    @vad711, Вадим, вклдку то я нашел... В ГВС.
    Но она, не изменила в плане простоя компрессора ничего.

    Хотел спросить еще.
    Код:
    14:45:39 TIN: Error CRC (-86). t=21.56, prev=21.56
    А что криминального в этих показаниях датчика, что они считаются ошибкой?
    Очень много таких...
     
  2. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028
    Адрес:
    МО
    На ГВС это было для ГВС, а там еще в отоплении было.
    Сейчас это одна настройка в опциях ТН - "Минимальное время простоя компрессора перед включением".

    С датчика температуры читаются 8 байт, само значение температуры в первых двух.
    Вот ошибка может быть в любом месте и не один раз.
    Гарантировать точность при этом нельзя.
    Иногда и CRC не ловит очевидные ошибки.
     
    Последнее редактирование: 31.12.18
  3. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028
    Адрес:
    МО
    Что-то мне ПИДы не зашли при регулировке ЭРВ, в итоге написал свой алгоритм управления:

    upload_2019-1-4_12-50-38.png

    Обороты компрессора в это время менялись:

    upload_2019-1-4_12-59-23.png

    Причем видно, что с изменением оборотов меняется разница нагнетание-конденсация - оранжевая линия (график немного сдвинулся):

    upload_2019-1-4_13-2-35.png
     
    Последнее редактирование: 04.01.19
  4. Кучма Олег
    Регистрация:
    15.01.14
    Сообщения:
    1.347
    Благодарности:
    709

    Кучма Олег

    Живу здесь

    Кучма Олег

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.14
    Сообщения:
    1.347
    Благодарности:
    709
    Адрес:
    Владивосток
  5. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    Да...
    Баловство это все.
    Толи дело я, открыт постоянно кулселектор.
    По нагнетанию, конденсации, кипению и перегрев 1 градус
    я сам кручу ЭТРВ в режиме реального времени.
    Часов до 2 ночи. Потом включаю котел...
    Высплюсь, потом опять кручу...
    Так уже 3 месяцца.

    Ps... Вадим, и все заходит.
     
  6. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.263
    Благодарности:
    2.310

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.263
    Благодарности:
    2.310
    Адрес:
    Москва
    @vad711, на графике по оси У это температура перегрева ? Зелёная линия это установленный перегрев ?
    Время по оси Х как считать, цифры по оси умножать или делить на 5 для получения реального времени ?
    Но вообще реально круто! Управлять эрв на грани его закрытия и при таких низких оборотах компрессора с перегревом в 1 градус ! На чём основан алгоритм управления ?
     
    Последнее редактирование: 04.01.19
  7. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.092
    Благодарности:
    7.092

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.092
    Благодарности:
    7.092
    Адрес:
    Таганрог
    Мсье знает толк в извращениях) С новым годом!
     
  8. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028
    Адрес:
    МО
    умножать на 5 секунд.
    графики немного смещены по времени относительно друг-друга, скриншотил пока писал сообщение.

    Сначала, при старте, в зависимости от температуры подачи выставляется положение ЭРВ и так крутим 30 секунд. Затем переключаемся на основной алгоритм.
    Алгоритм простой - сначала выставляем основной перегрев, выбранный в настройках (на выходе испарителя).
    Если ошибка текущего перегрева больше заданной дельты, и перегрев растет/падает то двигаем ЭРВ по множителю, иначе на один шаг.
    Когда выставили основной перегрев, начинаем смотреть за входом в компрессор, и далее регулируем ЭРВ по 1 шагу при превышении дельты и нужном тренде.
    Если слишком сильно начали падать, то скачком по множителю.
     
  9. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.104

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.104
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Вот именно. Дискретность ЭРВ, ставит крест на многих извращениях с ПИД. В реальности, есть инерция машины и +-1 шаг ЭРВ.

    Вот так...теория теорией, а практику - никто не отменял.
     
  10. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028
    Адрес:
    МО
    Ну да, с другой стороны обороты компрессора по t подачи регулируются с помощью ПИД норм.
     
  11. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.104

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.104
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Это я умею:)] Прикольно было наблюдать, как растут обороты при открытии входной двери в морозы.

    Тема, кстати - решаемая силами частотника. Настраивал слип режим, и делов.
    У меня, обратка в то время, это переохлажденный фреон в нижней = плинтус части стены. Можно было выставить 22-23С, и обойтись вообще без всякого контроля.
    Вот такие пироги, с котятами.
     
  12. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.263
    Благодарности:
    2.310

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.263
    Благодарности:
    2.310
    Адрес:
    Москва
    А что значит, "по множителю" ?
     
  13. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028
    Адрес:
    МО
    Можно сказать как "П" регулятор - ошибка умноженная на коэффициент.
     
  14. dimex2015
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372

    dimex2015

    Живу здесь

    dimex2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372
    Адрес:
    Минск
    И что работает уже давно это алгоритм?
     
  15. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    Раз такая пьянка по ПИД инвертора.
    Хотел спросить. Тут стал копаться в настройках, ну так долго выходит к заданной температуре. Особенно когда идет с верха вниз.
    И обнаружил, что команда инвертору на снижение приходит, а он нифига не снижает.
    4 команды прошло на снижение, а он скинул один раз на немножко.
    тоесть в журнале идет:
    Код:
     FC> 72.68
    FC> 72.38
    FC> 72.07
    FC> 71.76
    FC> 71.43
    FC> 71.11
    FC> 70.79
    FC> 70.66
    FC> 70.64
    FC> 70.21
    В веб морде закладка инвертор

    Целевая скорость
    (соответствует тому что в журнале) Текущая скорость (стоит мертво допустим 100%), шаге на четвертом сдвинется, на чуть чуть...

    И так ползет еле еле. То есть, если время интегрирования стоит 20Сек, по факту оно получается 80Сек.
     