    Аристоновскими я тоже интересовался, один купил. Да их походу нет больше 2-2.5квт. Чтобы 9-12квт набрать нада целую гирлянду и кратно трем если на три фазы распределять. Трубка у них медная, резьбовая часть латунная.
     
  2. Семен_47
    Регистрация:
    23.02.15
    Сообщения:
    1.487
    Благодарности:
    2.301

    Семен_47

    Живу здесь

    Семен_47

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.15
    Сообщения:
    1.487
    Благодарности:
    2.301
    Адрес:
    Гатчина
    Можно вваривать не гайки, я вваривал стальные муфты. У меня ТА в мастерской с ТТ, я купил муфту 3" (75мм) Муфту распилил на пополам и вварил. И СЭВ 3-х фазный. То ли 6 кВт, то ли 7.5 кВт:faq: Я и не пользовался за 4 года ни разу. Грел в начале пару раз, пока дымоход к котлу не сварил.

    "Аристоны" на 11/4, да они самые распространенные, существуют мощностью до 4 кВт включительно. Но очень много "китайщины" и качество мягко говоря плохое. В условиях электроводогрея ресурс около полугода. И даже с учетом фильтров. Тупо перегорают. Говорю, т. к. сам ими торгую.
    А вот касательно СЭВа из черняги, их делают например у нас в Гатчине на заводе. Их закупают даже предприятия и физ лица именно для электрокотлов.
     

    Вложения:

    • DSCN2407.JPG
    • DSCN2411.JPG
    • DSCN2418.JPG
    • DSCN2547.JPG
    • DSCN2550.JPG
    • DSCN2556.JPG
    Последнее редактирование: 29.11.20
  3. OlMART
    Регистрация:
    28.01.07
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    78

    OlMART

    Пытаюсь строить сам

    OlMART

    Пытаюсь строить сам

    Регистрация:
    28.01.07
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    78
    Адрес:
    Россия
    Благодаря данной теме тоже сделал ТА на 1,7 куба. Может кому будет полезно/интересно. Вварены муфты на 2 дюйма. ТЭН заказывал онлайн. Установлено 3 блок ТЭН по 9 квт, из которых одновременно в работе до 12 кВт, остальное в запас. Автоматика вся самодельная, ночной тариф, в случае понижения температуры ниже 50 градусов включается резервный ТЭН независимый от времени, но пока прибегать не приходилось. Других котлов нет, чисто электричество. В качестве резерва печь.
    IMG_20201129_203613.jpg IMG_20201129_203623.jpg
    WBR, OlMart
     
  4. Nibrod
    Регистрация:
    02.01.17
    Сообщения:
    1.690
    Благодарности:
    1.118

    Nibrod

    Живу здесь

    Nibrod

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.17
    Сообщения:
    1.690
    Благодарности:
    1.118
    @OlMART,
    Ну вот, как я предполагал, воткну запасные!
    А то менять менять и воду сливать постоянно.

    Тэны нашел, блок, но они в Миасе ТЭНБ-12,0), только не понял пока по резьбе
    (Три ТЭНа по 4,0 кВт на резьбовом фланце G 2 1/2")
     
  5. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.137
    Благодарности:
    10.667

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.137
    Благодарности:
    10.667
    Адрес:
    Ижевск
    Сварить герметичную коробку (с крышкой) под "головки"
    ТЭНов и опускать её с ТЭНами через лючок сверху ТА. Тогда сливать ТА для замены ТЭНов не придется.
     
  6. Семен_47
    Регистрация:
    23.02.15
    Сообщения:
    1.487
    Благодарности:
    2.301

    Семен_47

    Живу здесь

    Семен_47

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.15
    Сообщения:
    1.487
    Благодарности:
    2.301
    Адрес:
    Гатчина
    Так то вообще есть "сухие" ТЭНы, у меня на бойлере Mora например, вставлен в патрон, патрон к воротниковому фланцу на болтах через прокладку. У бати он 10 лет отработал "до газа" только на электричестве. С 2015-ого у меня работает только на змеевике.
    Плюсов много - большой ресурс, простота замены, площадь теплоотдачи патрона значительно выше площади стенок стандартного ТЭНа. Мощность у этого ТЭНа 2.2 кВт
     

    Вложения:

    • DSCN8527.JPG
    • DSCN8533.JPG
    • DSCN8535.JPG
  7. myrei
    Регистрация:
    01.10.20
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    47

    myrei

    Живу здесь

    myrei

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.10.20
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    47
    Уже предлагал, ценник не устраивает.
     
  8. Ovalent
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    459

    Ovalent

    Живу здесь

    Ovalent

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    459
    Адрес:
    Уфа
    Друзья, такой вопрос.
    А можно ли греть ТА до 100°С? Кроме того, что в случае аварии в котельной пара будет как в хамам, есть еще причины так не делать?
    Прикинул, рабочее давление моего ТА - 3 атм, если в СО будет даже 2 атм, то Т кипения поднимается до 120°С.
    Что подкупает в этой идее: если греть ТА с 40° не до 85°, а до 100°, то ТА вместит на треть больше тепловой энергии.
     
  9. svat999
    Регистрация:
    23.10.13
    Сообщения:
    555
    Благодарности:
    250

    svat999

    Живу здесь

    svat999

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.13
    Сообщения:
    555
    Благодарности:
    250
    Адрес:
    Киров
    @Ovalent,у Вас его порвет при такой температуре, с повышением температуры, растет и давление ...
     
  10. Lymar
    Регистрация:
    22.09.11
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    150

    Lymar

    Живу здесь

    Lymar

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.11
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    150
    Адрес:
    Улан-Удэ
    выше 85 градусов греть очень тяжело, расход топлива заметно выше (меньше разница температур теплосьема), проще увеличить объем ТА при проектировании, да и безопасней.
     
  11. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.656
    Благодарности:
    19.254

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.656
    Благодарности:
    19.254
    Адрес:
    Донецк
    Вы попробуйте постоять возле бочки на 1м3 собирающейся закипеть и взлететь, адреналин зашкаливает, имхо прав товарищ:
     
  12. Ovalent
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    459

    Ovalent

    Живу здесь

    Ovalent

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    459
    Адрес:
    Уфа
    Ну, от порвет РБ защищать должен.
    да, об этом не подумал - с ростом температуры рубашки котла растет и температура дымогазов, а значит падает КПД котла. Вы об этом? Интересно, а в случае с ЭК зависимость тоже нелинейная или КПД у ТЭНа всегда близка к 100% в разумном диапазоне температуры теплоносителя?
    Бочка не закипит при 100° покуда в ней давление, да и обвариться кипятком 85° или 100° одинаково летально. Но я понял кажется в чем риск - давление с ростом температуры растет по экспоненте, легче прощелкать рабочий предел емкости и если аварийны клапан не сработает, получится бомба.
    рост.PNG
    Кстати, погуглил, на ТЭЦ греют воду до гораздо больших температур и даже могут подавать в сеть вплоть до 105°С. Яйки у работников там нержавеющими болтами прикручены :)]
    ТЭЦ.PNG

    Но вообще, я немного о другом спрашивал - технические преграды есть? Может, трехходовые клапаны ограничены температурой подающей линии или еще что-то в этом плане?
     
  13. andira2002
    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.776
    Благодарности:
    2.314

    andira2002

    Живу здесь

    andira2002

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.776
    Благодарности:
    2.314
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    На работе, имеем дело с водой 120 градусов.
    Система рассчитана до 150 градусов.
    Греется паром. 5-7 кг/с2
     
  14. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630
    Адрес:
    Пермь
    В многоквартирных домах в морозы приходит температура теплоносителя 115 градусов, из теплотрассы до ИТП.
     
  15. Aleksandrtver
    Регистрация:
    25.06.11
    Сообщения:
    965
    Благодарности:
    512

    Aleksandrtver

    Живу здесь

    Aleksandrtver

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.11
    Сообщения:
    965
    Благодарности:
    512
    Адрес:
    Тюмень
    В крупных городах максимальная температура воды по графику 150 градусов. Но по графику не держат - экономят. Я своими глазами видел температуру в 120 градусов. И никто не взорвался- потому что вода под давлением. А перед турбиной на ТЭЦ температура пара более 500 градусов вот это страшная штука. Пар перегретый прозрачный его совсем не видно.