  1. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    Тоже верно, тогда к дому тоже прибавлять...
    Погонял неделю эту фичу...
    И понял, что припасти немного тепла за ночь не получается.
    Вот если приподнимаю сам на ночь температуру подачи, тогда да.
    Суть то этой фишки, я так понимаю в этом...

    Зы...
    Логичнее конечно мухи отдельно котлеты отдельно.
    Для ночи температуру, задавать в профилях.
    А подачу в этой фишке.

    Хотя все можно сделать профилями...
     
    Последнее редактирование: 31.01.19
  2. dimex2015
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372

    dimex2015

    Живу здесь

    dimex2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372
    Адрес:
    Минск
    А у меня инвертор старт-стопит. Выходит подача высоковата выставлена.
     
  3. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    конечно, я же тебе говорил поставь уставку в доме огромную и настраивай погодозависимоть... но ты не смог или не захотел... хотя у меня получилось примерно с таким же конструктивом дома, как у тебя...
     
  4. dimex2015
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372

    dimex2015

    Живу здесь

    dimex2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372
    Адрес:
    Минск
    Я делаю как ты советовал. Но или ветер мешает или датчик удицы врет. У меня очень сильно в течении суток меняется уличная температура.
    Вот тут видно https://narodmon.ru/?id=1213#
     
    Последнее редактирование: 01.02.19
  5. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    У меня тоже меняется, это нормально, у тебя там в нескольких км есть соседи с датчиками, у них так же пляшет кстати.
    настраивать удобне всего сейчас, пока на улице ноль, подбирать подачу при нуле примерно. Когда это подберешь под требуемую Т в доме, тогда включать погодозависимость и смотреть.
     
  6. dimex2015
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372

    dimex2015

    Живу здесь

    dimex2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372
    Адрес:
    Минск
    У меня подача 26.5 при нуле. Коэф погоды 0.16. Ищу варианты. Фасад не утеплен. Мот ветром выдувает.
     
  7. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    сейчас каля нуля, Т в доме плавает сильно?
     
  8. dimex2015
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372

    dimex2015

    Живу здесь

    dimex2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372
    Адрес:
    Минск
    Нет. Она растет. А если я поставлю меньше коэфф., то в мороз она не успевает за похололанием.
     
  9. Pav2000
    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    2.705

    Pav2000

    Живу здесь

    Pav2000

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    2.705
    Адрес:
    Москва
    У меня подача 33.5 (подача большая, но что делать у меня легкий ТП) погодозависимость 0.25, В доме температура держится в основном в диапазоне 22-23 градуса, ТН может работать не выключаясь сутками. см фото

    На неделе отрабатывал режим поддержания тепла в доме, когда никто не живет.
    Температура 17, подача 28 градусов, при этом СОР получается не реальный - в районе 5.5 :|:
     

    Вложения:

    • Screenshot_20190201-093616.png
  10. dimex2015
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372

    dimex2015

    Живу здесь

    dimex2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372
    Адрес:
    Минск
    @Pav2000,
    Может есть комментарий к моему вопросу. Спасибо.
     
  11. dimex2015
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372

    dimex2015

    Живу здесь

    dimex2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372
    Адрес:
    Минск
    Не ну точность 1 градус и у меня будет. Я же в 0,1-0,2 пытаюсь попасть.
     
  12. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.310
    Благодарности:
    5.028
    Адрес:
    МО
    Когда я повышаю целевую температуру отопления в доме, ТН продолжает греть, опускает обороты компрессора до минимально допустимых и дальше греет, а подача потихоньку растет и превышает цель ПИДа.
    Если диапазон оборотов компрессора большой, то мощность ТН падает ниже теплопотерь, вот подача и не растет.

    Старт-стопит по цели отопления, а не по подаче. По подаче обороты компрессора регулируются.
     
  13. Pav2000
    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    2.705

    Pav2000

    Живу здесь

    Pav2000

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    2.705
    Адрес:
    Москва
    Это расписание работы бойлера (работает не работает, есть галка для этого), оно одно на каждый профиль.
    Если стоит галка "Работа по расписанию только для ТЭНа" если она включена то расписание определяет только работу ТЭН, при этом ТН ГВС работает всегда

    Циркуляция работает если работает ГВС, внутри этого времени работа циркуляции определяется настройками:
    - Управление циркуляционным насосом ГВС
    - Время работы циркуляционного насоса ГВС (мин.) [0...60]
    - Пауза между включениями насоса циркуляции (мин.) [0...60]
    Если нет супер бойлера то циркуляции работает всегда когда ГВС греется ТН.

    Вы конечно меня извините, но это НЕ РЕАЛЬНО, даже без привязки к ТН. Движение воздуха в большом помещении есть почти всегда, по этому температура будет плавать, даже если отопление настроено идеально. Плюс, движение народа + открытие окон и дверей.
    По хорошему надо ставить 4-10 датчиков температуры в помещении и усреднять показания, по одному - всегда будет движение графика температуры.

    См фото - дом не жилой больше недели, все закрыто, температура улицы почти не меняется. А движение температуры в доме есть, и наблюдается даже периодичность :)]
     

    Вложения:

    • Screenshot_20190129-132044.png
  14. dimex2015
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372

    dimex2015

    Живу здесь

    dimex2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372
    Адрес:
    Минск
    Так я там тоже не появляюсь неделями. И роллеты на окнах опущены. Т. е. нет не солнца, которое нагреет не людей.
     
  15. dimex2015
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372

    dimex2015

    Живу здесь

    dimex2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372
    Адрес:
    Минск
    Согласен. Увеличил уставку Т в доме и дальше играюсь с параметрами.
     
Статус темы: