  1. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    @Pav2000,
    Сделал профиль где все выключенно, стоит только галка на использовать насос рециркуляции.
    Не работает, в статусе пишет выключен...
    Что то не догоняю?
     
  2. Pav2000
    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    2.705

    Pav2000

    Живу здесь

    Pav2000

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    2.705
    Адрес:
    Москва
    Я ошибся. Настройка циркуляции в опциях, опции в профиль не входят, по этому как это работать не будет.
     
  3. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    @vad711,
    На странице ЭРВ контроллера, есть настройки: Корректировка перегрева.
    Как этим добром пользоваться, когда оно может пригодится?


    Вчера все таки, заставил работать аналоговый датчик до 12 бар.
    Поставил, пока настройки ПИДа как у Павла.
    Если включить на ручном режиме, подождать пока все устаканится. Потом переключить на

    Все работает даже очень, +- 0,3 градуса.

    При старте же, получатся загон кипения в минуса. Видимо труба с датчиком температуры испарителя нагревается от компрессора.
    Установки по стартовым позициям ЭТРВ и времени ожидания в этих позициях, пробовал. Но...
     
  4. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    Наковырял тут, не сочтите за наглость.
    Может можно это как то внедрить, чтобы после обновления, каждый раз не переписывать?
    Воздушник с пред-конденсатором. Без имени-1.jpg
     
  5. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028
    Адрес:
    МО
    Чтобы не переписывать каждый раз, нужно в config изменить:
    #define HP_SCHEME 4
    И картинку в директории Web обозвать как plan4.png
     
  6. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    По картинке, там еще Style. css index. html plan. html
    Я предложил Павлу, положить их как ОМРОН в отдельную директорию.
    Кому нужно перепишут файлы в корень.
     
  7. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028
    Адрес:
    МО
    @Pskovsat, ну это если менять расположение циферек.
    Если картинку подстроить под их расположение, то не нужно.
    А index, html чем помешал?
     
  8. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    В index. внизу глаза резбегаются. Из всего что там есть, в воздушнике 4 позиции.
    Туда бы, к fullCop добавить СОР, что видимо от частотника для гафика берется.
    Вместо насоса геоконтура, вентилятор внешнего блока.
    Дельту улица-выход испарителя(= выход глеколя в геоконтур с испарителя).
     
  9. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    В общем на заметку всем кто борется с ошибками ONEWIRE.
    Мой случай, 11 датчиков. От контроллера расходятся в двух направлениях.
    В одну сторону 5 штук и в другую 6.
    Питание шины 3,3 вольта. За час работы 500-600 ошибок.
    Что я только не делал и экранировал и отодвигал частотник, конденсаторы у последних датчиков по питанию, и линия экранированная витая пара...

    Пару дней назад пришла плата от Вадима.
    Поставил, сразу решил не писать боялся сглазить.
    В общем работает ТН пару ночей по часу, полтора.
    За час работы насыпается 8-10 ошибок, причем всегда две из них (еще не понял почему) при загрузке контроллера.
    Вадиму огромное спасибА :hndshk:
     
  10. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.538
    Благодарности:
    6.314

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.538
    Благодарности:
    6.314
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    2х проводная ?
     
  11. Чел174
    Регистрация:
    07.02.15
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    417

    Чел174

    Живу здесь

    Чел174

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.02.15
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    417
    Адрес:
    Челябинск
    Я вот уже и не помню, за что @vad711 критиковал наш контроллер предыдущей серии: за то, что всего один датчик на длинной линии давал несколько сбоев за сутки, или за то, что эти сбои было видно на индикации? ;)
     
  12. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    Не шина трех проводная. Одна 5 и вторая 10 метров.
     
  13. dimex2015
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372

    dimex2015

    Живу здесь

    dimex2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372
    Адрес:
    Минск
    А
    А как вы добыли эту плату? Она готовая или текстолит, а паяли сами?
     
  14. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028
    Адрес:
    МО
    Напомню - за то, что CRC не проверяется, и из-за этого на графиках и экране то 0.00, то 85, а используются ли в расчетах сбойные значения или нет, тут только гадать можно. Вы говорили, что нет, а вот с точки зрения программиста, думаю, что да. Ибо обычно сначала значение получается, обрабатывается, а затем используется, а нет так - для показа на экране и графиках одно значение, а для алгоритмов другое.
    Но тут только гадать, запрограммировать можно все, что угодно.
    Вот как в НК сделано - всем видно, код открыт, да и кому надо могут и поправить, если чего.

    Плюс еще датчик один дальний глючил постоянно, но это оказалось из-за блока питания, вот не знаю, вы БП вместе с контроллером поставляли или это производителя ТН БП.

    Вот например лог чтения датчика с ошибками в НК:
    22:09:01 TSUN: Error CRC (-86). t=17.00, prev=16.93
    22:09:15 GAP TSUN t=85.00, skip
    22:09:58 TSUN: Error CRC (-86). t=17.00, prev=17.00
    22:11:03 TSUN: Error CRC (-86). t=-0.06, prev=17.00
    22:11:27 TSUN: Error CRC (-86). t=-278.22, prev=17.00
    22:11:34 TSUN: Error CRC (-86). t=17.00, prev=17.00
    22:11:39 TSUN: Error CRC (-86). t=17.00, prev=17.00
    22:12:28 TSUN: Error CRC (-86). t=16.93, prev=16.93
    22:13:15 TSUN: Error CRC (-86). t=16.93, prev=16.93
    22:13:20 TSUN: Error CRC (-86). t=-0.06, prev=16.93
    22:13:22 TSUN: Error CRC (-86). t=16.93, prev=16.93
    22:13:27 TSUN: Error CRC (-86). t=16.93, prev=16.93
    22:13:32 TSUN: Error CRC (-86). t=16.93, prev=16.93
    22:13:34 TSUN: Error CRC (-86). t=-72.98, prev=16.93
    22:13:36 TSUN: Error CRC (-86). t=16.93, prev=16.93
    22:14:07 TSUN: Error CRC (-86). t=17.00, prev=16.93
    22:14:26 TSUN: Error CRC (-86). t=-72.92, prev=17.00
    22:14:45 TSUN: Error CRC (-86). t=17.00, prev=16.93
    22:14:56 TSUN: Error CRC (-86). t=17.00, prev=16.93
    22:15:18 TSUN: Error CRC (-86). t=16.93, prev=16.93
    22:15:32 TSUN: Error CRC (-86). t=-64.98, prev=16.93
    22:15:41 TSUN: Error CRC (-86). t=-0.06, prev=16.93
    22:15:46 TSUN: Error CRC (-86). t=-0.06, prev=16.93
    22:16:23 TSUN: Error CRC (-86). t=-65.04, prev=16.87

    Как видно во многих случаях значения температуры адекватные, не смотря на ошибку СRC.
    Но не достаточно отбрасывать одно показание, которое не близко с предыдущей температурой, нужно 2-3 значения. А может и больше, тут нужно на больший лог смотреть.
     
    Последнее редактирование: 07.09.18
  15. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028
    Адрес:
    МО
    Платы сейчас две версии, верхняя с возможностью установки I2C памяти, нижняя без нее, но с гребенкой 5V I2C, чтоб две платы было удобно подключать к НК.
    Я их печатал по 10 штук партии.
    Паять - лучше вы сами, я не спец, но могу, если надо.

    upload_2018-9-7_9-31-57.png
     
Статус темы: