Теплоаккумулятор своими руками - 4

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Сергей192, 24.03.18.

  1. TitanbI4
    Регистрация:
    26.08.14
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    79

    TitanbI4

    Живу здесь

    TitanbI4

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.08.14
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    79
    @Андрей-АА и @Юрген72 хорошие специалисты, но ответов я пока не получил. :hello:
     
  2. TitanbI4
    Регистрация:
    26.08.14
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    79

    TitanbI4

    Живу здесь

    TitanbI4

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.08.14
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    79
    Тогда ЭК подключать только через ТО? На котле же д. б. 1,5-2 атм?
     
  3. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    34.888
    Благодарности:
    27.854

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    34.888
    Благодарности:
    27.854
    Адрес:
    Касимов
    Желательно, если сварные не дают гарантию.
    Другой котел не рассматривали?
    Все как у Вас...,попросите проварить почаще:https://www.forumhouse.ru/useralbums/17553/view
     
  4. NickLy
    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    3.532
    Благодарности:
    3.381

    NickLy

    Живу здесь

    NickLy

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    3.532
    Благодарности:
    3.381
    Адрес:
    Архангельск
    Зависит от котла. Например ЭВАН ЭПО - 24 (как у меня) - это минимум электроники, максимум кВт, простота конструкции (труба, а в ней ТЭНы) и никакого давления ему не надо (там два датчика температуры: один для регулирования и один аварийного отключения), а для нагрева ТА - это самое - ТО! И самое главное - ЦЕНА! Стоимость на 2015 год 17,5 т. р. 24 кВт. ;)
     
  5. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.622
    Благодарности:
    11.630

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.622
    Благодарности:
    11.630
    Адрес:
    Пермь
    :super: или например котлы ЭЛВИН, ещё дешевле и проще:), и не требуют давления в СО.
     
  6. TitanbI4
    Регистрация:
    26.08.14
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    79

    TitanbI4

    Живу здесь

    TitanbI4

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.08.14
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    79
    Сварные хорошие (друзья), закрытый сделать могут, но рекомендуют проварить почаще (ни разу не делали) :(. Котел уже стоит+ гидрострелка Geffen (Тула)+ смесители с насосами+ радиаторы+ТП.
    А схемой подключения ТА Вашей не поделитесь? Может 2 схему поправить? Что-то не загрузилась ранее. И вопросы попали в ответ
    касимов 2
    .
     

    Вложения:

    • схема отопления 3.png
  7. TitanbI4
    Регистрация:
    26.08.14
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    79

    TitanbI4

    Живу здесь

    TitanbI4

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.08.14
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    79
     
  8. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    34.888
    Благодарности:
    27.854

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    34.888
    Благодарности:
    27.854
    Адрес:
    Касимов
    Сейчас силов нет... smile225.gif . и все ТА у меня, сделаны совместно с СО. Один только под давлением (на фото) .остальные с атмосферным. Схему напорного. постараюсь завтра вспомнить. Атмосферные, как то так: 45.png
    Нагревать (заряжать) ТА, нужно снизу. Снимать с него, с верхней части. Вот и вышли на два теплообменника...@TitanbI4, Нужно готовые воплощенные схемы поискать с форума. И отзывы живых людей.
    Ночью тариф дружелюбный, можно нагреть пару тонн теплоносителя. Примеры есть, но теплообменников там нет. На день хватает
     
  9. Re_v0lt
    Регистрация:
    03.02.15
    Сообщения:
    312
    Благодарности:
    289

    Re_v0lt

    Живу здесь

    Re_v0lt

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.15
    Сообщения:
    312
    Благодарности:
    289
    Адрес:
    ДВ г. Хабаровск
    @TitanbI4, у Вас одноэтажник или двух/трёх? если 1 этаж, то при Вашей схеме ТО НЕ нужен. ТО если и ставить, то:
    1) если более 1 этажа (имеется разность уровней между ТА и верхней точкой СО). Ведь если эта разность присутствует, то возникает давление этого водяного столба - требования к ТА и остальным элементам СО жёстче. При этом рациональнее ТО совместить с контуром тёплых полов/радиаторов, а котлы (любой породы и природы) напрямую с ТА соединять.
    2) Если Вы из ТА планируете отбирать тепло для ГВС (ИМХО это рационально). Тут опять же этот ГВС-контур через ТО с ТА соединять, чтоб разделить контуры с разными давлениями.
    В остальных случаях использование закрытых под давлением ТА смысла не имеет. Только такой вариант приходит в голову: Если ТА и все остальные элементы СО из пластика/нержавейки, то можно извратиться (в хорошем смысле этого слова) и сделать СО совмещённую с ГВС под давлением без ТО.
     
  10. TitanbI4
    Регистрация:
    26.08.14
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    79

    TitanbI4

    Живу здесь

    TitanbI4

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.08.14
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    79
    Это, наверное для ТТК, а так рекомендуют чтобы побыстрее нагревать помещение пускать горячую воду наверх и снимать тепло сверху.
    Весь вопрос в необходимости давления 1,5-1,8 в ЭК.
    По поводу ГВС- не думал ставить из-за ограниченного накопления тепла в ТА (впритык), так что эту идею можно было бы использовать только летом и в межсезонье (а это довольно не мало по времени, все-таки;))
     
  11. Ovalent
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    457

    Ovalent

    Живу здесь

    Ovalent

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    457
    Адрес:
    Уфа
    Хм. Можно узнать почему все возвращаем вниз? Совсем запутался :) До этого момента считал, что в самый вниз возвращаем только самотечные ветки - радиаторы, тогда ТА "сдуется" в режиме ЕЦ равномерно. а ТП они же с ЦН, температура подачи и обратки примерно равны, такой контур просто перемешает весь теплоноситель в ТА?
    И почему забираем на ТП тоже сверху? с самого верха, где ТО для ГВС или все же из под ГВС? А термоголовка на 3хх клапане, она же инертная, есть вероятность при определенных обстоятельствах, что в трубы ТП целую минуту-две будет поступать кипяток.
     
  12. TitanbI4
    Регистрация:
    26.08.14
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    79

    TitanbI4

    Живу здесь

    TitanbI4

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.08.14
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    79
    Одноэтажник. :hello:
     
  13. TitanbI4
    Регистрация:
    26.08.14
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    79

    TitanbI4

    Живу здесь

    TitanbI4

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.08.14
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    79
    Привет, а там на ТП разве подмеса холодной воды у Вас нет? У меня так.
     

    Вложения:

    • ТП смеситель.jpg
    Последнее редактирование: 18.06.18
  14. Ovalent
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    457

    Ovalent

    Живу здесь

    Ovalent

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    457
    Адрес:
    Уфа
    Подразумевается конечно.
    Вот, житейская ситуация: в доме отключили электричество на продолжительное время. Вода в ТП остыла, термочувствительный элемент держит 3хх клапан в узле подмеса полностью открытым, в ТА теплоноситель горячий. Аварию энергетики устранили, подачу электроэнергии возобновили. ЦН в смесительном узле снова заработал, с самого верхнего патрубка принимает воду 85°С и подает ее прямо в трубы ТП... Может, ошибаюсь? Я пока сильно плаваю.
     
  15. TitanbI4
    Регистрация:
    26.08.14
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    79

    TitanbI4

    Живу здесь

    TitanbI4

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.08.14
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    79
    У меня пока механическая регулировка- при включении ЭЭ пойдет и ГВ и ХВ.