    Нашел на своем роутере фишку, простая настройка в пару галок, чтобы можно было подключаться к ТН из интернета. Попробовал, подключился.
    Решил задать пароль для доступа в ТН, не дает установить галку.
    Какие протоколы и порты нужно открыть? Чтоб читалось все.
    Меню видно, а температуры, везде прочерки...
     
  2. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028
    Адрес:
    МО
    Если у провайдера подключена услуга выделенный IP адрес, то настраивается проброс определенного порта до ТН, например, 12345:
    В начале файла scripts. js нужно, чтобы была активна строчка: var urlcontrol = ';
    Тогда подключение к ТН извне выглядит так: http://66.77.88.99:12345, где 66.77.88.99 фиксированный IP, выданный провайдером.
    upload_2018-9-9_10-48-2.png
     
  3. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    @vad711,
    А при такой установке из внутренней сети как?
    Или можно
    вместе расскоментировать?
     
    Последнее редактирование: 09.09.18
  4. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028
    Адрес:
    МО
    Если на НК установлена SD карта и на нее записаны файлы веба и обращение к НК идет на прямую, то в scripts. js должна быть разремарена только одна строка, как указано в моем предыдущем сообщении, с присвоением пустого значения в urlcontrol.
    Вообще, если разремарить две строки, то будет использована последняя.

    Есть еще вариант доступа - если веб файлы расположены на компьютере (к DUE в этом случае можно вообще не подключать SD карту), то к НК можно обратиться просто кликнув на файл. В scripts. js в urlcontrol тогда указывается адрес и порт самого НК.
     
    Последнее редактирование: 09.09.18
  5. Ewgen333
    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    773
    Благодарности:
    443

    Ewgen333

    Живу здесь

    Ewgen333

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    773
    Благодарности:
    443
    Адрес:
    Курган
    сам по себе роутер, без белого адреса не даст доступа. по сути если есть возможность у провайдера дать белый ИП адресс, то цена вопроса обычно 40-100р в месяц, вполне не кусается.
     
  6. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    Там KeenDNS он типа как DDNS
    Прокатило с серым IP.
    Управлять не пробовал, хочу сначала пароль активировать в НК.
    А пароль не активируется.
     
    Последнее редактирование: 09.09.18
  7. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    Что то с НК не так.
    Ничего не менял не прошивал...
    Из сети исчез.
    в логе:
    Код:
    Init I2C journal . . .
    I2C journal is ready for use
    Scan I2C journal ..............
    START ----------------------
    Found journal I2C: total size 51200 bytes, head=0x6a44, tail=0x6a43
    Vesion firmware: 0.960 beta
    Chip ID EXID: 677251680
    Chip ID SAM3X8E: 51203120-35363c50-31303431-39313039
    Last reason for reset SAM3x: General
    Last Free RTOS task + error: 0x0000
    Supply Controller Status Register [SUPC_SR]: 0x00001080
    Supply monitor ON, voltage: 3.2V
    Control EEV driver no support
    1. Setting and checking I2C devices . . .
    I2C init on 400 kHz - OK
    I2C device found at address 0x18 - OneWire DS2482-100 bus: 1
    I2C device found at address 0x19 - OneWire DS2482-100 bus: 2
    I2C device found at address 0x50 - EEPROM AT24C512
    I2C device found at address 0x68 - RTC DS3231
    2. Init Heat Pump main class . . .
    Init I2C memory statistics . . .
    Statistic found: is empty, total 364 points
    Init Modbus RTU via RS485: OK
    Invertor Vacon 10: present config
    Test link Modbus Vacon 10: OK
    Set Vacon 10: 20.00 %
    Nominal: 3909 W
    3. Read safe Network key . . .
    Mode safeNetwork OFF
    4. Init and checking SD card . . .
    Initializing SD card...
    Repeat initializing SD card . . .
    SUCCESS - SD card initialized.
    SUCCESS - Found index.html file
    SD card info
    Manufacturer ID: 0x3
    OEM ID: SD
    Serial number: 0x5f626f05
    Volume is FAT32
    blocksPerCluster: 16
    clusterCount: 1942592
    freeSpace: 15910.87 Mb
    5. Load data from I2C memory . . .
    Load counters OK, read: 52 bytes
    Load settings from I2C, size 1057, crc: 2fe5 OK
    Load profile #0 OK, read: 267 bytes, crc: f8c6
    Scheduler load  382 bytes Ok.
    Hash user: dXNlcjpBSURTNzc3Nw==
    Hash admin: YWRtaW46bTc4MTNIZVVQMTJ6eXds
    6. Setting Network . . .
    SUCCESS: W5500 link OK
    Speed Status: 100Mpbs
    Duplex Status: full duplex
    Register PHYCFGR: 0xbf
    Network library setting: W5500, ID chip: 0x4
    Configure Ethernet using DHCP: OK
    Enable Ping block
    DHCP use: YES
    IP: 192.168.1.10
    Subnet: 255.255.255.0
    DNS: 192.168.1.2
    Gateway: 192.168.1.2
    MAC: de:a1:1e:01:02:03
    7. Setting time and clock . . .
    Init internal RTC sam3x8e
    Set time internal RTC form i2c RTC DS3231: 09/09/2018 21:00:02
    21:00:02 Update time from NTP server: time.nist.gov
    time.nist.gov resolved by UDP to 129.6.15.27
    Send packet NTP, wait . . .
    Send packet NTP, wait . . .
    Send packet NTP, wait . . .
    ERROR update time from NTP server! 09/09/2018 21:00:05
    8. Message update IP from DNS . . .
    9. Client MQTT update IP from DNS . . .
    10. Init statistic.
    11. Delayed start Heat Pump: NO
    12. Start read ADC sensors
    13. Nextion display absent in config
    14. Create tasks free RTOS . . .
    И загрузка пошла по кругу...
     
    Последнее редактирование: 09.09.18
  8. dimex2015
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372

    dimex2015

    Живу здесь

    dimex2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372
    Адрес:
    Минск
    У меня норм через KeenDns пашет. В файле на sd карте в адресе пусто. Но пароль на НК не ставил.
     
  9. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    Повесил светодиод FreeRtoOS перед уходом на перезагрузку мигает 4 раза.
     
  10. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    Еще припомню, частенько при работе НК, в журнале только строчка, по памяти что то типа
    Код:
    IE FORMAT ERROR -11
    При этом пропадают профили, помогало только снятие питания.
    В этот раз, аналогично снял питание, включил и вот похоже HARD FAULT
     
  11. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    В общем и целом, так прощалась I2C память. Прожившая целое лето.
    Толи ей не понравилось, что я ее впаивал 25 ватным паялом.
    То ли, пересадка с питания дуни, на отдельное 3,3в напряжение блока питания.

    Вешала контроллер на запуске.
     
  12. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    Отработал с новой памятью ночь.
    На утро все тоже самое.
    памяти нет.
    Народ что за на?
     
    Последнее редактирование модератором: 12.09.18
  13. Чел174
    Регистрация:
    07.02.15
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    417

    Чел174

    Живу здесь

    Чел174

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.02.15
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    417
    Адрес:
    Челябинск
    Вполне вероятно. Здесь очень критична чистота питания, "иголки" амплитудой всего 6-7 вольт на проводах питания или сигналов могут запросто убить чип. А в чем был смысл перетаскивания, она же практически ничего не потребляет?
     
  14. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028
    Адрес:
    МО
    Питание, сэр.
     
  15. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    Идиот.
    Все висело на питании 3,3в написанном на заборе...
    На самом деле там даже стабилизатора не оказалось.
    Думал там на радиаторе стоит какойнибуть LM.
    А когда стал уже предметно смотреть, это оказался вообще диод.
     
Статус темы: