1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6

"Народный контроллер" для теплового насоса - 2

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 13.03.18.

Статус темы:
Закрыта.
  1. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028
    Адрес:
    МО
    Опции:
    Работа насосов отопления, когда ТН в паузе (сек.)
    Период останова насосов отопления в паузе ТН (сек.)

    Такая низкая температура - TBOILER: 43.18 и нагрет?
    Проверь настройки ГВС.

    У меня все норм пашет, но у меня и конструкция ТН несколько отличается.
    К сожалению, нет времени тестировать на других конфигурациях. Ну то есть могу, но должно быть как-то скомпенсировано мое время.

    PS. Выложил версию 0.964. Для более быстрого решения проблем нужны логи из отладочного порта, а не журнала, с включенными дефайнами:
    #define DEBUG
    #define DEBUG_MODWORK
     
  2. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    Цель бойлера 50С, догрев теном с 45С. Гистрезис 15С
    Он должен запустится на 50-15=35С?
    Увидел потом, стоит использование ночного тарифа +10С к цели.
    То есть 60С - 15С гистрейзис, получается включился ниже 45С.
    Вроде как все верно.
    Но работать не может, ему не запустить второй вентилятор...
    WARNING! RFAN1 is off before start compressor!
    Потому что его не прописали в коде. В vUpdatePump или откуда там из паузы пускаются насосы внешнего контура.
     
  3. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028
    Адрес:
    МО
    А как он должен включится, если в бойлере 43?

    Пропиши, я не против, люди скажут тебе спасибо, наверное...
     
  4. dimex2015
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372

    dimex2015

    Живу здесь

    dimex2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372
    Адрес:
    Минск
    Стояло значение 15. Наблюдаю.
     
  5. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028
    Адрес:
    МО
    Все будет хорошо! :)
     
  6. dimex2015
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372

    dimex2015

    Живу здесь

    dimex2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372
    Адрес:
    Минск
    А вот и в правду! Стало хорошо.
    Насколько долго делать 2 ЭРВ для бивалента? Гео+воздух?
     
  7. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    Вообще оно у меня давно добавлено
    Код:
          case  pBOILER:   // Бойлер
                     #ifdef SUPERBOILER                                            // Бойлер греется от предкондесатора
                        dRelay[PUMP_IN].set_ON();                                  // Реле включения вентилятора1
    _delay(1*500);
                        dRelay[PUMP_IN1].set_ON();                                 // Реле включения вентилятора2
                        _delay(1*500);
                        dRelay[RSUPERBOILER].set_ON();                             // Евгений добавил
                        _delay(1*500);
                        dRelay[PUMP_OUT].set_OFF();                                // Евгений добавил
    Похоже нельзя тут задержку ставить.
     
  8. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028
    Адрес:
    МО
    Дешевле и проще вместо второго ЭРВ - ТРВ поставить.
     
  9. Чел174
    Регистрация:
    07.02.15
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    417

    Чел174

    Живу здесь

    Чел174

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.02.15
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    417
    Адрес:
    Челябинск
    Видите, как отличается жизнь от теории? Код-то открыт, только юзеры не имеют возможности что-то поправить ввиду недостаточной квалификации, а авторам нужна дополнительная мотивация, поскольку все, что хотели для себя, они уже сделали. И тут два варианта: либо переводить проект на коммерческие рельсы, либо ждать, пока отвяжутся самые настойчивые из немногочисленных энтузиастов и тихонько все это дело похоронить. Скоро ведь не только тестировать на других конфигурациях, а даже отвечать на вопросы (без соответствующей компенсации) надоест ;)
    Это я ни в коем случае не с претензией к авторам, коим респект и уважуха за их титанический труд :hndshk:, просто в этом суть любой "народности", к сожалению:hello:
     
  10. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.104

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.104
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    В свое время, разъехались на две платы - вот и результат.
    Надо было брать Андруино + шаговый привод + сеть= готовый самокат. И мутить под него плату - одну на всех. Ну а силовую часть - отдельно.
     
  11. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    Да как бы, в одни ворота играть по любому надоедает...
    Народный, народный...
    Где народ то?
    4 человека... 3 из них соображают.
    Можно конечно под собрать народа...
    Но, для этого нужно чтобы работало, ведь народ хочет чтобы без замороек, воткнул и поехало.
    Ну типа зубадан купил и забыл, что он там где то работает, хотя...
    А когда оно будет оттестировано и работать, зачем народ? :aga:
    Тогда уже нужен потребитель...

    Он уже нужен... Все работает.
     
  12. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028
    Адрес:
    МО
    А я разве что-тo постулировал на сей счет? Не припомню.
    Очевидные вещи, что любой проект, даже с открытым кодом, тянут разработчики, коих ограниченное число.

    Данный проект открытый, соответственно, при желание его можно кастомизировать, и этот уровень кастомизации зависит от возможностей и желании пользователя.
    Кому-то хватает странички разукрасить, кому то нужно дополнительный функционал.
    Естественно, что если хочется что-то сверх того, что уже есть, оно само не сделается.
    Либо сам делаешь, тратя на это свое время, либо заказываешь, у того, кто может.
    Причем даже если нынешним разработчикам проект станет не интересен, то из-за доступности исходников его может вести кто угодно. Сделал форк и вперед.

    Но если бы проект был закрытый, как например ваш контроллер, то при не хватке функционала и наличии глюков его пришлось бы выкинуть. Вот мне так и пришлось сделать.

    Какие-то странные варианты. Не понял их смысла. На НК работает не один ТН и не два. И вполне себе успешно. А со временем, о нем узнают люди, заговорят! :)
    И еще разработчики подтянутся. А может и нет. Но это к делу не относится, так как задачу НК выполняет.

    Так же в связи с этим постоянно обкатываются и совершенствуются библиотеки и наработки для DUE, что можно легко, при желании, перенести на другие проекты - например по управлению вентиляцией, водоснабжением и т. д. и т. п.

    Я вот себя неимоверным усилием воли остановил, чтобы не сделать контроллер по управлению фильтрацией воды (железо и прочее у меня зашкаливает), но пока обошелся небольшой доработкой существующего самосборного на AVR.

    Так так тоже работает, не пойму в чем проблема? Доп плата, это чтобы компактно закрепить все в одном месте, но вот я половину из нее не использую, так получилось.
    Да и мини плату для НК могу нарисовать, только вот зачем это мне? У меня одна уже есть.
     
    Последнее редактирование: 06.10.18
  13. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.104

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.104
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Ключевое слово МНЕ.
    Именно из-за него, "улетел" НК, в небеса. Павел и Женя, изначально сделали две платы.
    Насколько понимаю, десяток плат, стоят в разы дороже сотни.
    Именно это и остановило.

    Согласен, ещё не вечер. Предлагал своим клиентам НК, за доплату в 500 баксов - ни один не подписался. Лишнее, говорят. Один, самый умный, с сигнализацией...добавь мне релюшку на температуру 8 градусов, и подключи к сигналке. Позже, и от этого отказался - в доме тепло, два-три раза в неделю стал приезжать.
     
  14. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028
    Адрес:
    МО
    @Gaunt, ни куда и ни кто еще не улетел. НК свои задачи выполняет и пока вполне успешно, тьфу, тьфу, тьфу.
    НК это народный контроллер для конечного пользователя, а не для того, чтобы им кто-то барыжил.
     
  15. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.104

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.104
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Так одно другому не мешает. Цена владения улетела, вот и всё.
    Я бы рад предложить клиенту такую же разработку русского инженера, что делаю сам. И люди, отдали бы деньги - коих мне не надо (в смысле нагреться). Но, если ставить - нужно иметь н. з., и нужна хоть какая-то техподдержка.
    Раскол на две платы, просто убил проект. Для себя, сейчас, проще сделать поделку на коленке, лишь бы ЭРВ умел вертеть. Закончу с мастерской, придется разбираться и с НК, и андруино. Возможно, что-то допрет. Когда-то, очень давно, ассемблер изучал...

    Нет железки, типа пакетика юпи: просто добавь воды!
    Поскольку работаю в телекоме - у белых тапках я видел техподдержку.
     
Статус темы: