1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6

"Народный контроллер" для теплового насоса - 2

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 13.03.18.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Чел174
    Регистрация:
    07.02.15
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    417

    Чел174

    Живу здесь

    Чел174

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.02.15
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    417
    Адрес:
    Челябинск
    Если залито что-то посложнее, чем R22, то как раз сливать-то и не рекомендуется, поскольку может слиться преимущественно одна из составляющих компонент, в результате чего изменятся свойства газа.
     
  2. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028
    Адрес:
    МО
    @dimex2015, нормальный график и картинка красивая.

    @Чел174, у меня R134a.

    А главное слить не куда - есть новый баллон, но он полный.
    Изначально было много залито, травил в атмосферу, травил, стало немного получше, но все равно не нравится этот перегрев в 0.5°. А если выставить 3..4°, то плавно начинает расти нагнетание и падает COP или вообще останов по защите температуры.
     
  3. dimex2015
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372

    dimex2015

    Живу здесь

    dimex2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372
    Адрес:
    Минск
    @vad711, Пытаюсь понять свой ТН. Если ставлю перегрев 5 градусов в режиме рто-давление то при неизменных параметрах скорости компрессора и циркулей, при прогретом доме температура горшка 27 градусов. Если ставлю формулу перегрева выход испарителя минус давление то температура горшка 47 градусов. Почему и что лучше? Полагаю что 27 лучше чем 47.
    В первом случае на выходе РТО температура порядка (могу ошибаться) 6 градусов.
    Во втором случае 9.
    upload_2018-10-1_9-22-46.png
    Это вариант 2.
     
  4. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028
    Адрес:
    МО
    Смотрового окна нет?
    27 - это нагнетание? Если да, то заливает компрессор.
    Должна быть разница между нагнетанием и конденсацией, например для R134 = 14.5° при 30 конденсации, 0 кипения и перегреве 2.5°.
     
  5. dimex2015
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372

    dimex2015

    Живу здесь

    dimex2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372
    Адрес:
    Минск
    Смотровое есть. Но оно дома, а я на работе.
    27 это была температура головы компрессора при режиме расчета перегрева = Перегрев равен температура на выходе РТО - температура пересчитанной из давления на выходе испарителя.
    Газ 140а.
    Сейчас режим расчета перегрева = Перегрев равен температура на выходе испарителя - температура пересчитанной из давления на выходе испарителя.
    Температура компрессора = 46,2.

    upload_2018-10-1_10-30-22.png
     
  6. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    Да верно, поэтому допишу...
    на R410 дожидался пока жидкостаня линия становилась 25-28. Нормальная конденсация без пузырей итд...
    И в холодный с холодильника полупустой баллон. Сливал через низкий порт.
    По идее должно быть гууд. Но все это конечно ДЕРЕВНЯ.
     
  7. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    Думаю, хотя по моему уже предлагал.
    В НК НАСТРАИВАЮТСЯ защиты по температурам.
    Можно придумать какую нибудь надстройку?
    Чтобы она указывала в каком режиме работы ТН, выход за границы диапазона считать ошибкой, а в каком нет.
    Щас уперся, что все самое нужное из защит в работе, начинает вырубать по защитам в простое в разморозке итд...
    Зы...
    А если вообще оборзеть, можно и задание времени в течении которого, при переходе в рабочий режим игнорировать ошибку. Потому как сразу ошибка не уйдет.
     
    Последнее редактирование: 01.10.18
  8. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028
    Адрес:
    МО
    Лично я только за. Вопрос, кто это будет реализовывать.
     
  9. dimex2015
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372

    dimex2015

    Живу здесь

    dimex2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372
    Адрес:
    Минск
    С перегревом я немного разобрался. Но как отловить вот такой интересный факт:
    upload_2018-10-1_15-25-35.png
    ?
    Что это за резкое изменение значений? Это явно не ПИД ЭРВ. И холодильный цикл уже вторые сутки как я надеюсь стабилен.
     

    Вложения:

    • upload_2018-10-1_15-29-31.png
  10. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028
    Адрес:
    МО
    @dimex2015, а что по логам в это время? Хотя вопрос снимается - версия то старая, хз чего там может быть...
     
  11. dimex2015
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372

    dimex2015

    Живу здесь

    dimex2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372
    Адрес:
    Минск
    Дык понято - залью текущую! В логаз кроме пинга и т. д. ничего не обычного.
     
  12. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    масло породулось
     
  13. dimex2015
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372

    dimex2015

    Живу здесь

    dimex2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372
    Адрес:
    Минск
    Это плохо?
     
  14. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    Греет бойлер от пред-конденсатора, отключаю галку нагрев бойлера.
    По идее должно продолжить греться отопление.
    Но сразу же
    15:05:38 $ERROR source: UpdateHeat, code: -59
    ладно, выключаю включаю.
    15:08:49 UpdateHeat: Алгоритм ПИД - достижение максимальной температуры подачи (защита)
    Насос отопления наверное нужно было включить, в логе насос СО молчал.

     
  15. Sheeny
    Регистрация:
    25.05.10
    Сообщения:
    740
    Благодарности:
    881

    Sheeny

    Живу здесь

    Sheeny

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.10
    Сообщения:
    740
    Благодарности:
    881
    Адрес:
    Ивантеевка
    upload_2018-10-2_15-28-45.png

    Вот тут в настройках какая Т стоит?
     
Статус темы: