1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6

"Народный контроллер" для теплового насоса - 2

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 13.03.18.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.236

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.236
    Адрес:
    Москва
    @dobrinia, с возвращением
     
  2. dimex2015
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372

    dimex2015

    Живу здесь

    dimex2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372
    Адрес:
    Минск
    Прошивку нужно доработать. Раньше насос рецирк не врубался
    Это я уже тоже запланировал.
    Хочешь сказать что послойность у меня не сохраняется из-за включения циркуля рециркуляции? Я для эксперимента его могу отключить. У меня при работе ТН не происходит нагрев бойлера выше 45-49 градусов. Если открыть кран и начать сливать воду, то от мох 120 литров и условно 48 градусов (режим нагрева ГВС отключен для эксперимента) через 10 минут остается 30-35 градусов. Это не горячая вода.
    Мне или увеличивать объем бойлера или увеличивать его температуру. При работе СО у меня подача в полы порядка 28 градусов. При такой подаче предконденсатор не может нагреть бойлер более 48. Я удивлен что у тебя до 60-70 греется бойлер.

    Я тоже хочу так себе.

    upload_2019-1-26_23-27-23.png
    Вот температура бойлера. Никак он не хочет становиться теплее при работе СО.
     
  3. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    @dobrinia, Не плохо бы, отключать насос загрузки бойлера предконденсатором, при разборе ГВС.
    Если по датчику протока, то учитывать работу рециркуляционного насоса.
    Иначе, конденсации кирдык.
    И холодная вода полетела в середину бойлера...
     
  4. dimex2015
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372

    dimex2015

    Живу здесь

    dimex2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372
    Адрес:
    Минск
    У меня есть подозрение что у меня так и происходит. Или я у себя не так как надо обвязал бойлер, рециркуляцию и предконденсатор.
     
  5. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    вброс в центр бойлера, холодная вода полетит вниз, горячая вверх. причем это НЕ теория а практика. Так и работает, без каких-либо проблем.
    Конденсации кирдык - что имеется ввиду?
    спасибо
    я летом не грею бойлер выше 45С, а зачем? датчик стоит в центре бойлера, Если там 45С то сверху еще больше а снизу чуть меньше, этого достаточно для комфортной жизни, это я из опыта говорю.
    не могу ничего сказать про 10 минут слива, от напора звисит, у меня гистерезис на лето 5С стоит, когда в бойлере 40С уже включается его нагрев. А когад в середине бойлера 40С то сверху, конечно, выше на пару С и это конечно горячая вода, комфортная.
    Где у тебя датчик стоит?
    это в морозы так, до 60-70С.
    когда на улице не холодно особо, то бойлер 45-50С, и этого тоже достаточно вполне мне, летом теже 45С грею.
    Возможно в моей семье и твоей разные понятия "горячая вода" у меня горячей считается вода с температурой не менее 40С, это проверено термометром на всех проживающих в доме.
     
    Последнее редактирование: 27.01.19
  6. dimex2015
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372

    dimex2015

    Живу здесь

    dimex2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372
    Адрес:
    Минск
    Т. е. если у меня вброс идет в отвод рециркуляции бойлера, а разбор происходит с самого верху (так я думаю у всех) - то все должно быть хорошо. Значит у меня проблема только или в малом объеме воды или в малой температуре бойлера. Температуру я не смогу повысить - значит нужно увеличить объем.
     
  7. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.402
    Благодарности:
    3.761

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.402
    Благодарности:
    3.761
    Адрес:
    Самара
    @dobrinia, Привет. Что так долго не появлялся?
     
  8. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    Даров, да писал вроде тут в ветке где то, я не жил в доме где стоял ТН да и вообще в глубоком депресняке был, тепеь я снвоа живу тут, ну и выкарабкиваюсь по-тихонько.
     
  9. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    есть один важный момент, у меня было похожая пробелма с тобой когда вброс был направлен вверх, к забору горячей воды. Видимо она под большим напором смешивалась с верхними слоями нарушая послойность.
    Выход простой, сделать "кепку" на трубу вброса, и тогда уже вода даже под большим напором распредиляется адекватно не охлаждая верхние слои.
     
  10. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.402
    Благодарности:
    3.761

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.402
    Благодарности:
    3.761
    Адрес:
    Самара
  11. dimex2015
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372

    dimex2015

    Живу здесь

    dimex2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372
    Адрес:
    Минск
    @dobrinia, Прошивку обновил или 4-х летней давности у тя она?
     
  12. dimex2015
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372

    dimex2015

    Живу здесь

    dimex2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372
    Адрес:
    Минск
    Т. е. или кепку сделать или попробовать с 3-й на 1-ю скорость супербойлера переключить. Начну со скорости циркуля.
     
  13. dimex2015
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372

    dimex2015

    Живу здесь

    dimex2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372
    Адрес:
    Минск
    Я вот рассматриваю фоты как у меня обвязан бойлер и заметил я, что ОК у меня отсутствует на входе бойлера. Вряд ли это проблема, но задумался я.
     
  14. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    ага
    не обновлял, меня устраивает и та, обновлю весной)
    не или а И и то и то важно, конечно же, из опыта*
    это не важно
     
  15. dimex2015
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372

    dimex2015

    Живу здесь

    dimex2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372
    Адрес:
    Минск
    Опыт этот возьму на вооружение. Кепку как сделать внутри бойлера? Через фланец я руку то туда просуну, но не более.
     
Статус темы:
Закрыта.