
    Москва
    Так вообще чем дело кончилось с контроллом ? Он вообще есть или как ?
    Зы: Сори... листать две темы - нет времени...:hndshk: А контрол за вменяемые деньги нужен
    как воздух :hello:
     
  12. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    Под геотермальник или воздушник7
     
  13. Филл17
    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.451
    Благодарности:
    561

    Филл17

    чатланин ))

    Филл17

    Заблокирован

    чатланин ))

    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.451
    Благодарности:
    561
    Адрес:
    Москва
    @Pskovsat, дык думаю все пришли к единому решению - типо гибрид:hello: (воздух-вода ...воздух - зонды...) Вот в такую погоду лучше воздух пользовать:pioner:
     
  14. Ewgen333
    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    773
    Благодарности:
    443

    Ewgen333

    Живу здесь

    Ewgen333

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    773
    Благодарности:
    443
    Адрес:
    Курган
    все относительно, по подсчётам Павла с его платой там под 30тр выходит, самосбор от 10тр. Все от хотелок и возможностей зависит
     
  15. Филл17
    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.451
    Благодарности:
    561

    Филл17

    чатланин ))

    Филл17

    Заблокирован

    чатланин ))

    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.451
    Благодарности:
    561
    Адрес:
    Москва
    Да уж... Сант а где твой контролл (помниться года два назад грозился произвести...) Нее...?:(
     
Статус темы:
Закрыта.