    ПСБ-35 под песком в качестве отмостки, листы обернуты пленкой, особых неудобств не обнаружил за пару лет, пожалуй кроме одного - если какая сволочь все-таки укоренится, то прошивает корнями лист насквозь. Больше минусов не обнаружил.
     
  2. Трафарет
    Регистрация:
    12.09.12
    Сообщения:
    1.952
    Благодарности:
    1.625

    Трафарет

    Живу здесь

    Трафарет

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.12
    Сообщения:
    1.952
    Благодарности:
    1.625
    Адрес:
    Самара
    для бетона толщиной 100мм, "подложка" толщиной 200мм с водопоглощающей способностью даже в 2%, весьма серьёзный удар по подвижности и пластичности
     
  3. Dong1970
    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.201
    Благодарности:
    1.094

    Dong1970

    Живу здесь

    Dong1970

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.201
    Благодарности:
    1.094
    Адрес:
    Троицк, тот что в Москве
    подвижность и пластичность уложенного бетона? она ему после укладки как бы и не нужна, так что переживет бетон такой удар, практика показываает
    2% - за 24 часа, бетон через 3 часа уже ничего отдавать не будет.
    но если беспокоит - пленка наше все!
     
  4. Крестик
    Регистрация:
    10.08.10
    Сообщения:
    1.815
    Благодарности:
    2.693

    Крестик

    Живу здесь

    Крестик

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.10
    Сообщения:
    1.815
    Благодарности:
    2.693
    Адрес:
    Москва
    Ну это не новость.
     
  5. Трафарет
    Регистрация:
    12.09.12
    Сообщения:
    1.952
    Благодарности:
    1.625

    Трафарет

    Живу здесь

    Трафарет

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.12
    Сообщения:
    1.952
    Благодарности:
    1.625
    Адрес:
    Самара
    ... можно ограничиться одной лишь заливкой с грамотной обработкой поверхности будущего чернового (а зачастую и чистового) пола, без последующих ... вопросов о том, что делать с кривой плитой и какие ровнители применить.
    Пенопласт мешает обрабатывать залитый бетон, плёнка помогает. Точка.
     
    Последнее редактирование модератором: 15.08.18
  6. Pummm
    Регистрация:
    26.05.13
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    16

    Pummm

    Живу здесь

    Pummm

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.13
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я сейчас на этом этапе. Вертикальные трубы канализации поставлю и отрежу в уровень с полом перед заливкой. Сейчас канашка ниже ППС и водичка вся в нее стекает. И в яму под септик. Как вариант.
     
  7. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.400
    Благодарности:
    30.275

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.400
    Благодарности:
    30.275
    Адрес:
    Екатеринбург
    Версия интересная... без пленки не пробовал
    Проверяем...
    200мм ППС высосет 4л воды/м2 (полное погружение 24 часа)
    100мм бетона В25 содержит 20л воды/м2, при 15л воды подвижность падает на 2 пункта
    Так то теоретически цифры сопоставимые...
     
  8. Dong1970
    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.201
    Благодарности:
    1.094

    Dong1970

    Живу здесь

    Dong1970

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.201
    Благодарности:
    1.094
    Адрес:
    Троицк, тот что в Москве
    согласен. приемлем как абстрактный пример влагопоглощения.
    реальное время на то чтобы бетон "стал" не превышает 6 часов. воду он перестанет отдавать еще раньше, тем более эмульсию
    а на практике для себя то же укладываю на пленку, а не на песок
     
  9. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.400
    Благодарности:
    30.275

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.400
    Благодарности:
    30.275
    Адрес:
    Екатеринбург
    Таки @Трафарет про практику и рассказывает...
     
  10. 19-93
    Регистрация:
    15.12.15
    Сообщения:
    404
    Благодарности:
    229

    19-93

    Живу здесь

    19-93

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.15
    Сообщения:
    404
    Благодарности:
    229
    Адрес:
    Смоленск
    Спасибо.

    Ясен красен. Я предполагаю вариант, который показал. Возможно есть другой, более экономичный вариант организации вертикальной планировки. В этом был мой вопрос.
     
  11. Sluxus
    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    87

    Sluxus

    Живу здесь

    Sluxus

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    87
    Адрес:
    Новосибирск
    @Владимир Таллин,
    Учитывая ваш стаж УШПиста и вообще приближенность к истокам) ни сколько не сомневаюсь)
    Но я хочу понять, хватит ли мне защиты в виде плоского шифера на бортах УШП. Или все таки надо еще что то делать. Может есть у кого то опыт затирки вертолетом без защиты торцов бортов?
     
  12. Владислав3532
    Регистрация:
    28.01.18
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    23

    Владислав3532

    Живу здесь

    Владислав3532

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.18
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Самара
    Очень много людей делает фундамент УШП. Мне он то же очень нравится, но меня постоянно мучает один вопрос: Какой же высоты у Вас всех цоколь? И как Вы его отделываете и какой узел примыкания к несущим стена? Поделитесь своим опытом пожалуйста, кому не жалко)
     
  13. Крестик
    Регистрация:
    10.08.10
    Сообщения:
    1.815
    Благодарности:
    2.693

    Крестик

    Живу здесь

    Крестик

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.10
    Сообщения:
    1.815
    Благодарности:
    2.693
    Адрес:
    Москва
    Ваш предложенный вариант самый экономичный, но про плитку забудьте!
    Если все же надумаете плитку, то часть своего ПРС надо будет снова удалить и насыпать тот самый песок которого боитесь. Вот такая двойная работа...

    Если верно выполнено водоотведение от пятна застройки, ничего с Вашей подушкой не произойдёт.
     
  14. Elviron
    Регистрация:
    06.11.11
    Сообщения:
    230
    Благодарности:
    264

    Elviron

    Живу здесь

    Elviron

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.11
    Сообщения:
    230
    Благодарности:
    264
    Адрес:
    Набережные Челны
    Затираю вертолетом УШП, залитую в ЭППСовые L-блоки без всяких шиферов. Ничего с ЭППС бортами не происходит. Если где ЭППС немного (до 10мм) торчит выше уровня заливки, то после затирки будет вровень с бетоном.
     
  15. Sluxus
    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    87

    Sluxus

    Живу здесь

    Sluxus

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    87
    Адрес:
    Новосибирск
    @Elviron, Огромное спасибо за информацию!
     