"Народный контроллер" для теплового насоса - 2

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 13.03.18.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    Да в любом случае, не экономно туда сюда дергать.
    вода за 10 мин не остынет...
    Ну и момент когда кран ГВС действительно открыт, не отследить... Если только датчик протока ставить и выключать циркуляцию когда кто то моется. Кстати была у меня такая идея, правда чтобы отключать насос предконденсатора.
    Смысл дергать...
     
  2. dimex2015
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372

    dimex2015

    Живу здесь

    dimex2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372
    Адрес:
    Минск
    Поясни зачем?
     
  3. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    Ну у меня конструктивно, насос предконденсатора берет воду, с низа, с входа бойлера.
    Когда разбора ГВСа нет, все правильно.
    А когда разбор есть, предконденсатор уже с ледяной водой.
    Он ее все равно не нагреет, поэтому ну +15С на входе, ну+ 5С нагреет, итого 20С на выходе, летят в середину бака. Очень быстро из кранов начнет идти прохладная вода.
    Хотя бак, был полностью нормально нагрет.
    Плюсом конденсация в таком случае запросто падает к 24 градусам. Это ну очень плохо особенно зимой.

    Проще остановить насос, по реле протока. Пока кто то моется, а потом включить и спокойно греть бак.

    Но есть еще одна заморочка, если идет режим только нагрев супербойлера, то есть насос отопления выключен.
    То не отключив ТН, нельзя выключать насос предконденсатора.
     
    Последнее редактирование: 29.11.18
  4. dimex2015
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372

    dimex2015

    Живу здесь

    dimex2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372
    Адрес:
    Минск
    Т. е. тут не особо важно как работает циркуль ГВС. Тут я так понял важно то, что у меня тоже супербойлер. И он всегда держит бойлер по сути полностью перемешанным. Если разбора ГВС нет, то это хорошо. Весь объем нагрет. Но как только появляется разбор ГВС, холодная вода вся остужает бойлер.
     
  5. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    Циркуль рециркуляции ГВС, тоже перемешивает воду в баке.
    Хоть там и предусмотрено, что вода прошедшая по линии рециркуляции подается в середину бака.
    И уже в зависимости от своей температуры, опустится вниз или поднимется вверх.
    Все равно немного, но переместится.
    Если никто не моется это нормально.
    Если моется, то...
     
  6. dimex2015
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372

    dimex2015

    Живу здесь

    dimex2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372
    Адрес:
    Минск
    У меня предконд включен между входом бойлера и выходом на рециркуляцию. Это середина или чуть выше. У нас с тобой похожие конструкции.
     
  7. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.237

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.237
    Адрес:
    Москва
    А почему по правильному не подключить, выход и рециркуляция или просто змеевика нет в баке куда конденсатор подключать?
     
  8. dimex2015
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372

    dimex2015

    Живу здесь

    dimex2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372
    Адрес:
    Минск
    Есть змеевик. Но я всегда считал что когда вода сразу в бак идет - быстрее греется. А со змеевиком это косвенный нагрев.
     
  9. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    Основной змеевик будет нормально работать при подаче в него 85С.
     
  10. dimex2015
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372

    dimex2015

    Живу здесь

    dimex2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372
    Адрес:
    Минск
    Что-то пошло не так.
    $Compressor protection: 10:27:32 Relay RCOMP: OFF
    Omron MX2 OFF
    10:27:33 $ERROR source: SERRFC, code: -7
    modWork: 4[Hp11] RPUMPI: 1 RPUMPO: 1 RTRV: 0 RBOILER: 0 RPUMPB: 0 freqFC: 70.31 Power: 1.000 EEV: 157
    TOUT:-10.47 TIN: 21.31 TEVAIN:-2.20 TEVAOUT:-1.57 TCONIN: 21.25 TCONOUT: 27.67 TBOILER: 40.88 TRTOOUT: 3.70 TCOMP: 49.46 TEVAING: 0.81 TEVAOUTG:-0.96 TCONING: 25.20 TCONOUTG: 27.67 PEVA: 6.17 PCON: 17.04
    10:27:33 MSG: #4: 10:27:33 SERRFC: Срабатывания контактного датчика - авария
     
  11. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    Ну инвертор какую то ошибку выкинул на релюху. Может защита двигателя от перегрева. Посмотри в истории инвертора...
     
  12. Pav2000
    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    2.705

    Pav2000

    Живу здесь

    Pav2000

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    2.705
    Адрес:
    Москва
    Ну да правильно
    #define ERR_DINPUT -7 / Срабатывания контактного датчика - авария
    Контактный датчик SERRFC это инвертор был остановлен по ошибке и сообщил об этом НК
    Ошибку инвертора смотрите на странице инвертор, там показано последние 6 ошибок
    Скорее всего срабатывание защиты по току
     
  13. dimex2015
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372

    dimex2015

    Живу здесь

    dimex2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372
    Адрес:
    Минск
    Состояние в момент ошибки [F:70.31 I: 5.86 V: 224.00 T1:3962 T2:7635] Код ошибки: E09.3
    upload_2018-11-30_13-27-33.png
     
  14. Pav2000
    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    2.705

    Pav2000

    Живу здесь

    Pav2000

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    2.705
    Адрес:
    Москва
    E09 Ошибка пониженного напряжения Падение напряжения внутренней шины постоянного тока ниже порогового уровня приводит к отказу схемы управления. Пониженное напряжение также может быть причиной чрезмерного нагрева двигателя или низкого вращающего момента. Преобразователь частоты сигнализирует ошибку и отключает свой выход

    3 в конце кода ошибки E09.3 это состояние инвертора в момент возникновения ошибки
    0: Начальное состояние, 2: Остановка 3: Вращение 4: Остановка с выбегом 5: Толчковый ход 6: Торможение постоянным током 7: Выполнение повторной попытки 8: Аварийное отключение 9: Пониженное напряжение -1:Блокировка

    Напряжение сети упало сильно по логу 224 (выпрямлено) это значит что в сети было 224/1.4=160 вольт
    Защита инвертора вроде срабатывает на 170 вольтах

    Если есть счетчик sdm120 то можно посмотреть график входного напряжения из морды
     
    Последнее редактирование: 30.11.18
  15. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.237

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.237
    Адрес:
    Москва
    А так ещё быстрее нагреется и СОР пожирнее будет
    ТН с предконтенсатором для ГВС + полотенцесушитель.JPG
     
Статус темы:
Закрыта.