    Приазовье
    :hello:@FunnyMan, По фото не совсем понятно на сколько тепло там где РБ. Нужно исключить даже намек на замерзание воды в подводящих трубах и самом РБ. Если прихватит морозом, при попытке растопить, - порвет систему, скорее всего ТА.

    @OlMART,
    Так некоторые делают, я встречал, но системы были без ТА с небольшим РБ. Подробностей, нюансов не знаю.
    Стараюсь давать только свой опыт или 100% провереный и надежный ."Дьявол кроется в мелочях " ,- одной мелочи не будешь знать и ...:no:;)
     
  2. NickLy
    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    3.532
    Благодарности:
    3.381

    NickLy

    Живу здесь

    NickLy

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    3.532
    Благодарности:
    3.381
    Адрес:
    Архангельск
    Если диаметр подключения хотя бы 1 1/4", то РБ будет горячий. Если тоньше не знаю, у меня 1 1/4".
     
  3. FunnyMan
    Регистрация:
    16.05.15
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    26

    FunnyMan

    Живу здесь

    FunnyMan

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.05.15
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    26
    Там мансардный этаж, утеплённая кровля, проход с первого на второй этаж - дыра 1,8*1,8 метра, ничем не закрытая, там даже немного теплее чем внизу на первом этаже - туда теплый воздух поднимается.
    Плюсом все теплопотери с ТА в виде теплого воздуха как раз возле бочки подымаются.
    Пока ТА не утеплил наверху вообще как в бане было
     
  4. king2
    Регистрация:
    10.01.16
    Сообщения:
    357
    Благодарности:
    148

    king2

    Живу здесь

    king2

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.01.16
    Сообщения:
    357
    Благодарности:
    148
    Адрес:
    Подмосковье, Раменский район
    РБ, подключенный к обратке, да еще и тонкой трубкой - холодный.
    Я сварил из металла его, на металлическую подставку поставил, типа мало ли, температура, все дела.

    А вот нифига - он холодный был даже когда по временной схеме был подключен к верху ТА, а уж когда переподключил к обратке - тем более. Просто вода в него выдавливается медленно, и если трубу подключения не теплоизолировать - оно успевает остыть. А циркуляции там нет.
     
  5. OlMART
    Регистрация:
    28.01.07
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    78

    OlMART

    Пытаюсь строить сам

    OlMART

    Пытаюсь строить сам

    Регистрация:
    28.01.07
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    78
    Адрес:
    Россия
    У меня к верхней крышке ТА штуцер на 1/2 приварен. Конструктивно тянуть трубу с обратки не совсем удобно. Нашел бак пластиковый до 60 градусов, подключу к верхней точке ТА. Судя по комментариям форумчан должен жить.
    Всем спасибо за советы.
    Удачи.
     
  6. king2
    Регистрация:
    10.01.16
    Сообщения:
    357
    Благодарности:
    148

    king2

    Живу здесь

    king2

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.01.16
    Сообщения:
    357
    Благодарности:
    148
    Адрес:
    Подмосковье, Раменский район
    Верхняя точка ТА - правильное место для подключения, только если насос стоит на подаче.

    А если на обратке, то тогда оно будет не "наддувать" ТА относительно давления "1 + 0.1*h" (где h - перепад давления в метрах от точки в ТА до уровня воды в РБ), а наоборот, уменьшать давление на всасе насоса. То есть в радиаторах.

    Могуть быть разнообразные забавные эффекты, типа откручиваешь кран Маевского чтобы воздух из радиаторов спустить, а он туда внутрь засасывается.
     
  7. Al571
    Регистрация:
    06.03.13
    Сообщения:
    4.879
    Благодарности:
    4.324

    Al571

    Живу здесь

    Al571

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.03.13
    Сообщения:
    4.879
    Благодарности:
    4.324
    Адрес:
    Углич
    При установке насоса на подаче, надо выбирать насос который работает с температурой теплоносителя больше 100 градусов. Иначе будет :(.
     
  8. OlMART
    Регистрация:
    28.01.07
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    78

    OlMART

    Пытаюсь строить сам

    OlMART

    Пытаюсь строить сам

    Регистрация:
    28.01.07
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    78
    Адрес:
    Россия
    Если СО будет подключена через ТО насколько это критично?
     
  9. king2
    Регистрация:
    10.01.16
    Сообщения:
    357
    Благодарности:
    148

    king2

    Живу здесь

    king2

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.01.16
    Сообщения:
    357
    Благодарности:
    148
    Адрес:
    Подмосковье, Раменский район
    В этом случае для радиаторов вообще не критично.
    Но наверняка основная масса воды в ТА будет все равно перемешиваться насосом каким-то (электрокотел внешний, например), вот перед этим насосом и надо поставить точку врезки РБ. Иначе насосу будет плоховато - кавитация как минимум.

    Если ТА топится ТТК через ЕЦ, или например встроенными ТЭНами - то пофигу.
     
  10. OlMART
    Регистрация:
    28.01.07
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    78

    OlMART

    Пытаюсь строить сам

    OlMART

    Пытаюсь строить сам

    Регистрация:
    28.01.07
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    78
    Адрес:
    Россия
    Спасибо за инфо.
    На первом этапе внизу ТА врезаны ТЭНы.
    В перспективе планируется ТТК с узлом подмеса и насосом на обратке. Хочется сделать сразу без переделок.
     
  11. _Reba_
    Регистрация:
    13.10.15
    Сообщения:
    1.984
    Благодарности:
    1.765

    _Reba_

    Живу здесь

    _Reba_

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.15
    Сообщения:
    1.984
    Благодарности:
    1.765
    Адрес:
    Приазовье
    - Вода выдавливается медленно но, САМАЯ горячая.

    Если от ТА до РБ растояние 2м и более и труба сталь - остывает.
    А если РБ сидит на ТА сверху - вода в РБ довольно горячая. Особенно в момент зарядки.
    Переподкличил РБ к низу системы и теперь сплю спокойно с пластиковым (канистры) РБ .
     
  12. NickLy
    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    3.532
    Благодарности:
    3.381

    NickLy

    Живу здесь

    NickLy

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    3.532
    Благодарности:
    3.381
    Адрес:
    Архангельск
    Но тогда воздухоотводчик надо ставить на верх ТА.
     
  13. _Reba_
    Регистрация:
    13.10.15
    Сообщения:
    1.984
    Благодарности:
    1.765

    _Reba_

    Живу здесь

    _Reba_

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.15
    Сообщения:
    1.984
    Благодарности:
    1.765
    Адрес:
    Приазовье
    :hello:@NickLy,
    Все верно ,- вот :
    - очень удобно получилось ,- один раз при зарядке, маркером разметил, и теперь сразу видно издалека, чего и как в ТА с запасами тепла.(или ,если вдруг, с утечкой теплоносителя).

    - Невнимательно читаем ?- мысли о своем ? - бывает, не огорчайтесь :aga::aga:
    Под каждым сообщением есть звездочка ,- нажмите, и будет храниться в Вашем избранном (типа записной книжки) ,- помогает сберечь время ...
     
  14. twixx56
    Регистрация:
    26.03.14
    Сообщения:
    315
    Благодарности:
    182

    twixx56

    Живу здесь

    twixx56

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.14
    Сообщения:
    315
    Благодарности:
    182
    Адрес:
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    Господа, в экстренном порядке прошу помощи!
    У меня стоит ТА на 2м3 из черной стали 3мм, форма параллелепипед, открытого типа, без РБ. Внутри змеевик из нержавеющей гофры 20м длиной. Змеевик соединен с ТП и электро котлом на 15кВт.
    Система стоит в таком виде 2 года. Недавно я слил бак, вскрыл и ужаснулся, коррозия выжрала почти половину толщины стенки несмотря на 2 здоровенных анода.
    Что я решил предпринять:
    - купил расширительный бак на 200л чтобы сделать мой ТА закрытым дабы избежать попадания кислорода и соответственно коррозии.
    - зачистил всю ржавчину, очистил преобразователем, покрасил краской хамерит изнутри.
    - заварил весь бак наглухо кроме ревизионного люка размером 600*900мм, люк поставил на болты и герметик.
    - опресовал бак и накачал 0.1бар воздуха, бак раздуло так сильно, что я прекратил эксперимент. Краска которой красил изнутри полопалась, некоторые сварные швы тоже хлопнули и продырявились (видимо от деформации повылетали окалины или что-то вроде того).
    Теперь вопрос!
    Какое давление будет в баке если я присоединю к нему расширительный бак и наберу полностью водой без давления, а затем это все нагреется до температуры 80 градусов? Стоит ли пробовать или уже можно выбросить весь этот бак и придумывать что-то другое?
    Огромное неудобство вызывает тот факт, что дверной проем в котельной всего 800мм и никакие заводские ТА или еврокуб тупо не влезут.
     
  15. NickLy
    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    3.532
    Благодарности:
    3.381

    NickLy

    Живу здесь

    NickLy

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    3.532
    Благодарности:
    3.381
    Адрес:
    Архангельск
    В каком месте? там где уровень воды?