1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6

"Народный контроллер" для теплового насоса - 2

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 13.03.18.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Igoryok
    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.702
    Благодарности:
    1.141

    Igoryok

    Живу здесь

    Igoryok

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.702
    Благодарности:
    1.141
    Адрес:
    Иваново
    Давление кипения делитель на светодиоде с питания +5В, давление конденсации напрямую с опоры.
    Пока результаты неутешительные...Возможно проблема с землями - на плате ардуинки аналоговая с цифровой объединены, а надо бы разделить...
     

    Вложения:

    • тест.png
  2. siligo
    Регистрация:
    30.03.14
    Сообщения:
    654
    Благодарности:
    1.243

    siligo

    Живу здесь

    siligo

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.14
    Сообщения:
    654
    Благодарности:
    1.243
    Адрес:
    Киев
    Подарю две платы от Добрыни, и соберу тепловой насос любой, из давальческих комплектующих.
    тому кто заберет у меня три платы и ардуино к ним, и соберет мне работающий контроллер, можно без интернета, без архива ошибок, просто пусть крутит эрв и включает выключает компрессор.
     

    Вложения:

    • 20181024_150713.jpg
    • 20181024_150618.jpg
    • 20181024_150651.jpg
  3. dimex2015
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372

    dimex2015

    Живу здесь

    dimex2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372
    Адрес:
    Минск
    Так не подарок, а обмен!
     
  4. siligo
    Регистрация:
    30.03.14
    Сообщения:
    654
    Благодарности:
    1.243

    siligo

    Живу здесь

    siligo

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.14
    Сообщения:
    654
    Благодарности:
    1.243
    Адрес:
    Киев
    Обмен на холодильный агрегат.
    платы подарю.
     
  5. Igoryok
    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.702
    Благодарности:
    1.141

    Igoryok

    Живу здесь

    Igoryok

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.702
    Благодарности:
    1.141
    Адрес:
    Иваново
    Результаты за ночь на картинке

    Выводы: предполагаю, что присутствует ошибка, т. к. при подаче опоры на вход значение АЦП должно стоять на месте как вкопанное всегда равное 4096\2, а я наблюдаю танцы 1796...2023 (это за 3 минуты наблюдений).
    Вопрос: на странице "Датчики" значение АЦП выводится "сырое" или с программной обработкой (усреднение)?
     

    Вложения:

    • тест ночь.png
    Последнее редактирование: 13.11.18
  6. Pav2000
    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    2.705

    Pav2000

    Живу здесь

    Pav2000

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    2.705
    Адрес:
    Москва
    А ещё два опыта
    1. На самой дуньке кинуть перемычка с нужного аналогового входа на землю. Должен быть 0.
    2. На вход прицепить мультиметр и понаблюдать за напряжением на входе. Это же сделать на входе аналоговым дуньке.

    Сейчас посмотрел на тн у меня давление стоит колом не прыгает вообще, правда прошивка 970.
     
  7. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028
    Адрес:
    МО
    @Igoryok, у меня так (0.971):

    upload_2018-11-13_9-40-12.png

    Вот, для сравнения на контроллере digimark:
    upload_2018-11-13_9-34-42.png

    Обработанное - в зависимости от настроек два уровня усреднения (у меня настроен один).
    Вот думаю, может еще отбрасывать экстремумы.
     
    Последнее редактирование: 13.11.18
  8. Pav2000
    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    2.705

    Pav2000

    Живу здесь

    Pav2000

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    2.705
    Адрес:
    Москва
    Можно сделать медианный фильтр, но при большом усреднение (как у нас) он не сильно эффективен.
    Я думаю выбросы связаны с железом в данном случае.
    Смущает наличие всего двух уровней, и у дигимарка тоже.
    Хотя посмотрю фильтр ещё раз
     
  9. Чел174
    Регистрация:
    07.02.15
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    417

    Чел174

    Живу здесь

    Чел174

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.02.15
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    417
    Адрес:
    Челябинск
    Это немножко разные вещи: у дигимарка, передаваемые наружу показания датчиков округляются до 4 бита после запятой, то есть то, что показал @vad711, это телепания младшего бита при переходе через соответствующий пороговый уровень, а то, что показал @Igoryok, https://www.forumhouse.ru/posts/22776430/, это скачки на три бара, то есть в десятках процентов от диапазона.
     
  10. Bogovic
    Регистрация:
    29.08.12
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    248

    Bogovic

    Живу здесь

    Bogovic

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.08.12
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    248
    Адрес:
    Серпухов
    Падение напряжения на светодиоде сильно зависит от температуры.
    Температура в помещении где проходят тесты стабильная? Никто окна не открывает? Попробуйте капнуть в этом направлении.
    Кстати, резисторы делителя одинаковые? ИМХО лучше поставить подстроечник - вдруг ТКС у одного резистора положительный, а у другого отрицательный.
     
  11. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028
    Адрес:
    МО
    Я для сравнения скакания величин давления в барах, вот по-наглядней нашел:
    У вас - 2.75, 2.38, 2.81, итого ±0.43:
    upload_2018-11-13_11-55-39.png

    В НК - 2.90, 2.91, 2.94, итого ±0.04:
    upload_2018-11-13_11-51-6.png
     
  12. Чел174
    Регистрация:
    07.02.15
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    417

    Чел174

    Живу здесь

    Чел174

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.02.15
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    417
    Адрес:
    Челябинск
    Ну, во-первых, я вовсе не про Ваш график говорил, а про тот, что @Igoryok показал, во-вторых, некорректно сравнивать "сырые" данные с наглухо зафильтрованными, в-третьих, Вы берете кусок из 50 отсчетов, из которых три - явно внешняя импульсная помеха, и считаете "среднюю" ошибку измерения по этим трем отсчетам, а не по всем 50. Себя-то зачем обманывать? Отключите фильтр и посмотрите, как выглядит Ваша оцифровка без всяких украшалок.
     
  13. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028
    Адрес:
    МО
    так у вас тоже есть фильтр в настройках, правда хрен поймешь как он настраивается.
    Так же разрешение почему-то занижено - идет значение 2.38 бар, а следующее 2.31 и между ними ничего нет.
    А в НК разрешение 0.01 бар.
    У меня на датчики давления теплоносителя геоконтура и отопления стоит фильтр усреднения из 4-х значений, и не скачут совсем. По крайней мере меньше, чем датчики давления.

    А зачем отключать, если он и в вашем и в моем контроллере включен. В вашем был фильтр = 7, что это значит правда я не знаю.
     
    Последнее редактирование: 13.11.18
  14. Igoryok
    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.702
    Благодарности:
    1.141

    Igoryok

    Живу здесь

    Igoryok

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.702
    Благодарности:
    1.141
    Адрес:
    Иваново
    Ребята, рано ругаться :)
    Разберемся, чудес не бывает. Может у меня ардуинка глючная попалась - рано хаять НК.
     
  15. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028
    Адрес:
    МО
    Это вряд ли.
     
Статус темы:
Закрыта.