    @deadlifter, для электро-коррозии нужна большая разность электродных потенциалов между данными металлами, а между нержей и чернухрй она небольшая.
    А вот магниевый анод, как раз, очень не помешает.
    Также важна правильная схема системы отопления с ТА.
    Здесь я подробно всё описал:
    Предупреждение коррозии в тепловых аккумуляторах для систем отопления.
    и тут:
    Катодная защита бойлеров и тепловых аккумуляторов от коррозии.
     
  2. Gurin1977
    Регистрация:
    23.12.12
    Сообщения:
    747
    Благодарности:
    361

    Gurin1977

    Живу здесь

    Gurin1977

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.12.12
    Сообщения:
    747
    Благодарности:
    361
    Адрес:
    Красноярск
  3. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.693
    Благодарности:
    28.434

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.693
    Благодарности:
    28.434
    Адрес:
    Касимов
  4. Виталий1888
    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    1.958
    Благодарности:
    2.304

    Виталий1888

    Живу здесь

    Виталий1888

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    1.958
    Благодарности:
    2.304
    Адрес:
    Омск
    Это не его видео, у автора канала ник на форуме "Так себе".
     
  5. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.693
    Благодарности:
    28.434

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.693
    Благодарности:
    28.434
    Адрес:
    Касимов
    Пофиг, просто резак понравился.
     
  6. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.214
    Благодарности:
    6.944

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.214
    Благодарности:
    6.944
    Адрес:
    Минск
    ...и как виртуозно им пользуется Борис!)
    А ещё знает, какой по конструкции должна быть буферная ёмкость. Некоторые производители ушли от забора горячей воды с самого верха (не будем называть производителя), а некоторые и не знают про это, и не применяют соответственно в своей продукции. К сожалению, упрощают конструкцию баков...
    Замечу, для котлов с автоматической подачей "топлива" (пеллетные, газовые, электрические без ночного тарифа) достаточно иметь небольшие буферные ёмкости. Непрерывность отопления создаёт наивысший комфорт в доме.
    К сожалению, это тоже не все понимают. :(
     
  7. Basf64
    Регистрация:
    24.04.13
    Сообщения:
    1.292
    Благодарности:
    1.221

    Basf64

    Живу здесь

    Basf64

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.13
    Сообщения:
    1.292
    Благодарности:
    1.221
    Адрес:
    Москва
    100% так,
    как и следующее предложение:
    "К сожалению, это тоже не все понимают. :("
     
  8. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.693
    Благодарности:
    28.434

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.693
    Благодарности:
    28.434
    Адрес:
    Касимов
    Понимают все, но кому-то не везет по жизни, а кто-то пытается изобрести очередной велосипед.
     
  9. andira2002
    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.745
    Благодарности:
    2.303

    andira2002

    Живу здесь

    andira2002

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.745
    Благодарности:
    2.303
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    У Стропувы, просто написано, 20 литров на кВт мощности.
     
  10. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.214
    Благодарности:
    6.944

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.214
    Благодарности:
    6.944
    Адрес:
    Минск
    Режим БЁ - это не просто бак, параллельно котлу.
    В режиме БЁ горелка (или ТЭН) работает периодически на номинальной мощности, каждый раз дозаряжая БЁ, а непрерывность отопления обеспечивает НСУ.
     
    Последнее редактирование: 08.08.22
  11. igor28111966
    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    13.442
    Благодарности:
    20.845

    igor28111966

    Живу здесь

    igor28111966

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    13.442
    Благодарности:
    20.845
    Адрес:
    Москва
    ув. @Next57, вот вроде опрессовал следующий б/у ГА на 300л. 4 атм. держит. время жмет. скоро холода. *овес* и так был не дешев (ТА). а сейчас вообще. сварить/купить достойное самодельное под антифриз не имею возможности. Потечет ведь зараза в закрытой системе :mad:. а эти заводом рассчитаны на 10 очков. .ой. кг/см2/или бар. максимального. (что до и более). вся обвязка на 32 МП кроме выходов из ТТК где по полтора метра 1.1/2 стали. как то так в процессе. сорри. эстетика далеко не на первом месте. все равно в котельной ему *жить* обернотому утеплителем.
     

    Вложения:

    • IMG_20220822_162657.jpg
    • IMG_20220822_162835.jpg
    • IMG_20220822_162923.jpg
  12. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.619
    Благодарности:
    19.221

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.619
    Благодарности:
    19.221
    Адрес:
    Донецк
    @igor28111966, извините, может чё не понял, на первой фотке штуцер воздушной камеры, то есть должен быть ниппель.
    На второй фотке слабое звено, под фланцем резиновая груша, которая имеет свойство протираться на стыке.
    Там ещё одно, резина этой груши предназначена для холодной воды, сколько она проживет под горячей (в ТА) :close::close::flag::flag:!
     
  13. igor28111966
    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    13.442
    Благодарности:
    20.845

    igor28111966

    Живу здесь

    igor28111966

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    13.442
    Благодарности:
    20.845
    Адрес:
    Москва
    нет. б/у г/а используется только как резервуар. Вместо верхнего ниппеля внедряется дюймовый сгон с гайками и паронитом на уплотнение. Снизу от груши используется только часть на уплотнение фланца. остальное отрезается и выкидывается.(все равно рваная) Уже ранее отработана технология. бл. 9 атм. на опрессовке и тт. ни капли ! (это год назад) сезон отработало. емкости буфера маловато ! добавляю. :hello:
     

    Вложения:

    • IMG_20210614_144124.jpg
  14. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.346
    Благодарности:
    18.302

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.346
    Благодарности:
    18.302
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @igor28111966, по зиме у меня на работе 4шт таких бачков (по 1000л каждый) бесхозные валялись. 2 из них уже нашли хозяев и приспособлены в качестве ТА. Да, груши вытащены, штуцера приварены (сверху, во фланец, в верхней и в нижней части). Один из них уже проверен в работе. Вме ОК!
     
  15. igor28111966
    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    13.442
    Благодарности:
    20.845

    igor28111966

    Живу здесь

    igor28111966

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    13.442
    Благодарности:
    20.845
    Адрес:
    Москва
    я без сварки.