    @Виталий1888, а какую цель Вы преследывали, реализуя такую схему? В чем ее смысл?
     
  2. Виталий1888
    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    1.957
    Благодарности:
    2.303

    Виталий1888

    Живу здесь

    Виталий1888

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    1.957
    Благодарности:
    2.303
    Адрес:
    Омск
    @DiJo, изначально ставка была на ТТ длительного горения и ТА. Сейчас появилась возможность подключить магистральный газ
     
    Последнее редактирование: 10.09.24
  3. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.328
    Благодарности:
    18.296

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.328
    Благодарности:
    18.296
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Смысл в такой схеме (ГК => ТА => СО) есть только в том случае, если ГК не имеет модуляции пламени (работает в рехиме "Старт-Стоп" с максимальной мощностью), а хочется, чтобы радиаторы отопления непрерывно были теплыми (а не остывали в периоды стопов ГК). Т. е. ГК нагревает ТА, а из ТА непрерывно в СО подается теплоноситель нужной температуры (с помощью ПЗА и качественного (не количественного!) регулирования).
    Если модуляция у ГК есть, то лучше подключать его не параллельно ТТК, а параллельно выходу/входу ТА в СО.
     
  4. СтепанРазин1961
    Регистрация:
    07.03.23
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    5

    СтепанРазин1961

    Участник

    СтепанРазин1961

    Участник

    Регистрация:
    07.03.23
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    5
    Здравствуйте уважаемые участники группы, изучаю ветку с самой первой темы, ТА своими руками, сейчас в 4м разделе на 120й странице, очень интересно наблюдать как эволюционируют системы отопления и знания участников и владельцев) помогите пожалуйста решить задачу
    Есть дом на острове 100кв брус, немного зависший, теплопотери около 7ми квт, купил на него около 140 секций радиаторов, буду собирать их по 16 и 20 секций, есть пеллетный котел Модератор 25квт с факельной горелкой, брал про запас, так как на будущий год к нему будет подключен еще один домик около 50 квадратов и возможно баня, есть бочка 3 куба made in СССР, система отопления открытая, на макушке ТА воздухоотводчик, РБ на чердаке и его придется врезать где-то в середине системы, так как крыша на кочегарке вплотную к потолку, ТА придется ставить на улице, за стенкой кочегарки, однозначно буду делать байпасы для подачи в котел обратки через 3х ходовой и байпасы вокруг бочки, чтобы в случаи протечки ТА можно было жить в тепле и ремонтировать его, пока две сложности, можно пойти по классике и врезать в ТА трубы напротив друг друга, но легче было бы врезать подачу ТТК, СО, обратку ТТК, СО с одной стороны, так будет проще утелить, скажите возможно ли это?
     
  5. СтепанРазин1961
    Регистрация:
    07.03.23
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    5

    СтепанРазин1961

    Участник

    СтепанРазин1961

    Участник

    Регистрация:
    07.03.23
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    5
    Забыл добавить, ввиду того, что электричество на есть только от солнечных батарей, хотелось бы топить именно в течении светового дня, чтобы на котел и насос ТТК - ТА, тратить энергию пока есть солнце, а уже потом от ТА разносить теплоноситель одним моторчиком, для подачи ТА-СО есть трехходовой с сервоприводом, на него запасенного за день электричества хватит
     
  6. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.328
    Благодарности:
    18.296

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.328
    Благодарности:
    18.296
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @СтепанРазин1961, конечно, можно все патрубки с одной стороны врезать. У 50% "заводских" ТА так и сделано.
    Мало того, можно обойтись всего 2 патрубками (прямая и обратка). С 3-ходовиком, который будет регулировать направление потока (котел => ТА, котел => СО, ТА => СО, котел => ТА+СО).
     
  7. СтепанРазин1961
    Регистрация:
    07.03.23
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    5

    СтепанРазин1961

    Участник

    СтепанРазин1961

    Участник

    Регистрация:
    07.03.23
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    5
    Ура! Спасибо Вам, значит есть надежда, про два патрубка не совсем понял как реализовать, а вот если 4ре,то интересно нужно ли запускать внутрь ТА трубы? Чтобы от дальней стенки теплоноситель тоже откачивать или подавать? Хотелось бы весь обтем ТА использовать, забыл упомянуть, обратка ТА будет выше обратки котла примерно см на 15
     
  8. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.328
    Благодарности:
    18.296

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.328
    Благодарности:
    18.296
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    У меня "2-патрубковая" работает. Вернее, ТА с 4-мя патрубками и включен в схему был через 4 патрубка (раздельно "котел/ТА и ТА/СО).
    ЖТК-ТТК-ТА-СО-ГВС 6.jpg
    Уже 2-й год как схема доработана (прямые, обратки обьединены, а ненужные патрубки перекрыты).

    Трубы вводить внутрь не обязательно. Конвективные потоки внутри ТА все сделают сами.
     
  9. СтепанРазин1961
    Регистрация:
    07.03.23
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    5

    СтепанРазин1961

    Участник

    СтепанРазин1961

    Участник

    Регистрация:
    07.03.23
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    5
    Спасибо, вот это схема у Вас, мощь! Да, Вы правы, решение с двумя патрубками отличнейшее, а насосы ТТК-ТА и ТА-СО никак друг другу мешать не будут? И интересно есть ли решение, каким образом избежать охлаждения ТА от остывшего котла? Тему дочитал) в голове каша, но столько всего интересного
     
  10. СтепанРазин1961
    Регистрация:
    07.03.23
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    5

    СтепанРазин1961

    Участник

    СтепанРазин1961

    Участник

    Регистрация:
    07.03.23
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    5
    В Вашей схеме получается если Вы перекроете эти два крана, то в аварийном режиме без ТА протопить дом возможно да? Screenshot_20240919_110812.jpg Screenshot_20240919_110812.jpg
     
  11. СтепанРазин1961
    Регистрация:
    07.03.23
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    5

    СтепанРазин1961

    Участник

    СтепанРазин1961

    Участник

    Регистрация:
    07.03.23
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    5
    Жаль исправить нельзя, точнее 4ре крана, еще два на обратке
     
  12. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.328
    Благодарности:
    18.296

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.328
    Благодарности:
    18.296
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @СтепанРазин1961,
    - на СО у меня стоит "адаптивный" насос Unipump LPA (аналог Grundfos ALFA 2). Он сам подстраивается для работы с необходимой в данный момент рабочей точкой (нужная производительность и напор).
    На котуре ТТК-ТА - обычный 3-скоростной циркуляционник. Но, включенный через регулятор оборотов (регулировка по датчику Т в котле).
    Ни разу насосы не конфликтовали
    - охлаждения избегаю путем закрытия одной из линий контура ТТК-ТА после завершения протопки.
     
  13. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.328
    Благодарности:
    18.296

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.328
    Благодарности:
    18.296
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
  14. СтепанРазин1961
    Регистрация:
    07.03.23
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    5

    СтепанРазин1961

    Участник

    СтепанРазин1961

    Участник

    Регистрация:
    07.03.23
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    5
    Понял, спасибо, я брал котел бу и с ним владелец мне отдал 4ре датчика температуры и один видимо температуры дымогазов, так как он в саже, насос с ним грюнфос альфа, розетки нет, а обжимные провода в гильзах, все это видимо подключается к котлу, автоматика plum, заглянул туда и обомлел, куда чего цеплять, но думаю для начала нужно обвязать систему ТТК-ТА и ТА-СО, а потом уже думать с датчиками, в доме уде прохладно, у меня максимум месяц остался на всё про всё,а пока буду спать в шапке как фин и ждать ёлупукало, я нарисую схему как домой попаду посмотрите пожалуйста
     
  15. Mihails14
    Регистрация:
    19.01.22
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1

    Mihails14

    Участник

    Mihails14

    Участник

    Регистрация:
    19.01.22
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Daugavpils
    Добрый день, обвязываю ТТ с ТА по схеме с одним насосом, возникли сомнения: не будет ли насос гонять воду по малому кругу, ТТ-ТА, а в контур отопления ничего не пойдет?
     

    Вложения:

    • 1.jpg