1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 5

Забор под напряжением. Сюрприз от соседей?

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Weis, 25.03.18.

  1. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.679
    Благодарности:
    23.623

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.679
    Благодарности:
    23.623
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Т. е. данный щиток не прикручен и не приварен к какому-либо столбу?
     
  2. МихаилSSW
    Регистрация:
    15.09.15
    Сообщения:
    1.518
    Благодарности:
    702

    МихаилSSW

    Живу здесь

    МихаилSSW

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.15
    Сообщения:
    1.518
    Благодарности:
    702
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А почему, простите, 8 жил?
    Вместо ответвления использован щиток?
    Новый точечный рисунок (2).jpg
     
  3. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.679
    Благодарности:
    23.623

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.679
    Благодарности:
    23.623
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Вот вариант развития событий, если фаза с СИПа имеет какой-то контакт с металлом.
    Корпус щитка и забор нарисовал так, что они имеют контакт. Т. е. корпус щитка и забор - это единая конструкция.
    Безымянный1.jpg
     
  4. Weis
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.193
    Благодарности:
    5.156

    Weis

    Живу здесь

    Weis

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.193
    Благодарности:
    5.156
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это понятно. Но тогда почему на расстоянии около 80-ти метров валит ток более 18 А?
    В данном случае дефектная фаза выступает в роли источника электроэнергии с ограниченным выходным током к выходу которого как-бы параллельно подключены две нагрузки.
    Первая - это цепь, изображенная вами.
    Вторая - все остальные пути протекания тока на ноль трасформатора подстанции.
    Сопротивление участка выход генератора - трубостойка - клеммы объединения "земли" и "нуля" ничтожно мало, ну пусть 0.1 Ом и по этой цепи идет ток 27.4 А.
    В то же время по одной из составляющих условной второй нагрузки - забор, на приличном удалении идет ток 18.4 А. То есть сопротивление этой цепи должно быть никак не более 0.2 Ом (можно и точнее посчитать, но смысла не вижу). Таким образом сопротивление 80-ти метров металлоконструкций, плюс все остальное по пути тока к нулю трасформатора должно быть чуть ли не сверхпроводником.
    Вот это у меня в голове не укладывается.
    Картинка в корне меняется, если источник тока не имеет прямого контакта с моим забором. Столбы забора служат токоприемниками из земли, а далее этот ток шурует на подстанцию. Для такого случая результаты измерения силы тока вполне правдоподобны. ИМХО конечно:)

    На нашем поле надо серьезно с электрохозяйством разбираться. Я чуть выше фото щита выложил, так это один из самых приличных, есть куда как пострашнее.

    Он прикручен к деревянному столбу. Повторного заземления ВЛИ на этом столбе нет. Отдельно заземление ЩУ не оборудовалось. Во как.
    На фото не видно: он еще и фазу пустил в дом по СИПу с синей полосой:close:
     
    Последнее редактирование модератором: 26.04.18
  5. Weis
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.193
    Благодарности:
    5.156

    Weis

    Живу здесь

    Weis

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.193
    Благодарности:
    5.156
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В щиток приходит 4 жилы от ВЛИ, а затем из щитка идет 4 жилы к дому. И все через одну дырку.
     
  6. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.679
    Благодарности:
    23.623

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.679
    Благодарности:
    23.623
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Это обычное явление в нашей жизни.
    Владельцам щитков ничего не угрожает...пока не угрожает.
    Опасность возникнет при сильном перекосе фаз или при обрыве ноля на столбе.
     
  7. Weis
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.193
    Благодарности:
    5.156

    Weis

    Живу здесь

    Weis

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.193
    Благодарности:
    5.156
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну так я и говорю что "сюрпризы" еще впереди.
     
  8. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.679
    Благодарности:
    23.623

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.679
    Благодарности:
    23.623
    Адрес:
    Белгород-Москва
    @Weis, текст получился достаточно сложный для понимания.
    Картинка нарисована в штатном графическом редакторе. Можете скопировать и дорисовать амперметры?

    Учтите вот какой момент.
    Безымянный1.jpg
    Когда включаете амперметр в разрыв цепи, то фактически производите "соединение" этой цепи.
    На рисунке ампермерт является (по факту) куском соединяющего провода.
    Поэтому, добавив амперметр, я не изменил численное значение тока.

    Как посчитали? По какой формуле? Какие значения подставляли в формулу?
     
    Последнее редактирование модератором: 26.04.18
  9. Weis
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.193
    Благодарности:
    5.156

    Weis

    Живу здесь

    Weis

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.193
    Благодарности:
    5.156
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Во:
    Схема.jpg
     
  10. aostspb
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    7.710
    Благодарности:
    6.066

    aostspb

    Живу здесь

    aostspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    7.710
    Благодарности:
    6.066
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Исходя из удельного сопротивления железа 0.1 Ом*кв.мм/м и формата прожилины 25*25*2мм примерно такие значения и получаются.
     
  11. Weis
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.193
    Благодарности:
    5.156

    Weis

    Живу здесь

    Weis

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.193
    Благодарности:
    5.156
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да не считал. Прикинул.
    Если к одному источнику тока подключены параллельные нагрузки, то ток распределится обратно пропорционально сопротивлению нагрузок.
    У нас источник один и ноль трансформатора тоже общий. Условно все, что между ними можно считать параллельными нагрузками (ну если не начать еще эти параллельные делить на последовательные, конечно).
     
  12. Weis
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.193
    Благодарности:
    5.156

    Weis

    Живу здесь

    Weis

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.193
    Благодарности:
    5.156
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    У меня по три прожилины 20х40х2.
     
  13. aostspb
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    7.710
    Благодарности:
    6.066

    aostspb

    Живу здесь

    aostspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    7.710
    Благодарности:
    6.066
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Дурацкий вопрос: а клещи измеряемый ток правильно показывают?
     
  14. Weis
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.193
    Благодарности:
    5.156

    Weis

    Живу здесь

    Weis

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.193
    Благодарности:
    5.156
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну волть 80-90 относительно земли на корпусе ЩУ у них уже есть:)
     
  15. Weis
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.193
    Благодарности:
    5.156

    Weis

    Живу здесь

    Weis

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.193
    Благодарности:
    5.156
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Мерил двумя разными. Все True RMS. Результаты совпадают.