1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1

Ошибки при строительстве каркасного дома и способы их устранения

Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем uznik18, 16.03.18.

  1. Октябрина
    Регистрация:
    08.07.09
    Сообщения:
    1.008
    Благодарности:
    3.587

    Октябрина

    Живу здесь

    Октябрина

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.09
    Сообщения:
    1.008
    Благодарности:
    3.587
    Адрес:
    Москва
    Простите, ничего не поняла:faq: Разве пар идет со стороны улицы, а не со стороны помещения? :faq:
     
  2. Vigerich
    Регистрация:
    11.10.12
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    44

    Vigerich

    Живу здесь

    Vigerich

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.10.12
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    44
    Адрес:
    Челябинск
    Пароизоляция крепится мохнатой стороной внутрь помещения
     
  3. Урфин Джюс
    Регистрация:
    16.12.11
    Сообщения:
    19.958
    Благодарности:
    19.815

    Урфин Джюс

    Баир-строитель

    Урфин Джюс

    Баир-строитель

    Регистрация:
    16.12.11
    Сообщения:
    19.958
    Благодарности:
    19.815
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Выходящее тепло, которое конденсирует в точке росы. По идее, должно выводится в вентзазор, которого у вас нет.
     
  4. Урфин Джюс
    Регистрация:
    16.12.11
    Сообщения:
    19.958
    Благодарности:
    19.815

    Урфин Джюс

    Баир-строитель

    Урфин Джюс

    Баир-строитель

    Регистрация:
    16.12.11
    Сообщения:
    19.958
    Благодарности:
    19.815
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Разницы нет никакой. Рулон раскатывается по поверхности.
     
  5. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.644
    Благодарности:
    18.464

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.644
    Благодарности:
    18.464
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Правильно, - со стороны помещения. И конденсируется на холодной поверхности:
    Она будет интенсивно и ПОСТОЯННО (читаем полностю условия "жесткого варианта"!) удалять воздух (вместе с влагой), не давая ему "просачиваться в толщу стены".
     
  6. beluininzj
    Регистрация:
    09.02.18
    Сообщения:
    555
    Благодарности:
    593

    beluininzj

    Живу здесь

    beluininzj

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.18
    Сообщения:
    555
    Благодарности:
    593
    Адрес:
    Барнаул
    Изоспан В да еще и не проклееный = конденсат, лед на наружном осп. Надо внутри Изоспан В заменить на хорошую пароизоляцию, возьмите самый толстый полиэтилен какой найдете 200мкр и смонтируйте с проклейкой стыков внутри под гкл, чтобы отсеч вырывающийся наружу в морозы теплый воздух! И нечему тогда будет замерзать на осп снаружи. Иначе начнут чернеть стойки осп и гнить
     
  7. Урфин Джюс
    Регистрация:
    16.12.11
    Сообщения:
    19.958
    Благодарности:
    19.815

    Урфин Джюс

    Баир-строитель

    Урфин Джюс

    Баир-строитель

    Регистрация:
    16.12.11
    Сообщения:
    19.958
    Благодарности:
    19.815
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Пароизоляция не пропускает пар ни той, ни другой стороной. Назначение мохнатой стороны мне не понятно. Возможно, это технологически так получается при производстве пленки. Никаких пузырьков воды, которые надо удерживать, на пароизоляции быть не должно...
     
  8. Дим_Сергеевич
    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    369
    Благодарности:
    1.743

    Дим_Сергеевич

    Живу здесь..

    Дим_Сергеевич

    Живу здесь..

    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    369
    Благодарности:
    1.743
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В позапрошлые выходные приглашали на деффектовку аналогичного случая. Предварительно по телефону сообщили симптомы: поставили каркас, утеплили, затянули пленками и затопили. Через два дня внутри дома "пошел дождь".. По приезду увидел следующую картину:
    Снаружи дом затянут D-шкой... парник в действии.
    IMG-20180126-WA0000.jpg

    Внутри в хаотичном порядке натянута местами A-шка, местами B-шка, местами С-шка
    IMG-20180302-WA0004.jpg IMG-20180302-WA0007.jpg

    На чердаках сталактиты и мох из наледи
    IMG_20180304_131746.jpg

    Диагноз понятен сразу, но вот что удивило, строители НЕ различают визуально А-шку и B-шку впринципе.
    Я к тому, что в одном месте у вас внутри может быть В, в другом А... И пока вы не вскроете все - уверенным быть нельзя что везде внутри пароизоляция а не ветрозащита.
    Решение напрашивается одно - сдирать всю пленку с обеих сторон, просушивать утеплитель, снаружи поверх осб хорошую гидро-ветрозащиту, внутри хорошую пароизоляцию с проклейкой всех швов.
    ЗЫ: по опыту, изоспан B - слабенькая пароизоляция, да и проклеивается "не очень". В канадских пирогах с их слабопроницаемым осб снаружи - пароизоляцию лучше брать посерьезнее. ИМХО.
     
  9. beluininzj
    Регистрация:
    09.02.18
    Сообщения:
    555
    Благодарности:
    593

    beluininzj

    Живу здесь

    beluininzj

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.18
    Сообщения:
    555
    Благодарности:
    593
    Адрес:
    Барнаул
    Пароизоляция изолирует полностью и непропускает ничего! Вы спутали с мембраной
     
  10. Дим_Сергеевич
    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    369
    Благодарности:
    1.743

    Дим_Сергеевич

    Живу здесь..

    Дим_Сергеевич

    Живу здесь..

    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    369
    Благодарности:
    1.743
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Мохнатая часть актуальна толька на дачах с периодическими наездами зимой. Вы приехали на промерзшую дачу (скажем на выходные), затопили. Из за резкого потепления на пароизоляции с внутренней стороны может выпасть конденсат (иней, стены то ледяные).. И вод чтоб этот конденсат не стекал в лужи, а испарялся равномерно со стены и служит эта мохнатость...
    Для ПМЖ, где зимой всегда положительная температура внутри - никакие шершавости пленки и их сторона не актуальны.
     
  11. Урфин Джюс
    Регистрация:
    16.12.11
    Сообщения:
    19.958
    Благодарности:
    19.815

    Урфин Джюс

    Баир-строитель

    Урфин Джюс

    Баир-строитель

    Регистрация:
    16.12.11
    Сообщения:
    19.958
    Благодарности:
    19.815
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Полагаю, необходим вентзазор до OSB.
     
  12. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.644
    Благодарности:
    18.464

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.644
    Благодарности:
    18.464
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Дополню:
    - но тогда OSB потеряет свой смысл "силовой обшивки".
     
  13. Дим_Сергеевич
    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    369
    Благодарности:
    1.743

    Дим_Сергеевич

    Живу здесь..

    Дим_Сергеевич

    Живу здесь..

    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    369
    Благодарности:
    1.743
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Необходимо ограничить попадание пара в пирог изнутри до обьема меньшего, чем может выпустить из себя ОСП. Т. е. хорошая пароизоляция и качественная проклейка. Никакие вентзазоры в этом случае не нужны (паропроницаемости ОСП хватит чтобы выпустить тот минимум, что пройдет через ПИ). Классика СА пирога
     
  14. Vigerich
    Регистрация:
    11.10.12
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    44

    Vigerich

    Живу здесь

    Vigerich

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.10.12
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    44
    Адрес:
    Челябинск
    я говорил именно о изоспане В