Капиталю электрику в СФ, нужен совет по схеме

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем rus-spirit, 14.03.18.

  1. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.657

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.657
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Покажите!
     
  2. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.657

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.657
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Арсений! Вы опять переутомились:).
     
  3. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.821
    Благодарности:
    6.458

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.821
    Благодарности:
    6.458
    Адрес:
    Рязань
    Где в этом (или других) пункте содержится ТРЕБОВАНИЕ устанавливать перед КАЖДЫМ УЗО ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ АВ?
     
  4. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Вот тут ни разу. А что, не так? Там есть продолжение про кабели, но изначально - по расчетному току.
    То есть если нагрузка на линию 500 Вт, то правильным будет выбрать автомат на 3А, а не на 10, которые все ставят по дефолту на 1.5.
     
  5. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.821
    Благодарности:
    6.458

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.821
    Благодарности:
    6.458
    Адрес:
    Рязань
    Если это индивидуальная линия, и Вы абсолютно уверены, что к ней, кроме этой нагрузки, никогда ничего не будет подключено - тогда смысл есть, правда, АВ 3А примерно в 1,8-2 раза дороже АВ 10А (во всяком случае, если говорить о "европейцах"). При этом не помешает учесть характер нагрузки, пусковые токи, саму возможность перегрузки и т. д.
     
  6. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Именно об этом я и говорю. Теория такая. Практика, когда мы не знаем о возможности потребления в конкретной розетке, говорит нам о том, что мы защитим кабель (дискуссия об автоматах 25А на кабеле 2,5 длинная) и предельный ток розетки (в зависимости от того, что меньше). Но по-хорошему, если на данной конкретной линии есть прибор, который потребляет 500Вт (активной мощности, естественно), то надо его включить напрямую в линию жесткой связкой (без розетки) и поставить автомат на 3А. И это будет правильной защитой. Про характер, токи и т. д. не говорю, это понятно.
     
  7. rus-spirit
    Регистрация:
    12.05.17
    Сообщения:
    235
    Благодарности:
    69

    rus-spirit

    Живу здесь

    rus-spirit

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.17
    Сообщения:
    235
    Благодарности:
    69
    Вот доработал схему сбалансировав нагрузки по фазам, подскажите, каким образом можно ее усовершенствовать, чтобы как-то сгруппировать эти 40 автоматов в щитке по помещениям чтобы было логично и удобно пользоваться? Электрикас1.jpg
     
  8. rus-spirit
    Регистрация:
    12.05.17
    Сообщения:
    235
    Благодарности:
    69

    rus-spirit

    Живу здесь

    rus-spirit

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.17
    Сообщения:
    235
    Благодарности:
    69
    Щиток куплен, IEK ЩРВ 96 din, внутрь помимо автоматов и счетчика планируется розетка и роутер.
     
  9. rus-spirit
    Регистрация:
    12.05.17
    Сообщения:
    235
    Благодарности:
    69

    rus-spirit

    Живу здесь

    rus-spirit

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.17
    Сообщения:
    235
    Благодарности:
    69
    Прокомментируйте пожалуйста мою последнюю схему, в квалификации монтеров своей проводки сомневаюсь, поэтому все на моих плечах, а у меня опыта нет.
     
  10. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.821
    Благодарности:
    6.458

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.821
    Благодарности:
    6.458
    Адрес:
    Рязань
    УЗО 40/100 лишнее. Количество линий МЕГАИЗБЫТОЧНО.
    Вот мне интересно, как Вы можете оценивать чью-то квалификацию в данной области, если у Вас её в этой области нет совсем?
     
  11. rus-spirit
    Регистрация:
    12.05.17
    Сообщения:
    235
    Благодарности:
    69

    rus-spirit

    Живу здесь

    rus-spirit

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.17
    Сообщения:
    235
    Благодарности:
    69
    1. А что использовать в качестве противопожарного УЗО? Или эту роль выполняют три УЗО 40/30?
    2. А моих трех УЗО 40/30 достаточно для защиты от утечек из мокрых зон, стиралка там, посудомойка? или лучше поставить перед этими потребителями еще УЗО на 10ма? Видел в некоторых схемах форумчане так делают.
    3. Линий много да. В другой квартире столкнулся когда с необходимостью подключить несколько мощных потребителей в розетки на постоянку, где-то неделю все работало, а потом стало выбивать УЗО. Отсюда желание получить в данной квартире много отдельных линий на розетки, чтобы не переживать о перегретых где-то проводах. Ну и личное удобство по отключению света и тп.

    4. Подскажите, есть какие-то кросс-модули, я о них читал, с помощью них вроде как можно в щитке подсоединять автоматы к разным фазам, но имея при этом возможность группировать их в щитке как хочется для удобства (сделать разбивку по помещениям например). Могут ли эти кросс-модули мне в этом помочь?

    Открыл распред коробку на потолке, а там все кабели скручены просто изолентой, в нарушение ПУЭ который запрещает делать скрутки без дополнительного зажима... Отсюда и такой вывод. Попросил переделать все на клемниках ваго.
     
  12. aostspb
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    7.791
    Благодарности:
    6.127

    aostspb

    Живу здесь

    aostspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    7.791
    Благодарности:
    6.127
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    За этими клеммами нужен контроль, хотя бы на первое время: если начали греться - то это сразу заметно. Ну и огнетушителями, годными для тушения проводки, запаситесь на всякий случай (с респираторами в комплекте).
     
  13. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.821
    Благодарности:
    6.458

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.821
    Благодарности:
    6.458
    Адрес:
    Рязань
    Именно.
    Вполне.
    При исправных электроприёмниках, проводке и самом УЗО его выбивать не будет. Что это были за электроприёмники?
    Перегреться проводам на дадут правильно сделанные соединения и правильно подобранные АВ.
    Вполне нормальный способ соединения, но по нормативам такое соединение должно быть легко доступным для осмотра. В Вашем случае целесообразнее было бы использовать, скажем, опрессовку.
    Вы имеете ввиду переключать "по ходу пьесы"? Не заморачивайтесь, чётко равномерно по фазам Вы всё равно нагрузку не распределите.
     
  14. rus-spirit
    Регистрация:
    12.05.17
    Сообщения:
    235
    Благодарности:
    69

    rus-spirit

    Живу здесь

    rus-spirit

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.17
    Сообщения:
    235
    Благодарности:
    69
    Майнинг фермы. Там проблема как я понял была в том, что был 1 автомат на 16А на все розетки в комнате, а я в каждую розетку воткнул по 1квт, розеток было 6, в некоторые пришлось воткнуть еще фильтр на 16А, чтобы больше вилок можно было воткнуть (всего 10 вилок на 6 розеток) висели они все на одном проводе 2.5мм который и шел в комнату на розетки. Конечно это было слишком.
    Поэтому в этой квартире решил сразу предусмотреть не менее 1 автомата и 1 кабеля на 3-4 розетки.

    Мы навесной потолок сразу натягивать не планируем, поэтому коробки с клемниками будут доступны какое-то время.
    Нет, хочется в щитке иметь такой вид разбивки автоматов: гостинная (розетки,свет,), кухня (розетки,свет,приборы) и тп.
    А сейчас выходит из-за вынужденного распределения нагрузок по фазам, холодильник, миксер с кухни и телевизор из гостиной находятся рядом с друг другом. Электрик говорит что по комнатам сгруппировать автоматы и протянуть к этим группам разные фазы не выйдет.
     
  15. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Это с чего это у него не выйдет?

    Дополнение: Ну хорошо, под розетки хотите много автоматов. А к свету что будете подключать? Тоже майнинг через переходники, когда розеток не хватит? :)
    rozetka[1].jpg