Почему горит отвертка- индикатор напряжения ?

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Gluk414, 20.03.18.

  1. SSLAWA7341
    Регистрация:
    15.09.16
    Сообщения:
    2.331
    Благодарности:
    988

    SSLAWA7341

    Живу здесь

    SSLAWA7341

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.16
    Сообщения:
    2.331
    Благодарности:
    988
    Адрес:
    Саранск , Мордовия.
    Я бы вообще пока ничего не разбирал и не ремонтировал. Даю 90%, что когда подключит РЕ к заземлению, проблема исчезнет. Я здесь уже спрашивал по этому поводу. Тоже когда проводку раскинул по дому, на РЕ индикатор горел в санузле, ну думаю что-то то где-то, делать нечего переделал, новый кабель проложил и о чудо - индикатор как горел так и горит, на ощупь кусается :)] Как подключил РЕ к шине заземления, проблема ушла. Как подсказал Константин - причина наводки .
     
  2. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    6.458

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    6.458
    Адрес:
    Рязань
    Если говорить о юсах, то у них 5мА - стандарт на все линии.
    Обозначенные Вами цифры прописаны в комплексе ГОСТ IEC 60335. Для разных приборов разного класса защиты они разные, распространять 3,5мА на всё, думается, не стОит. К тому же, в реальности (по проводимым разными людьми ради интереса замерам) общая утечка, например, средней квартиры с 230В составляет примерно 2-3мА.
     
  3. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    6.458

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    6.458
    Адрес:
    Рязань
    которых изначально не было (см. 1-й пост ТС), а потом вдруг появились?
     
  4. SSLAWA7341
    Регистрация:
    15.09.16
    Сообщения:
    2.331
    Благодарности:
    988

    SSLAWA7341

    Живу здесь

    SSLAWA7341

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.16
    Сообщения:
    2.331
    Благодарности:
    988
    Адрес:
    Саранск , Мордовия.
    Да нет там однозначного выражения, что изначально не было, а потом появились. Как я понял новый дом, проводку только провёл, ещё толком не подключил, в выходные будет заземление подключать. Вот когда подключит, сразу видно будет. Разобрать всегда успеется. Я вот поторопился, пол дня потерял, метров 7 кабеля, хорошо ещё скрутки не успел пропаять. :)]
     
  5. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    6.458

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    6.458
    Адрес:
    Рязань
    А я, судя по словам "стало бить током от всех кухонных приборов", понял, что раньше не было, а теперь возникло. Насчёт заземления - я так и не понял, как оно у ТС организовано и есть ли вообще. ТС по этому поводу молчит.
     
  6. SSLAWA7341
    Регистрация:
    15.09.16
    Сообщения:
    2.331
    Благодарности:
    988

    SSLAWA7341

    Живу здесь

    SSLAWA7341

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.16
    Сообщения:
    2.331
    Благодарности:
    988
    Адрес:
    Саранск , Мордовия.
    Ну если пишет, что в выходные будет подключать РЕ к заземлению, значит есть. А вот какое ? Если TNCS и фаза сидит на РЕ следует ожидать фейерверк. :)
     
  7. Gluk414
    Регистрация:
    19.06.12
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    19

    Gluk414

    Живу здесь

    Gluk414

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.06.12
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Астрахань
    Заземление - TNCS.

    Пробой нашел, "фазный" провод (как правильно кто то указал) был поврежден при монтаже розетки и касался провода заземления.

    После устранения неисправности, "бить" от приборов перестало, но отвертка все равно светиться при касании контакта заземления на розетках.

    Посмотрим, что будет после подключения "земли".
     
  8. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.188
    Благодарности:
    5.259

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.188
    Благодарности:
    5.259
    Адрес:
    Пенза
    Разве можно делать так НОВУЮ проводку через "жопу"?
    :close:
     
  9. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.188
    Благодарности:
    5.259

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.188
    Благодарности:
    5.259
    Адрес:
    Пенза
    Это врят ли.
     
  10. Oldpuker
    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    613
    Благодарности:
    553

    Oldpuker

    Живу здесь

    Oldpuker

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    613
    Благодарности:
    553
    Адрес:
    Рядом
    Тому, кто это наваял - руки оторвать и к заду приделать, чтобы видно было откуда у "мастера" руки растут: заземление к каждой розетке должно подходить отдельным ответвлением от кабеля, а не его шлейфованием. Ну и найденное повреждение токоведущей жилы показание к скорейшему проведению указанной манипуляции с руками "мастера". :)
     
  11. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    6.458

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    6.458
    Адрес:
    Рязань
    Подтвердить документально сможете?

    Просто интересно, как товарищ сможет обосновать столь безапелляционное заявление.
     
    Последнее редактирование модератором: 26.03.18
  12. Gluk414
    Регистрация:
    19.06.12
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    19

    Gluk414

    Живу здесь

    Gluk414

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.06.12
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Астрахань
    Можно подтверждение, что делать надо именно так?
     
    Последнее редактирование модератором: 26.03.18
  13. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.026
    Благодарности:
    23.779

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.026
    Благодарности:
    23.779
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Да не нужно здесь никакого подтверждения...здесь достаточно простого понимания.
    Если на первой розетке ослабнет винтик заземления, то без заземления останутся все последующие розетки.

    То же самое может произойти и с фазой, и с нолем...но это не так опасно...просто розетки не будут работать.
    А с заземление хуже...винтик ослабнет...заземления не будет, а розетки работать будут и Вы будете ими пользоваться.
     
  14. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.714
    Благодарности:
    6.987

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.714
    Благодарности:
    6.987
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Весь спор, как это часто случается, растёт от невнятных определений терминов в правилах. КОнкретно, ПУЭ говорят: "1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается." Следует ли рассматривать земляную контактную группу розетки как "открытую проводящую часть" в смысле этого пункта? А хрен его знает; есть много доводов и за, и против.

    Один из доводов "За": при регулярном неаккуратном использовании розетки есть некоторый риск выдернуть её с мясом из гнезда, оборвать при этом идущий "через розетку" провод PE, но не оборвать фазный и нулевой. Тогда последующие розетки в цепочке будут работать, но не будут иметь заземления. Проблема решается шлейфованием PE не прямо на розетке, а соединителем рядом с ней, в той же коробке.
    У Вас, по-моему, не тот уровень перфекционизма, чтобы озадачиваться подобными тонкостями.
     
  15. Oldpuker
    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    613
    Благодарности:
    553

    Oldpuker

    Живу здесь

    Oldpuker

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    613
    Благодарности:
    553
    Адрес:
    Рядом
    Всегда найдется кто-то с большим самомнением, который будет просить обоснования. Обосновывать вам будут сами знаете где.

    В подтверждение мною написанного цитата:
    1.7.139. Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи. Соединения стальных проводников рекомендуется выполнять посредством сварки. Допускается в помещениях и в наружных установках без агрессивных сред соединять заземляющие и нулевые защитные проводники другими способами, обеспечивающими требования ГОСТ 10434 «Соединения контактные электрические. Общие технические требования» ко 2-му классу соединений. Соединения должны быть защищены от коррозии и механических повреждений. Для болтовых соединений должны быть предусмотрены меры против ослабления контакта.