    @dimex2015, Вот делал для послойной загрузки дудку.
    https://www.forumhouse.ru/posts/22420177/

    PS...
    Отверстия трубки рассположены в горизонтали.
    Не в верх не вниз. А в лево и в право.

    В верх было изначально, это грабли...
     
    Последнее редактирование: 27.01.19
  2. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    у меня аналогично, кепку сделал на столе, через фланец лишь одел.
    просто из полипропилена спаял, суть в том, что б сделать над трубой плоский колпак, диаметром в 2 раза больше трубы примерно
     
  3. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    а зачем дудтка? надо в центр вкидывать, иначе есть риск завышения конденсации ибо теплая вода вкидывается в том числе в низ бойлера где и забирается для нагрева.
     
  4. dimex2015
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372

    dimex2015

    Живу здесь

    dimex2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372
    Адрес:
    Минск
    @dobrinia,
    Т. е. нужно направить поток рециркуляции вниз. Сделать козырек.
     
  5. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    Да у нас с Pskovsat по разному сделаны бойлера, у него горизонтальный просто,..
    А атк идея простая, не давать потоку с трубки рециркуляции струёй бить вверх, в сторону забора самого горячего слоя ГВС из бойлера
     
  6. Pav2000
    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    2.705

    Pav2000

    Живу здесь

    Pav2000

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    2.705
    Адрес:
    Москва
    У меня ГВС греется через косвенный бойлер, через трехходовой. ТН реально нагревает ГВС где то до 40 градусов (нагнетание при этом 80, СОР 3-3.4). Дальше до 47 нагрев ТЭНном.

    При нагреве ТН ГВС циркуляция включается всегда. Это сделано для того чтобы увеличить теплообмен в бойлере.

    Греется ТЭНом. Параметры задаются константами
    #define SALLMONELA_DAY 3 / День когда включается алгоритм обеззараживания воды (Понедельник 1 воскресенье 7)
    #define SALLMONELA_HOUR 1 / Час когда включается алгоритм обеззараживания воды (должно быть 0 минут)
    #define SALLMONELA_TEMP (70*100) / Температура которая поддерживается для обеззараживания (сотые градуса)
    #define SALLMONELA_TIME (240*60) / Максимальная продолжительность цикла (сек), что бы цикл не длился бесконечно при не возможности достижения SALLMONELA_TEMP

    Уря, Добрыня вернулся :)]:)]:)]
    Очерь рад:hello:

    Могу отключить рециркуляцию для супербойлера при нагреве ГВС

    Сделал, сегодня выложу.

    ЗЫ.
    Uptime у меня достиг 45 дней :aga:
    Но надо будет обновляться в эти выходные.
     
    Последнее редактирование: 28.01.19
  7. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    Спасибо, взаимно Паш!

    а сейчас оно 24/7 разве работает? должно ж перерывами... надо обсудить алгоритм и настройки
     
  8. Pav2000
    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    2.705

    Pav2000

    Живу здесь

    Pav2000

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    2.705
    Адрес:
    Москва
    Есть настройки (время работы и паузы), все правильно, но когда ТН грееет ГВС, они игнорируются и циркуляция работает всегда.
    Для супербойлера исправил (принудительная циркуляция при нагреве) и выложил.
     
  9. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028
    Адрес:
    МО
    Давайте обсудим алгоритм возврата/смазки спирального компрессора при низких оборотах.
    Есть базовая паспортная частота компрессора, отталкиваемся от нее.

    Если за заданный интервал времени частота меньше нее, то поднимаем обороты компрессора до базовых секунд на 20 (возможно пропорционально разнице).
    В это же время открываем ЭРВ на заданное кол-во шагов.
    Во время возврата оборотов возвращаем ЭРВ на место.

    Вопрос - какая должна быть периодичность поднятия оборотов? Зависит ли она от разницы от базовых оборотов или не принципиально?
     
  10. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.104

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.104
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Какой возврат масла в гликолевом ТН?
    У тебя, для работы хватит 3 литра фреона, в компрессоре, литра полтора масла. Полный объем фреоновой стороны ПТО литров 5.
    Там обычный маслянный насос, как в автомобиле.
    Те же подшипники скольжения с масляным клином.
    Подачи не хватит + скорость прокрутки упадет, считай лина нет. Ещё микровибрации от ШИМ добавь - всё биттэ, зрители киттэ.
     
  11. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028
    Адрес:
    МО
    Это я обобщенно назвал, а так в том числе и для смазки 50 герцовых АС компрессоров, когда он работает на 30 Гц, например.
     
  12. dimex2015
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372

    dimex2015

    Живу здесь

    dimex2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372
    Адрес:
    Минск
    Спасибо! У меня 30 дней работало, но мне пришлось самому вырубить. Думаю тоже обновить прошивку.
    С какой ветки качать прошивку и чем закончились эксперименты с альтернативными алгоритмами ПИД?
     
  13. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    Пид нужен который был!
    Этот таки не настроил. Он не слушается уставок.
    Сегодня уже полдня кручу, ему все равно.

    Хотя, минуту минуту...
    Что то до меня начинает доходить)
     
    Последнее редактирование: 28.01.19
  14. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028
    Адрес:
    МО
    На новой версии, ТН похоже только у меня и у @Pskovsat работает.
    Меня полностью устраивает (тьфу, тьфу, тьфу), для частотника - 2 алгоритм ПИДа, для ЭРВ - свой алгоритм без пида плюс при пуске первые 30 секунд используется определение положения ЭРВ по температуре подачи.
     
    Последнее редактирование: 28.01.19
  15. Sheeny
    Регистрация:
    25.05.10
    Сообщения:
    740
    Благодарности:
    881

    Sheeny

    Живу здесь

    Sheeny

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.10
    Сообщения:
    740
    Благодарности:
    881
    Адрес:
    Ивантеевка
    У меня отдельный ТН греет ГВС косвенным нагревом, вот с такими установками:
    upload_2019-1-28_16-39-36.png
    С 35 до 38 греет ТН, потом до 40 догревает ТЭН + по ночному тарифу догреваю ТЭНом до 65.
    Бак на 200 литров, так что нагретой за ночь до 65 градусов воды хватает практически на весь день.

    Время с последней перезагрузки - 44d 19h 16m

    С возвращением! :super::hndshk:
     

    Вложения: