1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6

"Народный контроллер" для теплового насоса - 2

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 13.03.18.

Статус темы:
Закрыта.
  1. heatingmaster
    Регистрация:
    17.02.14
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    1.444

    heatingmaster

    Живу здесь

    heatingmaster

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.14
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    1.444
    Адрес:
    Таллин
    при маленьком перегреве ЭРВ открыт сильнее и накопления жидкости в конденсаторе не происходит
    если перегрев уменьшить - прикрывая ЭРВ, то расход фреона падает и лишний скапливается до ЭРВ (если нет рессивера) в конденсаторе, уменьшая площадь конденсации и следовательно повышая давление конденсации
     
  2. xpik_nsk
    Регистрация:
    04.01.15
    Сообщения:
    537
    Благодарности:
    611

    xpik_nsk

    Живу здесь

    xpik_nsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.15
    Сообщения:
    537
    Благодарности:
    611
    Адрес:
    Новосибирск
    Ок. так вроде у Vad711 давление конденсации в норме, разве нет?
     
  3. heatingmaster
    Регистрация:
    17.02.14
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    1.444

    heatingmaster

    Живу здесь

    heatingmaster

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.14
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    1.444
    Адрес:
    Таллин
    У Данфоса для своих драйверов ЭРВ есть такое понятие как минимальный стабильный перегрев ,
    он относиться к конструкции холодилки.
     
  4. heatingmaster
    Регистрация:
    17.02.14
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    1.444

    heatingmaster

    Живу здесь

    heatingmaster

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.14
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    1.444
    Адрес:
    Таллин
     
  5. xpik_nsk
    Регистрация:
    04.01.15
    Сообщения:
    537
    Благодарности:
    611

    xpik_nsk

    Живу здесь

    xpik_nsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.15
    Сообщения:
    537
    Благодарности:
    611
    Адрес:
    Новосибирск
    Так температура нагнетания и температура конденсации (давление конденсации) разные вещи...
    Дело в том что Vad711 видит проблему именно в высокой температуре выходного патрубка из компрессора (температуру нагнетания), на давление (температуру) конденсации вроде не жаловался...
     
  6. heatingmaster
    Регистрация:
    17.02.14
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    1.444

    heatingmaster

    Живу здесь

    heatingmaster

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.14
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    1.444
    Адрес:
    Таллин
    Если речь о Т нагнетания...то да это следствие повышения перегрева...хотя это должно вылезать при низких Т испарения и высокой Т конденсации.
    тогда конструктив компрессора или перегрев двигателя или немного воздуха...на выбор
     
  7. Igoryok
    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    1.141

    Igoryok

    Живу здесь

    Igoryok

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    1.141
    Адрес:
    Иваново
    У меня есть мой ответ (возможно неправильный) - есть варианты у других участников дискуссии?
     
  8. xpik_nsk
    Регистрация:
    04.01.15
    Сообщения:
    537
    Благодарности:
    611

    xpik_nsk

    Живу здесь

    xpik_nsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.15
    Сообщения:
    537
    Благодарности:
    611
    Адрес:
    Новосибирск
    @heatingmaster,
    Так а вы как считаете нормальная температура нагнетания или нет?
    Кипим = -7,5 гр
    "Полезный" перегрев в испарителе = 1К
    Общий перегрев = 11К (всас +6 гр)
    Т конденсации = 38 гр
    Т нагнетания = 70 гр
    R134
    Компрессор спиральник данфосс, модель не помню.
    Мое мне, что это ДОПУСТИМОЕ значение, или даже: самый разок, то что бабка прописала
     
    Последнее редактирование: 14.12.18
  9. Igoryok
    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    1.141

    Igoryok

    Живу здесь

    Igoryok

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    1.141
    Адрес:
    Иваново
    @vad711, еще вопрос: вы калибровали датчик давления и датчики температуры?
     
  10. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028
    Адрес:
    МО
    По coolselector2 нагнетание должно быть 64,9.

    Да я там по кругу уже все поменял и не один раз, и ТН теперь обвешан датчиками как ёлка.
     
  11. Pop70
    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.651
    Благодарности:
    782

    Pop70

    Живу здесь

    Pop70

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.651
    Благодарности:
    782
    Адрес:
    Новосибирск
    Не понимаю вопроса. Какое "допущение"?
     
  12. heatingmaster
    Регистрация:
    17.02.14
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    1.444

    heatingmaster

    Живу здесь

    heatingmaster

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.14
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    1.444
    Адрес:
    Таллин
    @xpik_nsk, пользуйся coolselect...но на первый взгляд в пределах допуска
     
  13. heatingmaster
    Регистрация:
    17.02.14
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    1.444

    heatingmaster

    Живу здесь

    heatingmaster

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.14
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    1.444
    Адрес:
    Таллин
    @vad711, на какой частоте работаешь
     
  14. Igoryok
    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    1.141

    Igoryok

    Живу здесь

    Igoryok

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    1.141
    Адрес:
    Иваново
    @vad711, поменял не значит откалибровал. Возможно дело и не в этом, но все-таки погрешность датчиков давления приличная, да и датчики температуры врут...
     
  15. Igoryok
    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    1.141

    Igoryok

    Живу здесь

    Igoryok

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.703
    Благодарности:
    1.141
    Адрес:
    Иваново
    Допущение - это условие, при котором ПИД по приведенной формуле будет работать корректно.
     
Статус темы:
Закрыта.